- 负迁移,然后将差压输入信号的高压侧从变送器的低压侧接入,低压侧从变送器的高压侧接入就可实现。例如:设变送器原校准测量范围输入的起点值为a,满度值为b,输出4~20mA。在变送器输入为a时,通过调整迁移,使输出为20mA;(负迁移)此时变送器测量范围为(a-b)~a,即原测量范围的-100~0%;由于差压变送器负压侧压力升高相当于正压侧压力下降,此时从负压侧加入信号b相当于正压侧加入信号(a-b),对应测量范围起点,对应输出4mA;若输入信号a,相当于测量范围满程,对应输出20mA。
-
赞(19)
回复(0)
热门问答
- 霍尼韦尔std110全智能微差压变送器怎么调整电流输出
2017-09-16 02:07:19
620
1
- 霍尼韦尔差压变送器需要三阀组吗
2017-10-28 05:19:04
378
3
- 霍尼韦尔净水设备霍尼韦尔净水机HU-20怎么样
2015-05-18 17:02:43
349
1
- 霍尼韦尔空气净化器 kj300f-pac1101w怎么拆洗
2018-02-28 17:10:05
436
1
- 霍尼韦尔dr90除湿机怎么安装
2016-06-18 07:25:02
293
1
- Honeywell霍尼韦尔温度控制器怎么辨别真假
2012-07-17 10:01:16
323
2
- honeywell 霍尼韦尔 50150 hepa 和霍尼韦尔 kj300f-pac1101w哪个好
2018-12-08 03:55:35
267
0
- 霍尼韦尔stt3000温度变送器怎么修改量程
2018-11-16 17:06:35
357
0
- 差压变送器输出电流的计算~
- 用差压变送器测量,流量范围为0~16立方米每小时,当流量为12立方米每小时时,问变送器的输出电流是多少?
2010-01-07 08:55:25
621
3
- 霍尼韦尔csla系列电流传感器灵敏度怎么算
2016-03-22 09:03:15
337
1
- 电磁流量计电流输出时间常数有何意义调整
2012-12-07 07:23:12
390
2
- 霍尼韦尔 3m 防护眼镜哪个好
2018-11-28 13:54:19
300
0
- 霍尼韦尔湿度传感器哪个型号比较好
2016-05-22 09:46:44
295
2
- 购买霍尼韦尔气体检测仪注意什么?
- 购买霍尼韦尔气体检测仪注意什么?
2016-03-06 16:36:20
500
1
- 请问霍尼韦尔的气体质量流量传感器有没有能输出数字信号的类型
- 网上查过,好像输出信号都是模拟电压输出,不知道有没有数字输出的。还请各位高人指教,多谢!
2013-07-21 05:13:14
519
2
- 霍尼韦尔dr90除湿机噪音分贝多少
2016-05-13 04:42:06
256
1
- 霍尼韦尔有自己的组态软件吗
- 霍尼韦尔有自己的组态软件吗类似intouch、组态王的... 霍尼韦尔有自己的组态软件吗 类似intouch、组态王的 展开
2014-05-27 01:39:37
586
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论