fygu8606 2010-10-21 08:07:30 442  浏览
  • 一台低压380V的无功补偿柜,如何知道它能否正常工作?如何进行试验?特别是那电容,谢谢... 一台低压380V的无功补偿柜,如何知道它能否正常工作?如何进行试验?特别是那电容 ,谢谢 展开

参与评论

全部评论(3条)

  • 成都郑继刚 2010-10-22 00:00:00
    现场条件允许的话,就连线直接投,投入一组看先电流,是否与计算的一样。 并且观察电容的外观有无一样。

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • loveRayLei 2010-10-27 00:00:00
    要检验无功补偿柜的话,首先打开控制器的控制电源,查看控制器能否正常点亮,然后查看排风等能否正常工作。 其次用控制器里面的测试功能,测试一下单端的接触器是否能够正常的吸合。(当然要看控制器有没有这样的功能) 电容可以通过用电容表测量容值、输出无功电流于理论的数值进行比对的方法来进行判断,(理论值在铭牌上面会注明)希望能够帮助到你!

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • 幽魂——2011 2010-10-23 00:00:00
    电容柜的电流较大 有100-500A 你可以先找一根较粗的电缆进行试验:diyi步是先不要投电容 只看控制部分 如果没有问题的话就进入第二步:用手动档投入电容并看电流表的指示 三相是否平衡。 注意:在整个试验过程中一定要关好柜门才能实验!!以防万一短路对人身造成伤害。祝你成功!

    赞(14)

    回复(0)

    评论

热门问答

无功补偿柜如何试验?
一台低压380V的无功补偿柜,如何知道它能否正常工作?如何进行试验?特别是那电容,谢谢... 一台低压380V的无功补偿柜,如何知道它能否正常工作?如何进行试验?特别是那电容 ,谢谢 展开
2010-10-21 08:07:30 442 3
怎样做无功补偿柜的工频过电压保护试验
无功功率补偿柜检验规范中规定要做工频过电压保护试验,具体怎么做,知道的请指教,万分感谢。呵呵。。... 无功功率补偿柜检验规范中规定要做工频过电压保护试验,具体怎么做,知道的请指教,万分感谢。呵呵。。 展开
2016-01-03 16:40:10 655 2
无功补偿柜安科瑞ANSVG静止无功发生器

1 概述

随着电网的不断发展,对无功功率进行控制与补偿的必要性与日俱增。

■输电网络对运行效率的要求日益提高,为了合理利用输变电容量,应对无功进行就地补偿。

■电源(尤其水电、光伏等新能源)远离负荷中心,远距离的输电需要灵活控制无功以支撑解决稳定性及电压控制问题。

■配电网中存在大量电感性负载,在运行中需要大量无功,使得配电系统损耗大大增加。

■直流输电系统要求在换流器的交流侧进行无功控制。

■用户对于供电电能质量的要求日益提高,获得经济效益的目的日益明确,对电网的无功进行补偿,尤其是就地无功补偿,在输配电系统中便显得十分必要。

2 简介

无功补偿柜安科瑞ANSVG静止无功发生器是一种用于补偿无功以及三相不平衡的新型电力电子装置,它能对大小变化的无功以及负序进行快速和连续的补偿,其应用可克服LC补偿器等传统的无功补偿器响应速度慢、补偿效果不能准确控制、容易与电网发生并联谐振和投切震荡等缺点。

无功补偿柜安科瑞ANSVG静止无功发生器是无功补偿技术发展到IGBT全控时代的代表产品,不仅可以完全替代传统的LC补偿,而且能够满足传统LC补偿所无法满足的改善电能质量的需求。

3 应用范围:

无功补偿柜安科瑞ANSVG静止无功发生器适用于频率50Hz电压0.4kV电网的无功功率动态补偿。

4 技术参数

5 功能特点

6 执行标准

DL/T 1216-2013          配网静止同步补偿装置技术规范

NB/T 41006-2014        低压有源无功综合补偿装置

NB/T 42057—2015       低压静止无功发生器




2021-10-21 13:53:41 222 0
pt柜的试验有哪些 需要准备些什么。。。
绕组的绝缘电阻绕组的直流电阻这2个实验。。。... 绕组的绝缘电阻 绕组的直流电阻 这2个实验。。。 展开
2012-10-25 22:07:46 474 2
电容柜的电流表如何计算
我是要做一个240KVAR电容柜,低压是380V,要选用多大的电流表和互感器
2013-06-01 14:16:28 424 3
药品阴凉柜湿度如何调控?
 
2017-12-15 04:46:19 425 1
如何正确调整点菜柜的温度控制器?
 
2017-11-22 09:44:22 420 1
es2000 探测器如何试验
 
2018-12-01 20:43:25 277 0
有源滤波器能不能实现无功补偿的功能?
 
2011-02-09 06:25:22 614 5
国内哪些企业的生产的电气中置柜通过凯马试验?
 
2016-03-20 10:33:38 416 1
如何看中和试验与elisa试验结果相关性
 
2016-12-13 08:41:05 347 1
鞋跟冲击试验机的试验原理?如何提高试验精度?
 
2017-07-18 12:11:12 330 1
在电柜中功率因数表如何接线?
 
2013-07-17 12:57:07 282 3
动态无功补偿装置和有源滤波器有什么区别????
动态无功补偿装置和有源滤波器有什么区别????
2013-07-25 22:09:19 472 2
有源滤波器为什么要和无功补偿装置一起使用?
 
2017-10-05 09:52:32 585 1
蜡块柜,玻片柜,晾片柜属于几类YL器械?谢谢!
 
2018-11-12 09:08:57 260 0
维氏硬度 如何计算试验力
 
2017-05-31 22:58:13 386 1
电压击穿试验仪如何安全操作

1、本电压击穿试验仪器在符合附录3要求的实验室内运行。

2、本电压击穿试验仪器运行时必须有两人或两人以上参加,一人操作,一人监督;操作人员必须熟悉高压试验操作规程和仪器使用说明书。

3、操作台前加*缘垫,操作人员需穿绝缘鞋,悬挂高压危险警示牌。

4、必须按说明书要求可靠接好各个系统的地线,严禁未接好各条地线就通电运行。应随时检查各条地线是否接妥,并用万用表检查是否导通。

5、随时检查安全门门开关的有效可靠性,坚决不允许将门开关以另外方式短路。

6、每次高压试验结束,必须在确认控制柜内接触器已跳开,即确认高压指示灯已灭,调压器已返回零后,显示值降为0V,方可拉开安全门,一定要先用手握住放电棒底部,用放电棒的金属部分接触上电极、试验电压输出端进行放电,并将放电棒挂在上电极上,然后方可进行操作。

7、当发生试样已击穿,但控制柜内接触器未跳开,即高压指示灯不灭,调压器不返回零、发生死机或是按键失灵,电压超出试验电压范围等紧急情况时,可立即按停止按钮,或断开电源开关。

8、保持室内的试验温度和湿度,经常擦拭相关仪器设备,保持清洁,避免受潮放电等因素给试验结果带来影响。

9、试验结束后或长期不用设备应将放电棒悬挂在变压器高压端,用绸布遮盖好相关仪器,断开电源。


2021-07-02 17:52:32 462 0
麻醉柜,器械柜,药品柜套什么清单
 
2017-10-15 00:29:21 300 2
电压击穿试验仪试验数据如何做到精度Z好呢?
就是采集过程中的精度问题!
2017-04-11 06:00:43 426 1

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题