全部评论(1条)
-
- 犬齿虎1981 2008-07-25 00:00:00
- 对于变送器来将,用到三阀组的主要是压力和差压变送器,由它控制进入变送器压力仓的液体或气体等,测流量的还没听说要用三阀组的!
-
赞(7)
回复(0)
热门问答
- 什么变送器用三阀组
- 我是个菜鸟,就是问,是测压力还是流量或者液面的时候用?谢谢!
- 差压变送器安装三阀组的好处
- 霍尼韦尔差压变送器需要三阀组吗
- 罗斯蒙特差压变送器怎么连接三阀组
- 差压变送器三阀组水位显示持续下降为什么
- 请问霍尼韦尔差压变送器与三阀组连接时用什么螺钉?用多长的?
- 螺钉是什么螺纹的?突出三阀组多少?
- 压差式流量计为什么要用三阀组
- 罗斯蒙特 3051差压变送器怎样配三阀组
- 差压变送器加了三阀组还需要加二次门吗
- 三阀组差压流量计如何启用和停用
- 锅炉汽包水位差压变送器需要安装三阀组吗?
- 3051差压变送器的三阀组应先开哪个阀门
- EJA的压力还是差压变送器才需要配三阀组?
- 三用阀是做什么用的?
- 队长说有批三用阀没收到,矿长急的拍桌子,三用阀是做什么用的啊?很重要吗?
- 带三阀组差压变送器选型中过程连接怎么选啊
- 带三阀组差压变送器选型中过程连接怎么选啊
- 差压变送器需要调零点,三阀组的正确操作顺序怎样啊
- 阀组是什么,都有哪些种类?
阀组是热工控制中不可或缺的重要配件,但就其原理,确是非常简单。
所谓阀组,顾名思义便是阀门的集合,也就是把几个阀门组合成一个,安装方便。
表阀就是一阀组,就是一个简单的截止阀。一般用在压力表前侧,起通断作用。
二阀组是一个截止阀(开关或导通),另一个是排放(一般是污物,或水及气)
三阀组是2个截止阀加中间的一个平衡阀(也是一个截止阀),那2个是高压侧及低压侧的截止阀(打开了,就将高压侧或低压侧的压力传递过去了),平衡阀打开的话,就将高压侧和低压侧联通了。
一般是配合差压变送器的,高低压分别接入两个截止阀,中间的阀为平衡阀。在需要对表进行维护的时候,先把平衡法打开,在关闭高低压侧的截止阀。
五阀组就是在三阀组的基础上分别给高\低压侧加了排污阀(用途和二阀组的一样).
五阀组就是在三阀组的基础上分别给高\低压侧加了排污阀(用途和二阀组的一样)
- 三阀组侧装(配smar、横河差压变送器)什么接口?安装缧纹,长度多长?