全部评论(4条)
-
- liu363731499 2009-10-09 00:00:00
- 应该能算的上是微电阻了,几十或者百微欧了,像这样大概不出来的。因为我们不懂你的油变的实际情况,是否正常,使用多长时间,及它的绕组焊接质量,是否短路,受损,引出线是否错误,分接开关的状态是否良好等等问题,做电气试验的话,还是去买台直流电阻测试仪。价格也不是很贵。 还有什么问题,可以发我邮箱来:reveeshong@163.com
-
赞(6)
回复(0)
-
- paloud19 2009-10-08 00:00:00
- 绕组的直流电阻有多大说不好, 但我知道,这么大的变压器要测直流电阻,是有些麻烦。 当用双电桥测直流电阻时,因自感电势大,电流建立极慢, 致使很长时间找不到平衡点。 解决问题方法: 测一次绕组直流电阻时,把变压器二次绕组(端子)短路。(可加速电流建立) 测二次绕组直流电阻时,把变压器一次绕组(端子)短路。 电桥的电池要新,容量足,以防不能提供稳定的电流。 电桥的接线,电流线,电位线一定要分开,接好,不可松动。 电桥要平稳,开始测量时检流计灵敏度置Z低,测量中逐步提高。 开始测量时,电桥的电池按钮置锁定位,以防手指抖动。 其它可按常规。
-
赞(8)
回复(0)
-
- 巨蟹库妮子 2009-10-08 00:00:00
- 几个到几十个微欧。
-
赞(8)
回复(0)
-
- 汪乐安 2017-10-08 18:42:51
- 1、将被测设备,用仪器配备专用测试线连接,同时确保各测试夹具夹接牢固、可靠。 2、开启仪器电源开关,仪器显示“欢迎使用”,稍后进入“量程选择”界面,此时用“向上、向下”键移动光标,选择所需设定的测试量程,按下“确认”键仪器开始测量。 3、仪器进入测量状态中,LCD屏幕显示充电模拟条,待充电完成后LCD屏幕显示数值,即为被测设备直流电阻值,此时按下“确认”键数值将被保存并锁定。当屏幕长时间显示“超量程”时,按“返回” 键返回上一级菜单,选择高一档测试量程重新测试,或请检查测试回路是否开路。 4、仪器进入数据锁定界面,按“打印”键数据将被打印,数据打印完毕后仪器将自动放电,放电后返回上一级菜单。 此次测试结束。 注:测试过程中,出现超量程或测试夹脱落时仪器将出现“超量程”提示,请按“返回”键,放电后返回上级菜单重新操作。 5、接入AC220V电源后,仪器进入交流电源测试状态, 此时仪器“电源指示”灯点亮。未接入AC220V电源状态下测试都为直流电源测试。 6、接入AC220V电源后,仪器将进入对锂电池充电状态(无需开启ON/OFF开关),此时仪器“电源指示”灯和“充电指示”灯点亮,充电指示灯闪烁,电池充满时充电指示灯停止闪烁。(一般充电时间不少于8小时)
-
赞(20)
回复(0)
热门问答
- 变压器绕组电阻的测量
- 110kv50000kva的油变 高压侧 绕组的直流电阻大概有多大?
2009-10-07 09:10:11
372
4
- 变压器怎么测量一二次绕组电阻值?
- 开关电源变压器怎么测量一二次绕组电阻值? 为什么里面的变压器2端每端有几只引脚,而在一端任意两只引脚阻值都是零点几欧?????(该变压器应该是300V转24V的变压器)
2013-08-20 03:19:28
806
2
- 电机运行时的电机绕组电阻如何测量?
2014-12-15 23:28:24
303
3
- 兆欧表是用来测量绕组直流电流电阻的吗
2018-04-17 18:21:34
437
1
- 变压器的“交流耐压试验”和“绕组的绝缘电阻测量”有什么区别?
2013-02-19 03:02:06
349
3
- 三绕组变压器容量不同时绕组电导率是否相同
- 当变压器各侧绕组按同一电流密度决定导线截面积时这句话是什么意思 比如100/100/50 的三绕组变压器 100和50的电导率是否相同
2016-12-01 00:38:42
496
1
- 变压器绕组变形测试仪的主要特点是什么?
2015-04-13 21:05:22
395
2
- 如何使用QJ44型双臂电桥测量变压器绕组的直流电阻视频教学
2010-10-29 17:40:13
921
2
- 如何用双臂电桥测量并励直流电动机电枢绕组电阻
2018-12-06 12:17:43
278
0
- 变压器绕组变形测试仪有什么特点?
2013-05-05 07:58:27
439
2
- 微波炉变压器灯丝绕组烧毁怎么修
2012-10-18 02:47:47
314
1
- 测量变压器绝缘电阻时,为什么要对非被试绕组短路接地
2018-04-17 06:21:38
500
1
- 电动机线在测量绕组电阻时需要把连片去掉吗?
2013-12-21 12:36:00
385
3
- 变压器的绕组温度计不再使用的原因是什么呢?
- 电力变压器配有本体油温温度计和绕组的线温计,但现如今越来越多的厂家取消了线温计,这是什么原因?... 电力变压器配有本体油温温度计和绕组的线温计,但现如今越来越多的厂家取消了线温计,这是什么原因? 展开
2016-09-24 13:08:30
392
2
- 我想知道变压器绕组变形测试仪的特征有哪些?
2018-11-15 12:17:35
305
0
- 变压器直流电阻测量
- 你好! 有200KVA的变压器,高压侧是D接型,低压侧Y接型。 对变压器高压侧测直流电阻时在变压器低压侧0线不接地时测得电阻AB=5.620《5档侧》 但我把低压侧0线接地时测得直流电阻AB=5.023.《高压侧接线没动过》 请问这是什么情况! 这两个数据我取那个?
2010-06-11 13:12:57
529
3
- 为什么要测量发电机定子绕组的直流电阻?
2013-05-30 20:06:30
471
2
- 电阻测量的电桥法
2018-11-10 15:20:08
195
0
- 变压器补偿绕组的补偿方式中自激补偿法的定义是什么?
2016-08-28 17:51:32
421
1
- 电桥测量电阻和万用表电阻档测量电阻有什么区别?
2012-12-30 14:10:00
583
2
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。