仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

接触器、继电器的线圈电压和主触头电压是根据什么来确定的

湘平岁月 2012-12-28 05:48:55 409  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • 2715216713天天 2012-12-29 00:00:00
    根据电控盘上的控制变压器输出电压来确定的。

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • 质数表就 2012-12-29 00:00:00
    线圈电压是根据线圈自身的阻抗(电阻和电抗)来确定的,要达到多大的磁场才能达到吸引力,使器件正常工作,就是设计考虑的了,触头电压一般是依据触头灭弧能力和绝缘材料绝缘能力来确定的。希望对你有帮助!

    赞(15)

    回复(0)

    评论

  • 骄傲的90后 2017-09-27 14:59:39
    线圈电压的确定,是根据控制回路的要求来确定的。 比如汽车的额定电压有14V、28V,通常汽车用的继电器线圈电压就设计成14V、28V。 对于线圈的设计,则是根据继电器的工作场合,触点工作时的吸合力来确定的。 继电器的触点电压确定,也是根据继电器工作场合的要求确定的。即触电的工作电压。 另外,触电的工作电压还受继电器的绝缘材料、结构尺寸影响。对于空气介质的触点还要受“爬电距离”限制。 继电器、接触器的设计也是一门很专业的科学。

    赞(12)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

接触器、继电器的线圈电压和主触头电压是根据什么来确定的
 
2012-12-28 05:48:55 409 3
220V接触器触头能控制380V电压吗
 
2011-09-02 09:30:45 485 5
这个接触器线圈电压是多少?
2018-06-28 15:50:12 292 2
220V接触器和380V接触器是不是就是线圈电压的区别?
我可能把220V 线圈放在380V接触器内,或者说把380V线圈放在220V接触器内使用呢?或者说220V接触器用220V驱动,但是主触头控制的是三相380V电,反过来380V 接触器用380V驱动,但是主触头控制的却是220V二相电呢?告诉门请解释下?
2011-09-02 18:05:47 400 3
继电器的线圈和触电可以分别接不同电压?
比如说触电接交流220,线圈接直流24或者交流380
2016-12-01 22:27:32 561 1
怎样判断正泰接触器的线圈电压
 
2011-08-25 18:43:56 461 3
交流接触器的常开触头和常闭触头是什么意思
(NO)常开的开是断开还是接通,(例如开关的开)请高手指点
2010-04-26 04:18:25 348 4
如何根据电压来判断三极管的电极?
 
2014-02-22 16:35:29 1100 2
交流接触器的辅助触头起什么作用?
 
2011-01-08 09:48:36 404 7
交流接触器线圈电压过高怎么串电阻降压
我们用127V的交流接触器线圈 Z进一阵子总是烧,更换了好几个也是一样.一测量电压 是150V左右..感觉电压过高 可能是导致线圈烧毁的原因...想请教一下高手 如果我想在线圈的控制回路里加个电阻降低线圈电压可以吗??如果可以的话 要怎么加??加多大的电阻??Z好有... 我们用127V的交流接触器线圈 Z进一阵子总是烧,更换了好几个也是一样.一测量电压 是150V左右..感觉电压过高 可能是导致线圈烧毁的原因...想请教一下高手 如果我想在线圈的控制回路里加个电阻降低线圈电压可以吗??如果可以的话 要怎么加??加多大的电阻??Z好有个计算公式...谢谢..帮帮忙~!!! 展开
2009-08-04 13:30:22 663 5
温控器的输入电压是220伏,怎么用这它去控制线圈电压为380伏的接触器呀?
我这个温控器后面有六个接头,两个是传感线接头,另两个是输入电线,标的是220伏电压,另外两个是接继电器的,怎么用它控制380伏接触器线圈呀?
2013-04-13 00:28:45 983 6
x射线探伤怎么来确定焦距 电压 时间
 
2009-07-10 03:54:16 727 6
电压平衡继电器的作用?
 
2016-01-05 23:50:38 359 1
继电器的负载电压问题
很多继电器的触点容量为10A 220VAC、10A 24VDC等等,请问如果我的负载电压为1000VDC,电流为几毫安行不行啊? 还有介质耐压是什么意思?
2007-01-28 04:14:02 407 3
选择:普通功率表在接线时,电压线圈和电流线圈的关系是??
A 电压线圈必须接在电流线圈前面 B 电压线圈必须接在电流线圈后边 C 视具体情况而定 D 无负载要求
2017-12-16 10:42:20 541 1
关于交流接触器吸和电压
标注吸合电压为220V的交流接触器以250V作为吸合电压,连续工作,是否可以?请赐教,谢谢!
2010-02-27 14:36:41 363 6
电度表电压线圈有什么用
电度表电压线圈有什么用
2011-01-01 10:19:46 520 3
电位滴定法是根据什么来确定滴定终点
 
2016-08-04 21:29:00 704 1
机械电度表里的电压线圈有什么作用
 
2014-07-19 00:22:38 381 1

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题