风机的防火阀止回阀调节阀消声器的安装顺序是什么

下hang歪 2018-04-10 16:50:13 961  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • zhangliang_086 2018-04-11 00:00:00
    这几种阀门几乎不会同时安装在风机的出入口,尤其是止回阀。 可以这样想象一台风机,它安装在机房里,出入口风管都是从机房外进入机房的。那么: 1,离风机出入口Z远的就是防火阀,它安装在风管Z接近机房隔墙的位置; 2,在风机出口靠近防火阀的,就是消音器(--入口风管几乎不需要); 3,风机出口靠近风机的位置,安装调节阀(--入口几乎不需要); 4,风机出口在调节阀之后安装止回阀(如果需要的话)。 结果来了: 风机从出口向外,依次是调节阀、止回阀(如需要的话)、消音器、防火阀; 风机从入口向外,依次是调节阀(如需要的话)、防火阀。

    赞(18)

    回复(0)

    评论

热门问答

风机的防火阀止回阀调节阀消声器的安装顺序是什么
 
2018-04-10 16:50:13 961 1
楼梯间加压送风管路的防火阀,多页调节阀,止回阀都要安装吗?有依据吗
 
2017-09-24 15:22:44 510 2
防火阀,排烟阀,调节阀
 
2014-05-22 08:35:04 364 1
建筑给水中止回阀,截止阀,减压阀安装前后顺序
在某个楼层的热给水支管DN50上,比如水从左往右流,这3个阀的安装先后。减压阀是不是一定要在止回阀的右边?截止阀随意放?还是什么顺序?明确下谢谢。
2012-02-07 05:36:04 945 2
防火阀和调节阀有什么区别
通风设备中的防火阀与调节阀他们有什么区别... 通风设备中 的防火阀与调节阀他们有什么区别 展开
2013-10-03 16:31:31 387 2
新风机的出入口为什么要设置3个防火阀?
如图所示,新风机的入口两个防火阀出口1个,为什么要按这么多?
2015-09-17 09:02:28 781 2
防火阀和防火调节阀一样吗?
 
2012-12-20 10:55:08 330 2
防火规范哪条排烟防火阀连锁停风机
 
2017-11-21 10:40:26 1135 1
防火调节阀和排烟防火阀有什么区别
 
2011-05-05 05:53:39 413 2
电动调节阀是安装在防火阀的前面还是后面?
电动调节阀是安装在防火阀的前面还是后面?... 电动调节阀是安装在防火阀的前面还是后面? 展开
2015-12-04 05:39:07 454 1
280度防火阀与280度防烟防火调节阀的区别?
 
2012-08-06 20:40:49 322 2
蒸汽调节阀的蒸汽调节阀安装
 
2018-12-01 07:44:19 402 0
电动防火阀和70度防火调节阀有什么区别?
 
2016-11-30 23:01:52 358 1
冷干机安装时过滤器的安装顺序
 
2011-10-30 07:35:16 1067 4
压差式流量计节流装置的安装顺序是什么?
 
2014-12-12 02:36:47 411 2
电磁流量计后面需要安装止回阀吗
 
2015-08-02 20:33:34 611 3
气动调节阀怎么安装?气动调节阀安装的应该注意哪些
 
2017-03-30 02:25:00 438 1
钢结构安装顺序是怎样的
 
2015-08-17 07:25:20 345 2
消声器的适用领域
 
2018-11-12 14:36:26 316 0

1月突出贡献榜

推荐主页

最新话题