终遇你N 2009-06-24 10:08:48 750  浏览
  • 三相四线断路器,给一个380V 1KW的负载供电,现在要在三相线里取一相与零线给另一220V 相电流6A的负载供电,假设380V 1KW负载相电流约为2A,则三相四线断路器其中一相电流为2+6=8A? 该三相四线断路器Z小应为8A吧?当然没有正好这么大的断路器,我只想知道我... 三相四线断路器,给一个380V 1KW的负载供电,现在要在三相线里取一相与零线给另一220V 相电流6A的负载供电,假设380V 1KW负载相电流约为2A,则三相四线断路器其中一相电流为2+6=8A? 该三相四线断路器Z小应为8A吧?当然没有正好这么大的断路器,我只想知道我的计算是否正确,谢谢各位了! 展开

参与评论

全部评论(5条)

  • 提子端方 2009-06-25 00:00:00
    完全正确

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • 馨——晗 2009-06-25 00:00:00
    正确是正确但这个做法不好,做也可以但Z好两个用电设备用的电线是同规格的

    赞(14)

    回复(0)

    评论

  • 袁皓dQCO8 2009-06-25 00:00:00
    理论计算正确

    赞(12)

    回复(0)

    评论

  • 初心暖哭i 2017-09-19 05:24:56
    断路器,只要其中以相电流超过额定值,就跳闸。 但是选型不对。空开指的是短路时或过载时跳闸,其大小应为:负载是电机,则为电机额定电流的至少1.5倍,D型;负载是阻性的,为总电流的1.2倍,C型。 照楼主的说法,如果俩个都是电机,则Z小应选16A,而且一相电流为3+6 但如果一个时电机一个阻性负载,就要用俩个断路器,分别是6A D型3P或4P断路器,10A C型2P断路器

    赞(13)

    回复(0)

    评论

  • 新航星洗涤设备 2017-09-17 12:46:41
      用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。   要求空气开关额定电流要大于负载电流。   一般情况下空气开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。没有27A的空气开关,所以   空气开关应该选择32A的。   三相电计算如下   功率=电流*电压*根号3*功率因数   电流=功率/电压/根号3/功率因数   比如负载6KW,那么电流=6000/380/1.732/0.85=10.7A。   选择断路器要求断路器的额定电流要大于负载电流。

    赞(20)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

三相断路器电流如何计算?
三相四线断路器,给一个380V 1KW的负载供电,现在要在三相线里取一相与零线给另一220V 相电流6A的负载供电,假设380V 1KW负载相电流约为2A,则三相四线断路器其中一相电流为2+6=8A? 该三相四线断路器Z小应为8A吧?当然没有正好这么大的断路器,我只想知道我... 三相四线断路器,给一个380V 1KW的负载供电,现在要在三相线里取一相与零线给另一220V 相电流6A的负载供电,假设380V 1KW负载相电流约为2A,则三相四线断路器其中一相电流为2+6=8A? 该三相四线断路器Z小应为8A吧?当然没有正好这么大的断路器,我只想知道我的计算是否正确,谢谢各位了! 展开
2009-06-24 10:08:48 750 5
如何测试断路器三相同期性?
 
2008-07-31 11:15:07 261 3
三相电度表倍率如何计算
三相电度表倍率如何计算
2010-08-15 10:33:18 895 3
耐压测试仪如何计算电流?

耐压测试仪如何计算电流?

2021-03-18 15:06:21 231 0
请问,断路器的额定电流是指三相总的电流还是单相电流
 
2013-07-22 03:56:06 1446 4
三相四线电度表如何选择电流
我在买三相电度表时经销商问我电流多大的不知如何去选,电流互感器是500/5的
2008-12-12 03:24:01 554 5
钳形电流表如何计算电流值
 
2016-03-14 15:08:54 628 1
单相断路器能不能接到三相断路器上?为什么?
 
2013-09-02 13:05:21 549 3
三相机电断路器的选择
 
2017-09-25 08:41:47 429 2
C65ND4断路器电流是多少
 
2018-11-22 01:26:29 325 0
三相四线电度表代互感器如何计算度数
 
2014-07-08 21:12:09 251 2
计算水泵电流
计算一台50千瓦的水泵,启动与运行电流
2012-01-07 20:44:21 346 3
已知压力变送器的电流 如何计算压力
已知压力变送器的电流如何计算压力... 已知压力变送器的电流 如何计算压力 展开
2011-04-20 09:41:41 719 2
三相功率表能否测电流
 
2012-07-11 03:27:12 404 3
发出“断路器三相位置不一致”信号时应如何处理?
 
2017-09-08 02:00:01 449 2
三相断路器的功率怎么算
 
2017-10-09 05:44:51 368 1
如何根据断路器的合闸电流选择合闸保险
 
2018-07-11 11:05:12 409 1
发电机的发电量用三相电度表如何测量计算
发电机的发电量用三相电度表如何测量计算
2016-03-08 13:13:07 705 1
有没有可调电流的断路器
我想做一个220v安全插座,主要就是防短路,要用到一个断路器,我想问问,有没有一种断路器,跳闸电流是可调的,比如调到400w,一旦插座功率超过400w,立刻跳闸
2013-03-03 18:50:37 420 2
请教断路器的动作电流
 
2017-01-31 21:31:09 260 1