涡街流量计在垂直管道上安装流向由上往下是否可以?
-
请教涡街流量计在垂直管道上安装的问题,介质为蒸汽,流向由上往下是否可以?急盼回复!!!... 请教涡街流量计在垂直管道上安装的问题,介质为蒸汽,流向由上往下是否可以?急盼回复!!! 展开
全部评论(5条)
-
- 林清刈庇18 2013-11-24 00:00:00
- 压力变化不大的前提下.理论角度上没有问题.
-
赞(10)
回复(0)
-
- 蒋沈雨 2013-11-24 00:00:00
- 测蒸汽的话,理论上可以,但不推荐,有了问题很难说的!测液体就不行了!
-
赞(13)
回复(0)
-
- 天外来客李含东 2013-11-24 00:00:00
- 我认为可以,因为涡街的测量原理与压力无关是利用流体振动原理流量的测量
-
赞(20)
回复(0)
-
- 学老弟 2013-11-24 00:00:00
- 理论上讲涡街流量计是不允许垂直安装的 但是有的时候因为工况问题会有需要把涡街流量计垂直安装 前提是管道内必须充满介质 不能空管或者管道不满
-
赞(11)
回复(0)
-
- sunlinecard 2018-04-18 00:00:00
- 临汾热电厂氨法脱硫回收工段一楼 有两台DN50涡街流量计,原方案在泵出口的垂直管线上,我让施工方--哈尔滨天河自动化公司取消了这种安装方式。 仪表工程管理工程师 谢纳新
-
赞(7)
回复(0)
热门问答
- 涡街流量计在垂直管道上安装流向由上往下是否可以?
- 请教涡街流量计在垂直管道上安装的问题,介质为蒸汽,流向由上往下是否可以?急盼回复!!!... 请教涡街流量计在垂直管道上安装的问题,介质为蒸汽,流向由上往下是否可以?急盼回复!!! 展开
2013-11-23 00:26:45
402
5
- VFM60涡街流量计安装在垂直管道上对介质流向的要求?
2015-07-22 04:42:26
379
1
- 涡街流量计能装在垂直的管道上吗
2016-11-27 00:13:56
370
3
- 涡街流量计能不能放到竖直管道上
2012-12-12 07:28:14
230
3
- 蒸汽管道上按涡街流量计距离多少
2016-06-08 11:24:28
354
1
- 孔板可否安装在垂直管道上
2017-02-21 14:30:29
404
1
- 如何在管道上安装压力传感器
2017-07-13 16:44:25
317
1
- 管道上安装的压力开关什么样
2018-12-03 08:17:48
288
0
- 压缩空气管道上用减压阀由什么作用?
- 公司采用公司集中供应压风,空压机为0.8MPA离心式空压机,可是污水处理站使用压风压力为0.4mpa,在污水站压风管道上安装减压阀有作用吗? 减压阀是不是通过将过高压力的压风排掉来降低压风压力?
2013-11-06 23:25:20
390
3
- 如何在管道上安装蒸汽流量计
2016-12-11 20:40:34
362
1
- 减压阀可以垂直安装吗
2017-03-19 08:36:30
342
1
- 静压大液位传感器可以装在管道上吗
- 静压大液位传感器可以装在管道上吗... 静压大液位传感器可以装在管道上吗 展开
2016-10-24 11:41:39
310
1
- 涡街流量计测气体安装方式必须垂直水平吗
2017-06-24 07:47:26
346
1
- 管道上要安装一个压力传感器和流量传感器,请问怎样安装,安装位置
2012-03-30 05:07:49
347
2
- 水管减压阀可以垂直安装吗?
2014-04-22 10:34:17
638
1
- 接散热器的管道上安装的阀门是什么阀门?
- 接散热器的管道上安装的阀门有的项目上标注为两通阀或者三通阀,有的项目标注为温控阀或者恒温阀,请问这是同一种阀门么?是不是每组散热器上只要装其中一种就可以呢?
2017-09-13 12:20:40
393
1
- 直接安装在管道上的压力变送器保温箱如何安装
2011-09-10 10:31:05
320
1
- ph计可以水平安装在管道上吗
2014-11-14 01:04:35
218
2
- 水泵压力控制开关可以直接接在管道上吗
2012-03-27 09:19:06
382
2
- 孔板流量计垂直安装对流量是否有影响?(上下直管段符合要求的情况下)
2016-12-01 02:21:13
316
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论