全部评论(3条)
-
- yajun74316 2013-08-13 00:00:00
- fengxiaosa回答的很正确
-
赞(13)
回复(0)
-
- wjw8526 2013-08-12 00:00:00
- 对于带有完整配管的差变从工作状态完全停运: 打开平衡阀;关闭正压阀;关闭负压阀;关闭两个根部阀;打开两个排污阀;关闭两个排污阀;停变送器供电。
-
赞(15)
回复(0)
-
- 2013A6L 2013-08-13 00:00:00
- 1) 缓慢关闭正压阀 2) 同时打开平衡阀 3) 再缓慢关闭负压阀 4) 将一次取压阀关闭 投运步骤: 1、 检查差压变送器的正、负压阀是否关闭,平衡阀是否打开; 2、 开启排污阀,缓缓打开一次阀门冲洗导管,冲洗后关闭排污阀,一般冲洗不少于两次; 3、 待导管冷却后,才可启动仪表,若管路中装有排空阀应先开启一下排空阀,排除空气 后方可启动仪表; 4、 渐渐开启变压器正压阀,当测量介质为蒸汽或者液体时,待充满凝结水或液体时,松 开变送器正、负测量室排污螺钉,待介质逸出并排净空气后拧紧螺丝钉,然后检查是否渗透漏出并检查仪表零点。 5、 关闭平衡阀,逐渐打开负压阀。
-
赞(15)
回复(0)
热门问答
- 差压变送器的停运步骤是什么?
2013-08-11 21:04:24
658
3
- 差压变送器的停运和投运步骤分必然是什么
2017-10-03 10:23:26
993
1
- 差压变送器如何投运?
- 差压变送器投运(三阀组使用)的有哪些步骤?为什么这样操作?
2013-04-02 11:41:27
1105
2
- 差压变送器与引压口间应加装什么? 此物在投运和停运时如何操作?
- 差压变送器与引压口间应加装什么? 此物在投运和停运时如何操作?在线等,急!
2016-12-04 18:56:44
315
1
- 差压变送器的停用步骤
- 一个师傅说要先打开平衡阀,接下来依次关闭正压侧,负压侧,Z后关闭一次取压阀,到底是怎样停用的? 知道的告诉我一下,谢谢
2015-08-19 01:29:46
326
3
- 差压变送器的校验步骤
- 要求从头到尾的校验方法,假如量程为-30KPa~50KPa,需要用到标准电流表和U型管,以及注意事项!3051型或者是1151型的变送器
2009-07-07 23:47:03
452
2
- 差压变送器投运(三阀组使用)的有哪些步骤?为什么这样操作?
2013-02-07 12:35:35
815
4
- 简述离心泵的开/停操作步骤
- 简述离心泵的开/停操作步骤?是简述`
2013-07-18 15:01:35
1022
2
- 脱硫系统停运后,ph计为什么要拆除保养
2015-11-01 23:18:41
321
1
- 一体化污水处理设备如果停运10天,还需要再次培养微生物吗
- 一体化污水处理设备如果停运10天以上或者有时进水量很少不能满足设备运行,这样的条件下会持续一段时间,待进水量充足了继续运行设备时,需要重新培养微生物吗?请专家帮忙啊,谢谢... 一体化污水处理设备如果停运10天以上或者有时进水量很少不能满足设备运行,这样的条件下会持续一段时间,待进水量充足了继续运行设备时,需要重新培养微生物吗?请专家帮忙啊,谢谢 展开
2014-01-16 09:54:46
508
5
- 测量蒸汽流量的差压变送器安装后初次起动的操作步骤是什么?
2018-04-05 04:05:19
434
1
- 差压变送器的工作原理是什么?
2018-11-18 10:08:53
342
0
- 喷码机墨泵停是什么原因
2018-04-14 07:50:17
531
1
- (三阀组)差压变送器使用时要做哪些步骤?做这样操作的原因是什么?
2018-11-17 14:20:35
374
0
- 基因测序的步骤是什么?
2011-10-26 18:19:38
366
2
- 抽水泵原定压力4公斤停,现在到4公斤停是什么原因
- 抽水泵原定压力4公斤停,现在到4公斤停是什么原因... 抽水泵原定压力4公斤停,现在到4公斤停是什么原因 展开
2011-05-11 09:07:39
345
1
- ZYO-3851DP差压变送器特点是什么?
2017-04-18 05:15:52
286
2
- 差压变送器一般检查的内容是什么
2015-07-11 10:03:42
328
2
- 差压变送器和压力变送器的区别是什么?
- 刚接触这行业,搞不清这两种的区别,以及使用区别,没有详细的概念,望指点
2006-06-07 16:26:46
304
1
- 差压变送器 上的mwp是什么意思
2017-04-15 21:24:27
604
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论