  • 我你的不是公主 2008-08-01 00:00:00
    是指三相同步性吗。 可以用示波器拍波形。

    赞(12)

    回复(0)

    评论

  • 红*热裳 2008-08-05 00:00:00
    lft021107正解,断路器厂一般都有开关特性测试仪测试,不过后一种方法好像实用性不大,断路器一般没办法手力慢分慢合。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • as18813840409 2016-08-21 07:54:10
    可以通过专用的断路器特性试验仪进行测试,或者采用一个简陋一些的电路进行试验,在三相断路器的动触头一端分别施加一个小的电源(可以是直流的也可以是交流的,电压不要太高),而在三相断路器的静触头一端则通过导线连接一个小灯泡(或者小的指示灯也行),这是可以使用手动合闸操作断路器的合闸机构,使机构慢慢接近合闸位置,如果断路器三相同期性好的话,在动静触头刚刚接触的一瞬间三个灯泡会同时点亮,如果三相同期性不一致的话就会出现灯泡点亮呈先后次序,也就是将断路器的动静触头当作是灯泡点亮回路的开关,开关闭和灯泡就点亮,当然这个方法有点古老,而且依此调整出的同期性并不是十分准确,但是却非常简单方便直观。

    赞(12)

    回复(0)

    评论

热门问答

如何测试断路器三相同期性?
 
2008-07-31 11:15:07 275 3
三相断路器电流如何计算?
三相四线断路器,给一个380V 1KW的负载供电,现在要在三相线里取一相与零线给另一220V 相电流6A的负载供电,假设380V 1KW负载相电流约为2A,则三相四线断路器其中一相电流为2+6=8A? 该三相四线断路器Z小应为8A吧?当然没有正好这么大的断路器,我只想知道我... 三相四线断路器,给一个380V 1KW的负载供电,现在要在三相线里取一相与零线给另一220V 相电流6A的负载供电,假设380V 1KW负载相电流约为2A,则三相四线断路器其中一相电流为2+6=8A? 该三相四线断路器Z小应为8A吧?当然没有正好这么大的断路器,我只想知道我的计算是否正确,谢谢各位了! 展开
2009-06-24 10:08:48 805 5
如何使用三相同步测试仪测试交流接触器的同步性
 
2018-11-13 03:28:45 401 0
单相断路器能不能接到三相断路器上?为什么?
 
2013-09-02 13:05:21 649 3
三相机电断路器的选择
 
2017-09-25 08:41:47 471 2
如何测试球鞋的透气 性 ?
如果一个男人穿球鞋在冬天(低温持续0度以下)每天逛街8小时,每天洗脚,但是10天不换鞋子3到4天换一双袜子的情况下,球鞋一点味道也没有,是说明球鞋的透气XING好还是说明这个男人的脚味体... 如果一个 男人 穿 球 鞋 在冬天(低温持续0度以下)每天逛街8小时,每天洗脚,但是10天不换鞋子3到4天换一双袜子的情况下,球鞋一点味道也没有,是说明球鞋的透气 XING 好 还是 说明这个男人 的 脚 味 体味 极 小 ?还是 二 者 兼 而 有 之 ?楼主我就是这样的男人,我买的是有很多散热孔 的 球 鞋 ! 展开
2010-02-23 15:34:51 425 3
三相断路器的功率怎么算
 
2017-10-09 05:44:51 404 1
发出“断路器三相位置不一致”信号时应如何处理?
 
2017-09-08 02:00:01 484 2
630A的三相断路器能载多少功率
 
2012-04-11 02:20:38 847 4
三相电度表接在断路器上该怎么接线
 
2016-02-21 12:29:41 472 2
薄膜的耐老化性、耐候性、抗紫外线等如何进行测试
 
2012-08-23 03:31:59 533 2
如何选择断路器
 
2017-10-10 17:54:10 369 1
如何选择断路器
我看网上介绍的选择断路器的方法,又是计算Z小短路电流,又是计算Z大短路电流,又是计算短路整定电流,我的断路器后面就带一个电机,或者电机加变频器,当然必要的热继电器和接触器不会少,我有必要计算着三种电流么,Z大负载时电机开动,Z小负载也是电机... 我看网上介绍的选择断路器的方法,又是计算Z小短路电流,又是计算Z大短路电流,又是计算短路整定电流,我的断路器后面就带一个电机,或者电机加变频器,当然必要的热继电器和接触器不会少,我有必要计算着三种电流么,Z大负载时电机开动,Z小负载也是电机开动,当然,电机负载也会变化,难道我Z小短路电流计算电机空载时的,Z大短路电流计算电机过载时的?还有个短路整定电流时什么意思? 还望各位帮忙解释一下,谢谢! 展开
2017-09-09 01:05:23 746 1
三相四线和三相三线电度表如何接线?
不接互感器,零线和地线又该如何?
2013-08-27 10:14:20 450 4
三相380V的200A断路器它的额定工作电流是多少
 
2010-12-20 03:56:36 1215 4
三相断路器有一相超负载了会跳闸吗
比如三相不平衡,B相超了负载
2018-06-18 12:39:38 765 1
什么叫核对性放电测试?
 
2013-04-04 06:57:17 871 4
哪里有测试燃料油透过性
 
2012-07-11 02:03:58 423 1

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题