变频器选型?
-
钢铁螺纹钢生产企业,加热炉引风机(把炉子里的烟气抽到烟囱里排放出去),三相异步电动机,250KW,380V,1490r/m,443.3A,三角形接法,原来用的是WESTPOW软启动器来启动,但是软启时不时地报E102故障(堵转过流保护,电机振动较大,主要是风叶不平衡造成的)... 钢铁螺纹钢生产企业,加热炉引风机(把炉子里的烟气抽到烟囱里排放出去),三相异步电动机,250KW,380V,1490r/m,443.3A,三角形接法,原来用的是WESTPOW软启动器来启动,但是软启时不时地报E102故障(堵转过流保护,电机振动较大,主要是风叶不平衡造成的),运行时电流一般为250A左右,现在想改为用变频器来控制,调节电机转速进而减小振动,施耐德的变频器是diyi选择,根据现场这个状况,请问选择哪一种型号的施耐德变频器比较好? 展开
全部评论(6条)
-
- 剪贴ALL 2012-11-03 00:00:00
- 用国产就好了,又不是有特殊功能,维护也方便
-
赞(4)
回复(0)
-
- 苏哦哦哦哦啊 2012-11-17 00:00:00
- 你这个是引风机用的变频器,建议使用风机水泵专用型的变频器,如果不计成本的话:西门子、三荾、安川是shou选,如果对性价比要求比较高可以用台系的:爱德利(ATL)、台达等), 国产的话可以考虑汇川和蓝海华腾
-
赞(12)
回复(0)
-
- acelv529 2012-11-03 00:00:00
- 既然你指定了品牌,又有了使用环境和参数,直接找施耐德经销商,比我们说的还清楚。
-
赞(7)
回复(0)
-
- 安雨希1227 2012-11-03 00:00:00
- 风机类施耐德现在主推ATV71系列
-
赞(14)
回复(0)
-
- sfppscy72557 2012-11-03 00:00:00
- 根据你的工况介绍建议买国产变频器。如艾默生、汇川、阿尔发、台达等。价格便宜很多。使用上和施耐德没有什么区别。 另:风机动振动大要及时做动平衡。风机厂都可以做,半小时即能做好。长期风机抖动会将风机叶轮由于金属疲劳而碎掉。
-
赞(6)
回复(0)
-
- sunwang817331 2016-10-09 00:16:05
- 一、变频器选型原则 具体来讲,低压通用变频器的选择包括低压通用变频器的型式选择和容量选择两个方面,选择变频器的基本原则有两方面:变频器功能特性能保证可靠地实现工艺要求,能获得相对较好的性价比。为使变频器功能特性能保证可靠地实现工艺要求,在变频器选型时应密切关注以下技术参数: 1、根据电机实际工作电流选择变频器 电机实际工作电流是变频器选型Z关键的因素,变频器在长时间工作时必须满足变频器输出电流大于电机实际工作电流。 项目中通常先选电机,再根据电机选变频器。电机实际工作电流并不是电机铭牌上标注的额定电流,变频器选型时应先熟悉工况,初步估算出电机的工作电流与随时间变化的关系,然后才确定相对应变频器的型号。 (1)变频器拖动恒转矩负载电机,以电机额定电流为依据选择变频器。 (2)变频器拖动风机、泵类负载的电机,以电机额定电流为依据选择变频器。 (3)时常短时间过载运行的电机,需要计算过载周期及过载电流。 变频器拖动这类型负载的电机,要求变频器Z大输出电流Imax大于电机峰值电流,且变频器的参数I2t在自身所允许的范围之内,变频器选型时有可能放大一档或几档来才能满足现场需求。现以10kW、20A额定电流电机举例:假如电机间歇性工作,1秒内过载运行时峰值电流为40A(额定电流2倍),之后停止运行20秒。此时选型就要用到变频器过载曲线:首先将电机电流随时间变化的曲线出来,其次看变频器的输出电流曲线能否覆盖电机电流曲线(即变频器输出电流超过电机实是否际工作电流),只有变频器输出电流曲线覆盖电机电流曲线的变频器型号才适用于重载负荷的电机。能对于重载变频器选型,往往有一些经验数据可以参考。 2、变频器选型应充分考虑环境对变频器的影响 (1)温度变频器的影响 变频器选型时要考虑到使用环境温度一般在-10~40℃,工作环境的温度如果高于40℃的情况下,每升高1℃,变频器应降额5%使用;工作环境的温度每升10℃,那么变频器的寿命就会减半,所以周围环境及变频器散热的问题一定要解决好。 (2)湿度对变频器的影响 给变频器选型时,若在湿度低于90%的环境中工作,空气的相对湿度小于或等于90%,无结露。湿度若太高且湿度变化比较大的时候,变频器的内部比较容易出现结露现象,那么绝缘性能就会大幅度降低,甚至会引发短路。必要时,必须在箱中增加干燥剂或加热器。 (3)海拔高度对变频器的影响 变频器安装在海拔高度在1000m以下可以输出额定功率。当海拔高度超过了1000m,其输出功率会呈下降。 (4)粉尘对变频器的影响 在有金属导电性粉尘的场合,不宜安装变频器。因为导电性粉尘会侵入变频器的内部,容易导致变频器的内部线路短路,严重情况下会烧毁变频器。在变频器选型时一定要想到这一点。 3、变频器进线电源选择 常用的电压为单相交流电220V、三相交流电220V、三相交流电380V和三相交流电690V。进线电源由既有的上游变压器电压等级决定,在变频器选型初期就应明确。 电压等级大小决定着电机接线盒的接线方式的不同。星形接法比三角接法有更高的耐压能力和更小的工作电流。 进线电源频率一般在50Hz,变频器对进线频率的波动有比较高的承受能力,变频器二极管整流桥对频率不敏感。 4、正确选用变频器冷却方式 常见的1000VAC以下低压变频器,多为内部风冷。在大功率变频器的成组传动时,变频器散热风机的工作噪音很大。在必要的情况下,可以选用水冷系列变频器。 通用低压变频器选型步骤 二、在变频器选型时候,可以按照以下的六个步骤进行: 1、明确设备的工作运行方式、容量及负载类型。 2、明确设备的工艺、性能指标及控制要求。 3、确定内部系统的组建方式、I/O接口、通信接口等。 4、对各项性能指标和要求进行归纳。 5、对归纳后的结果进行技术咨询或直接进行招标。 6、对变频器性能、变频器使用寿命、变频器价格、变频器服务进行综合对比。
-
赞(15)
回复(0)
热门问答
- 变频器选型?
- 钢铁螺纹钢生产企业,加热炉引风机(把炉子里的烟气抽到烟囱里排放出去),三相异步电动机,250KW,380V,1490r/m,443.3A,三角形接法,原来用的是WESTPOW软启动器来启动,但是软启时不时地报E102故障(堵转过流保护,电机振动较大,主要是风叶不平衡造成的)... 钢铁螺纹钢生产企业,加热炉引风机(把炉子里的烟气抽到烟囱里排放出去),三相异步电动机,250KW,380V,1490r/m,443.3A,三角形接法,原来用的是WESTPOW软启动器来启动,但是软启时不时地报E102故障(堵转过流保护,电机振动较大,主要是风叶不平衡造成的),运行时电流一般为250A左右,现在想改为用变频器来控制,调节电机转速进而减小振动,施耐德的变频器是diyi选择,根据现场这个状况,请问选择哪一种型号的施耐德变频器比较好? 展开
2012-11-02 00:39:36
364
6
- 变频器如何选型
2011-11-01 22:22:15
252
3
- 变频器选型要素?
2010-10-11 06:18:57
375
3
- 如何进行变频器选型?
- 功率与电机相当;电流呢,应与电机怎样搭配?控制方式呢?需要考虑哪些因素啊
2017-09-09 02:00:20
409
2
- 变频器选型的,重载和轻载的区别
2017-09-12 05:11:18
711
1
- 空调离心机 变频器如何选型? 重载还是轻载
2012-07-30 19:10:14
287
3
- 压力变送器选型的选型一览表
2016-05-30 14:13:14
386
1
- 真空泵如何选型 真空泵选型方法
2016-11-30 08:20:01
541
2
- 想做一个变频恒压供水系统 但不知道变频器和压力变送器该如何选型呢
2012-03-07 04:14:37
341
3
- 电磁流量计选型
2015-07-06 07:54:55
272
2
- 电磁流量计选型
- 哪位帮忙选个电磁流量计型号谢谢,法兰一体式,DN32,常温强碱32%,显示流速和累计流量,供电电源220V AC
2014-08-29 10:03:44
248
6
- 电磁流量计选型?
2012-04-04 00:18:15
408
4
- 余氯检测仪选型?
余氯检测仪选型?
2020-10-16 10:55:42
455
0
- CCD镜头选型
- CCD镜头的如何选型,CCD相机靶面对的视野,如果产品长度为20mm,3/1英寸的CCD应该用什么镜头,怎么计算出来,有公式吗?还有加上延长环之后对应的物距的调整和视野的大小关系,一般都知道被拍照产品的大小,相机一般都用3/1英寸的,但是选什么样的镜头能够给把... CCD镜头的如何选型,CCD相机靶面对的视野,如果产品长度为20mm,3/1英寸的CCD应该用什么镜头,怎么计算出来,有公式吗?还有加上延长环之后对应的物距的调整和视野的大小关系,一般都知道被拍照产品的大小,相机一般都用3/1英寸的,但是选什么样的镜头能够给把产品拍全,谢谢回答,百度的请绕道.我所说的是工业相机CCD,不是数码相机...... 展开
2018-11-26 12:42:08
359
0
- 喷嘴怎么选型?
2013-01-16 12:11:37
241
2
- 电磁流量计如何选型
2012-08-06 18:13:33
465
6
- 电磁流量计如何选型!
2012-10-13 07:44:38
245
5
- 臭氧发生器如何选型?
2013-10-08 13:11:20
332
1
- 除湿机的选型
2012-09-24 11:46:29
203
2
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论