全部评论(5条)
-
- erbhdr 2011-02-10 00:00:00
- 可以的!现在有源滤波器基本功能有两个:谐波治理和无功补偿。 其内部带有电解电容器可以提供容性电流,进行无功补偿 采用有源滤波器做无功补偿的成本太高。
-
赞(10)
回复(0)
-
- liudj0532 2011-02-11 00:00:00
- 谐波电流就是无功电流的一部分,有源滤波器滤除谐波电流本身就补偿了无功功率。
-
赞(5)
回复(0)
-
- qq260950491 2011-02-13 00:00:00
- 能。1,可以发出需要补偿的感性无功或者容性无功 2,可以发出大小相等方向相反的谐波电流,已提高现场的电力质量。 3,容量足够大的话,可以无功和谐波同事治理到理想的状态。
-
赞(7)
回复(0)
-
- 陪猫去看硫酸雨 2016-12-01 22:17:29
- 不能,虽然SVG和APF原理一样,都是逆变器原理,但是有源滤波产生的波形和线路中的谐波成反向,以抵消线路谐波,而SVG是产生和线路同频不同相的电流而发出或者吸收无功,两者产生的波形不一样,故而不能实现无功补偿,虽然功率因数与谐波有一定的关系,但是与无功没有太大的关系。
-
赞(10)
回复(0)
-
- qxxheart 2017-09-05 09:27:19
- 完全可以实现。 有源滤波器内部带有电解电容器可以提供容性电流,进行无功补偿。 无功功率补偿Reactive power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到Z大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
-
赞(20)
回复(0)
热门问答
- 有源滤波器能不能实现无功补偿的功能?
2011-02-09 06:25:22
572
5
- 动态无功补偿装置和有源滤波器有什么区别????
- 动态无功补偿装置和有源滤波器有什么区别????
2013-07-25 22:09:19
437
2
- 有源滤波器为什么要和无功补偿装置一起使用?
2017-10-05 09:52:32
530
1
- 普通无功补偿装置与有源电力滤波器的区别?
2013-07-29 14:38:22
583
3
- 有源滤波器什么情况下需要与无功补偿装置一起使用?
2018-11-13 05:20:28
547
0
- 有源滤波器,有源滤波器是什么意思
2013-11-16 11:50:49
438
1
- 有源滤波器的优缺点
2018-11-20 22:36:15
252
0
- 传统的谐波治理和无功补偿与有源电力滤波器和静止无功发生器有什么区别
2016-12-01 15:02:06
465
1
- 加速度传感器能不能实现计步功能
2018-11-29 11:39:02
213
0
- 怎么选择有源滤波器
2016-12-01 11:00:00
315
1
- 有源电力滤波器的工作原理
2018-12-02 05:46:33
345
0
- 有源电力滤波器的作用是什么?
2014-12-29 02:17:25
417
2
- 有源滤波器能到100M吗
2018-11-27 00:47:12
308
0
- 有源滤波器1安培多少钱
2014-02-19 18:12:19
370
2
- APF电力有源滤波器基本原理
2011-12-25 12:06:19
205
4
- 有源滤波器和无源滤波器各自的优缺点
2007-05-22 12:37:23
508
2
- 无源滤波器和有源滤波器哪个好
2011-06-11 10:45:24
476
5
- 有源电力滤波器的应用领域有哪些?
2015-01-12 16:44:01
386
2
- 目前有源滤波器所应用到的领域?
2015-07-20 16:52:36
409
1
- 有源滤波器和并网逆变器的区别
2016-11-14 12:39:01
388
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论