实验室Z近老是跳闸
-
实验室里用电设备主要有一个烘箱一般调到六七十度(24小时运行),7个小型曝气泵(额定功率45W,每4小时或六小时停止运行半小时)、1个150W的曝气泵(每天停运半小时)、4个蠕动泵(功率很小,一天加起来运行不到1小时)、白炽灯4个(普通照明用);利用电表观... 实验室里用电设备主要有一个烘箱一般调到六七十度(24小时运行),7个小型曝气泵(额定功率45W,每4小时或六小时停止运行半小时)、1个150W的曝气泵(每天停运半小时)、4个蠕动泵(功率很小,一天加起来运行不到1小时)、白炽灯4个(普通照明用);利用电表观察过实验室总功率一般都在几百瓦,目前没发现上千。烘箱、泵和照明灯都有单独的保护开关(空开、不带漏电保护的那种),另外实验室还有一个施耐德C63 带漏电保护的总开关。跳闸情况如下:单独的各个分开关都没有跳闸,总开关跳了;把总开关推上去后,一切正常运作;年前跳过一会,3月初跳过一会,4月11日晚上、4月12日早上和4月15日下午跳了一回。据目击者称4月15日跳闸时运行的电器有:烘箱、8个曝气泵和白炽灯。由于每次跳闸后,推上就可以继续用,也不清楚到底是哪里出了问题,求高手指教。 展开
全部评论(3条)
-
- 汪祈洪 2013-04-15 00:00:00
- 换个漏电断路器。或者单独测试一下某个电器(把其他的电器关上,单独运行一个)。
-
赞(19)
回复(0)
-
- jsnkbhnui 2013-04-15 00:00:00
- 什么问题真不好说,不过处理嘛一般找不到明显的漏电点的话,就是先换个总空开试试。
-
赞(12)
回复(0)
-
- 浪漫格子有你好 2013-04-15 00:00:00
- 1.你应该留意一下带漏电保护的总开关的漏电保护跳闸动作的指示器,应该是一个小方块形状的东西,如果跳闸的时候弹出来说明你的设备中存在漏电问题,需要具体一个一个排除; 2.看一下总开关的容量多大和Z大负荷电流比较一下;如果小找电工更换合适的空开; 3.实验室的电压不稳定也有可能出现开关跳闸。
-
赞(13)
回复(0)
热门问答
- 实验室Z近老是跳闸
- 实验室里用电设备主要有一个烘箱一般调到六七十度(24小时运行),7个小型曝气泵(额定功率45W,每4小时或六小时停止运行半小时)、1个150W的曝气泵(每天停运半小时)、4个蠕动泵(功率很小,一天加起来运行不到1小时)、白炽灯4个(普通照明用);利用电表观... 实验室里用电设备主要有一个烘箱一般调到六七十度(24小时运行),7个小型曝气泵(额定功率45W,每4小时或六小时停止运行半小时)、1个150W的曝气泵(每天停运半小时)、4个蠕动泵(功率很小,一天加起来运行不到1小时)、白炽灯4个(普通照明用);利用电表观察过实验室总功率一般都在几百瓦,目前没发现上千。2013-04-14 03:40:09
615
3
- 断路器老是跳闸
2011-03-26 02:10:01
217
4
- 为什么身体Z近老是放屁?
2017-05-04 20:12:58
339
1
- 空调温湿度传感器老是跳闸怎么回事?
2016-01-25 00:51:00
368
1
- Z近做微生物老是有霉菌,是不是培养箱有问题
2016-04-27 17:49:29
422
1
- Z近托儿所冷热不均导致三岁的贝贝老是发烧怎么办?
2018-07-24 00:42:15
296
2
- 前级泵是往复式的Z近罗茨真空泵启动后总跳闸是什么原因
2016-09-30 12:16:10
638
1
- 不知何故Z近老是有一股焚烧纸类的烟味 而身边并无烟原
2013-01-25 00:06:21
297
2
- 北京Z近空气污染指数如何
- 国家机密?... 国家机密? 展开
2010-12-01 04:58:13
381
1
- 惠州哪里买实验室家具好,Z近实验室装修要买实验用具了
2016-06-30 15:24:41
448
1
- 全站仪Z近的有效距离
2017-01-07 06:12:36
335
2
- 为什么Z近网速慢了一半?
- 现在下载很慢,只有原来一半!
2014-07-16 03:00:15
336
1
- Z近WiFi测速波动大
- 我经常测试WiFi网速,所有设备都下了不同测速软件 一直都很平稳,但Z近网速测试数据波动很大(测试指针不停抖动)测速图原来基本是直线mb或小锯齿状mb,现在是大锯齿状(从mb到kb上下波动) WiFi网速明显慢了,有时候快,非常不稳定。以前不是这样的(一个月... 我经常测试WiFi网速,所有设备都下了不同测速软件 一直都很平稳,但Z近网速测试数据波动很大(测试指针不停抖动)测速图原来基本是直线mb或小锯齿状mb,现在是大锯齿状(从mb到kb上下波动) WiFi网速明显慢了,有时候快,非常不稳定。以前不是这样的(一个月前提速),是Z近几天开始的,一直也没好转 连线测速正常满速,WiFi测速不稳定。主要我的设备都要用WiFi。是路由器问题吗? 昨天5G网还可以,今天5G网也不行了。 展开
2017-05-28 00:47:44
472
1
- 我胯下Z近长了红疙瘩
- 我的屁股上 跨下 Z近长了几个红疙瘩 很疼,,做的时候都疼 怎么回事呢 啊急啊,好疼 现越来越多现在有十几个了 Z近长到了睾丸的下边 但是睾丸上边没有
2007-11-29 21:16:31
378
3
- 化学数据库Z近连接出问题怎么回事
2017-10-25 00:57:35
406
1
- 为什么感觉Z近网速变慢了
- Z近安了个360,之前听说360有风险也不知道是不是真的,360给我弄了好多的奇怪的东西进来,包括Z底下的一条栏,好像又没什么用,又占空间……于是自从安了360,皮皮上看电影的速度就从几千kb/s变成了几十几百……这跟我挂两个QQ有关系么?感觉现在开网页也慢... Z近安了个360,之前听说360有风险也不知道是不是真的,360给我弄了好多的奇怪的东西进来,包括Z底下的一条栏,好像又没什么用,又占空间……于是自从安了360,皮皮上看电影的速度就从几千kb/s变成了几十几百……这跟我挂两个QQ有关系么?感觉现在开网页也慢了…… 是网络问题么? 展开
2014-06-18 20:23:52
387
1
- 求一篇新闻分析、Z近的,800字
2010-10-04 07:19:24
284
1
- Z近一段时间嘴唇总是发嘛
2016-09-13 04:58:38
302
4
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论