仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

计算水泵电流

1249338242 2012-01-07 20:44:21 469  浏览
  • 计算一台50千瓦的水泵,启动与运行电流

参与评论

全部评论(3条)

  • njinhf 2012-01-08 00:00:00
    一台50千瓦的水泵,额定电流:9左右 启动电流:额定电流(9)*(4-7)倍

    赞(7)

    回复(0)

    评论

  • d408977990 2012-01-08 00:00:00
    如果是直接启动 启动电流约是额定电流的3倍左右 约280A 运行电流Z多是90A 这是运行中的经验值

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • 资格55 2017-11-24 23:04:42
    50KW的水泵按满载电流计算的话,用公式: Ⅰe=Pe/Ue/√3/cosφ/η 额定电压380V,功率因数cosφ取0.86,效率η取0.9则额定电流是: 50000W/380V/1.732/0.86/0.9 ≈ 98A 50KW电机直接启动的启动电流大于额定电流的5倍(电动机功率越大,直接起动的起动电流倍数越大),按5倍取: 98A×5=490A,且大于490A。 运行电流一般情况下不会到额定值,通常是额定电流的80%~90%,取85%得: 98A×85%=83A

    赞(5)

    回复(0)

    评论

热门问答

计算水泵电流
计算一台50千瓦的水泵,启动与运行电流
2012-01-07 20:44:21 469 3
变频器输入电流计算
有一个北美的变频控制系统,11kw的电机用变频器控制,转速1775,60Hz,变频器为三相208V供电,需要产生一个20N.m的转矩,不知道怎么确定这个输入电流 变频器应该是工作在恒转矩模式下,所以电流应该不变,查表产生20N.m转矩的电机需要6kw的功率,但是不确定... 有一个北美的变频控制系统,11kw的电机用变频器控制,转速1775,60Hz,变频器为三相208V供电,需要产生一个20N.m的转矩,不知道怎么确定这个输入电流 变频器应该是工作在恒转矩模式下,所以电流应该不变,查表产生20N.m转矩的电机需要6kw的功率,但是不确定能否用这个数字计算变频器输入电流 展开
2009-09-11 22:18:40 330 2
电解池电流的计算
某电解池,如果在1s内共有5×10^18个二价正离子和1×10^19个一价负离子通过面积为0.1m2的某截面,那么通过这个截面的电流是( ) A.0 B.0.8A C.1.6A D.3.2A
2014-11-17 22:56:40 373 1
耐压测试仪如何计算电流?

耐压测试仪如何计算电流?

2021-03-18 15:06:21 260 0
差压变送器输出电流的计算~
用差压变送器测量,流量范围为0~16立方米每小时,当流量为12立方米每小时时,问变送器的输出电流是多少?
2010-01-07 08:55:25 659 3
三相断路器电流如何计算?
三相四线断路器,给一个380V 1KW的负载供电,现在要在三相线里取一相与零线给另一220V 相电流6A的负载供电,假设380V 1KW负载相电流约为2A,则三相四线断路器其中一相电流为2+6=8A? 该三相四线断路器Z小应为8A吧?当然没有正好这么大的断路器,我只想知道我... 三相四线断路器,给一个380V 1KW的负载供电,现在要在三相线里取一相与零线给另一220V 相电流6A的负载供电,假设380V 1KW负载相电流约为2A,则三相四线断路器其中一相电流为2+6=8A? 该三相四线断路器Z小应为8A吧?当然没有正好这么大的断路器,我只想知道我的计算是否正确,谢谢各位了! 展开
2009-06-24 10:08:48 811 5
挤出机的电流怎么计算
挤出机的电流怎么计算
2018-06-18 01:25:00 683 3
变送器电流和压力计算
 
2011-11-07 06:53:32 410 3
钳形电流表如何计算电流值
 
2016-03-14 15:08:54 675 1
水泵功率怎么计算 要详细公式
流量Q = 50 m3 / h,扬程H = 20 m,水泵效率ηP = 0.80,传动机构效率ηC = 0.97,水的密度ρ = 9810 N / m3
2017-12-16 10:52:33 711 1
关于水泵并联后的压力计算?
现有两台水泵为并联连接,功率都为55KW,要求将水从一楼泵至二楼,压力表安装在一楼与二楼之间的主管道上,现象1:当开一台泵时,压力表显示为4.5KG,将另一台也起动后,压力无变化,而压力表经检查是无故障的;现象2:当开一台泵时,压力表显示为3.6KG,将另... 现有两台水泵为并联连接,功率都为55KW,要求将水从一楼泵至二楼,压力表安装在一楼与二楼之间的主管道上,现象1:当开一台泵时,压力表显示为4.5KG,将另一台也起动后,压力无变化,而压力表经检查是无故障的;现象2:当开一台泵时,压力表显示为3.6KG,将另一台也起动后,压力显示为4.0KG。因为要实行变频改造功能,而变化范围太小,不能很好的体现变频节能功能,请各位高人指教为什么会出现此种现象? 展开
2018-04-18 18:20:44 1034 1
电机软启动的启动电流怎样计算?
电机软启动的启动电流怎样计算
2017-11-22 18:55:15 963 1
已知压力变送器的电流 如何计算压力
已知压力变送器的电流如何计算压力... 已知压力变送器的电流 如何计算压力 展开
2011-04-20 09:41:41 759 2
电机电流如何计算?比如3千瓦380伏电流是多少?公式是什么?
 
2009-09-11 09:11:26 918 7
交流接触器线圈电流的大小怎样计算
遇到一个棘手的问题,630A的交流接触器380V的,启动时直烧保险芯,现在用20A的熔芯才行,请问高手这是为什么呢?
2010-01-17 17:11:07 821 3
太阳能电池组件短路电流、开路电压怎么计算
如题
2010-06-22 01:28:48 1335 3
电流互感器diyi次电流100A第二次电流怎样计算电度表上的电
电流互感器diyi次电流100A第二次电流怎样计算电度表上的电
2016-07-24 18:20:12 617 1
星三角电机启动电流时多少怎么计算
导线的计算 1000米 单相用电50KW三相260KW用多大电缆多大 变压器 变压器保险丝多大 多大闸刀 降压多少 有需要公式 那位师傅知道告诉我谢谢了
2012-05-09 02:34:35 595 5
电解池中通过某一截面的电流的计算
在某电解池中,如果在1s内共有5*10^18个二价正离子和1*10^19个一价负离子通过某截面,那么,通过这个截面后电流为:答案是3.2A 要公式(这道题)比如I=nsvq
2012-01-05 03:20:25 291 1
根据压力传感器传出来的电流如何计算实际压力
 
2016-05-12 15:57:24 519 1

1月突出贡献榜