全部评论(3条)
-
- njinhf 2012-01-08 00:00:00
- 一台50千瓦的水泵,额定电流:9左右 启动电流:额定电流(9)*(4-7)倍
-
赞(7)
回复(0)
-
- d408977990 2012-01-08 00:00:00
- 如果是直接启动 启动电流约是额定电流的3倍左右 约280A 运行电流Z多是90A 这是运行中的经验值
-
赞(5)
回复(0)
-
- 资格55 2017-11-24 23:04:42
- 50KW的水泵按满载电流计算的话,用公式: Ⅰe=Pe/Ue/√3/cosφ/η 额定电压380V,功率因数cosφ取0.86,效率η取0.9则额定电流是: 50000W/380V/1.732/0.86/0.9 ≈ 98A 50KW电机直接启动的启动电流大于额定电流的5倍(电动机功率越大,直接起动的起动电流倍数越大),按5倍取: 98A×5=490A,且大于490A。 运行电流一般情况下不会到额定值,通常是额定电流的80%~90%,取85%得: 98A×85%=83A
-
赞(5)
回复(0)
热门问答
- 计算水泵电流
- 计算一台50千瓦的水泵,启动与运行电流
2012-01-07 20:44:21
469
3
- 变频器输入电流计算
- 有一个北美的变频控制系统,11kw的电机用变频器控制,转速1775,60Hz,变频器为三相208V供电,需要产生一个20N.m的转矩,不知道怎么确定这个输入电流 变频器应该是工作在恒转矩模式下,所以电流应该不变,查表产生20N.m转矩的电机需要6kw的功率,但是不确定... 有一个北美的变频控制系统,11kw的电机用变频器控制,转速1775,60Hz,变频器为三相208V供电,需要产生一个20N.m的转矩,不知道怎么确定这个输入电流 变频器应该是工作在恒转矩模式下,所以电流应该不变,查表产生20N.m转矩的电机需要6kw的功率,但是不确定能否用这个数字计算变频器输入电流 展开
2009-09-11 22:18:40
330
2
- 电解池电流的计算
- 某电解池,如果在1s内共有5×10^18个二价正离子和1×10^19个一价负离子通过面积为0.1m2的某截面,那么通过这个截面的电流是( ) A.0 B.0.8A C.1.6A D.3.2A
2014-11-17 22:56:40
373
1
- 耐压测试仪如何计算电流?
耐压测试仪如何计算电流?
2021-03-18 15:06:21
260
0
- 差压变送器输出电流的计算~
- 用差压变送器测量,流量范围为0~16立方米每小时,当流量为12立方米每小时时,问变送器的输出电流是多少?
2010-01-07 08:55:25
659
3
- 三相断路器电流如何计算?
- 三相四线断路器,给一个380V 1KW的负载供电,现在要在三相线里取一相与零线给另一220V 相电流6A的负载供电,假设380V 1KW负载相电流约为2A,则三相四线断路器其中一相电流为2+6=8A? 该三相四线断路器Z小应为8A吧?当然没有正好这么大的断路器,我只想知道我... 三相四线断路器,给一个380V 1KW的负载供电,现在要在三相线里取一相与零线给另一220V 相电流6A的负载供电,假设380V 1KW负载相电流约为2A,则三相四线断路器其中一相电流为2+6=8A? 该三相四线断路器Z小应为8A吧?当然没有正好这么大的断路器,我只想知道我的计算是否正确,谢谢各位了! 展开
2009-06-24 10:08:48
811
5
- 挤出机的电流怎么计算
- 挤出机的电流怎么计算
2018-06-18 01:25:00
683
3
- 变送器电流和压力计算
2011-11-07 06:53:32
410
3
- 钳形电流表如何计算电流值
2016-03-14 15:08:54
675
1
- 水泵功率怎么计算 要详细公式
- 流量Q = 50 m3 / h,扬程H = 20 m,水泵效率ηP = 0.80,传动机构效率ηC = 0.97,水的密度ρ = 9810 N / m3
2017-12-16 10:52:33
711
1
- 关于水泵并联后的压力计算?
- 现有两台水泵为并联连接,功率都为55KW,要求将水从一楼泵至二楼,压力表安装在一楼与二楼之间的主管道上,现象1:当开一台泵时,压力表显示为4.5KG,将另一台也起动后,压力无变化,而压力表经检查是无故障的;现象2:当开一台泵时,压力表显示为3.6KG,将另... 现有两台水泵为并联连接,功率都为55KW,要求将水从一楼泵至二楼,压力表安装在一楼与二楼之间的主管道上,现象1:当开一台泵时,压力表显示为4.5KG,将另一台也起动后,压力无变化,而压力表经检查是无故障的;现象2:当开一台泵时,压力表显示为3.6KG,将另一台也起动后,压力显示为4.0KG。因为要实行变频改造功能,而变化范围太小,不能很好的体现变频节能功能,请各位高人指教为什么会出现此种现象? 展开
2018-04-18 18:20:44
1034
1
- 电机软启动的启动电流怎样计算?
- 电机软启动的启动电流怎样计算
2017-11-22 18:55:15
963
1
- 已知压力变送器的电流 如何计算压力
- 已知压力变送器的电流如何计算压力... 已知压力变送器的电流 如何计算压力 展开
2011-04-20 09:41:41
759
2
- 电机电流如何计算?比如3千瓦380伏电流是多少?公式是什么?
2009-09-11 09:11:26
918
7
- 交流接触器线圈电流的大小怎样计算
- 遇到一个棘手的问题,630A的交流接触器380V的,启动时直烧保险芯,现在用20A的熔芯才行,请问高手这是为什么呢?
2010-01-17 17:11:07
821
3
- 太阳能电池组件短路电流、开路电压怎么计算
- 如题
2010-06-22 01:28:48
1335
3
- 电流互感器diyi次电流100A第二次电流怎样计算电度表上的电
- 电流互感器diyi次电流100A第二次电流怎样计算电度表上的电
2016-07-24 18:20:12
617
1
- 星三角电机启动电流时多少怎么计算
- 导线的计算 1000米 单相用电50KW三相260KW用多大电缆多大 变压器 变压器保险丝多大 多大闸刀 降压多少 有需要公式 那位师傅知道告诉我谢谢了
2012-05-09 02:34:35
595
5
- 电解池中通过某一截面的电流的计算
- 在某电解池中,如果在1s内共有5*10^18个二价正离子和1*10^19个一价负离子通过某截面,那么,通过这个截面后电流为:答案是3.2A 要公式(这道题)比如I=nsvq
2012-01-05 03:20:25
291
1
- 根据压力传感器传出来的电流如何计算实际压力
2016-05-12 15:57:24
519
1
1月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论