变频器过载怎么办
-
电机1.2KW的。变频器1.5KW的台安变频器,以前都很正常,现在有一个出现变频器过载,开机10分钟左右就显示过载,怎么处理?
全部评论(7条)
-
- 13623418691 2012-08-02 00:00:00
- 检查机械负载 检查电缆绝缘 检查是否缺相(有些不会报缺相,如果是3相的) 检查系统电压 检查电机速度反馈(比如编码器) 基本上就这些了.
-
赞(15)
回复(0)
-
- 丶飘如陌上尘 2012-08-02 00:00:00
- 1、用钳形表测电机实际运行电流判断是否存在过载;2、用万用表检测系统电压是否在变频器设定电压规范内;3、变频器冷却风扇是否工作正常;4、变频器通风道是否有堵塞现象;5、用500V摇表检测电机电源电缆、电机绝缘阻值;6、检查变频器相关参数,如V-F曲线、加减速时间等;7、检查电机、负载轴承状况。希望能给你帮助。
-
赞(9)
回复(0)
-
- 軅莩屹西邦郎 2012-08-02 00:00:00
- 把V/F调小点,把过载保护调大点,如果不行要换模块了
-
赞(7)
回复(0)
-
- 赖赖赖自己吧10 2012-08-03 00:00:00
- 久川变频器过负载的检查方法:1、检查变频器容量是否配小,否则加大容量; 2、检查机械负载是否有卡死现象;3、V/F曲线设定不良;重新设定。
-
赞(6)
回复(0)
-
- 雪已过六月 2012-08-03 00:00:00
- 检测变频器三相输出是否平衡,另外就是电流互感器坏了
-
赞(19)
回复(0)
-
- 微信a1563326 2016-12-02 04:39:06
- 检查变频器内电机参数是否与电机铭牌参数一致,变频器面板设置成监控电流,运行时看电流是否超过变频器的额定电流。如果是电机过载引起的变频器报警,需要分析是电机、传动、负载三个环节那一个环节出的故障。
-
赞(6)
回复(0)
-
- aaa_001001 2017-09-25 03:52:38
- 1、变频器过载保护的含义是:变频器输出的电流持续超过额定电流,但还未超过瞬动的过流点,一般持续时间定义为1min。对于恒转矩变频器一般的过载为150% 1min,变转矩变频器一般为110%-120%/1min。如果电机和变频器适配,由于电机的过载能力强于变频器,这个时候的过载称为变频器过载,对比的电流是变频器额定电流;如果电机额定电流小于变频器额定电流,正确输入电机铭牌和保护点后,则该过载保护往往称为电机过载保护。所以一定要区分当前保护的具体情况。由于变频器的过载点和变频器的过流点相差不远,所以经常这两种保护交替动作。 2、由于过载判断只看电流,所以在启动、停车、加减速、恒速运行时都会发生,而且电流和异步电机的转差密不可分,所以有以下情况可供分析参考: A、启动时过载往往出现在以下两种状况 1、负载静力矩大,变频器低频出力不够,所以堵转或低速旋转,原因可能有:变频器低频力矩差,可修改启动频率(小范围修改,一般在5Hz以内),修正转矩提升或选用矢量变频器 2、外部电机启动时尚在高速旋转,处理方法:改用其他启动方式或先制动。 B、加减速过载的主要原因是:定转子转差变化过大 1、减小加减速时间,减小定子变化的速率 2、加入制动单元或修改制动使用率 3、如矢量控制变频器,可修改速度环PID参数 C、恒速过载 1、如果是单传动,负荷出现波动,检查机械是比较好的方法 2、如果是多传动,则可能是其他机械影响了该设备运行,请检查系统间的配合和同步等问题 D、停车报过载
-
赞(10)
回复(0)
热门问答
- 变频器过载怎么办
- 电机1.2KW的。变频器1.5KW的台安变频器,以前都很正常,现在有一个出现变频器过载,开机10分钟左右就显示过载,怎么处理?
2012-08-01 10:41:01
570
7
- 变频器过载是什么原因?
2018-06-27 00:03:34
483
2
- 变频器能过载保护吗?
- 变频器控制电机,当电机出现过载时,就是电机被卡死不动了。变频器能自动给电机断电吗?让电机停止转动吗?怎么做?
2010-06-05 14:17:56
470
3
- 如何检查维修台达变频器过载故障?
2016-12-03 16:21:35
567
2
- 安川变频器编码器不好怎么会报过载报警
2014-01-13 01:56:48
501
4
- 拉力机撞上夹具过载后不 联机怎么办
2016-05-31 01:36:22
383
1
- 变频器经常烧坏怎么办
2017-01-09 18:40:30
383
1
- 变频器干扰伺服电机怎么办
- 用的隔离电源,动力线和编码线都是厂家配的,信号线用的双屏蔽线,接地也接了一开变频器就跑偏... 用的隔离电源,动力线和编码线都是厂家配的,信号线用的双屏蔽线,接地也接了一开变频器就跑偏 展开
2012-11-21 16:12:22
507
6
- 变频器屏幕没有显示,怎么办?
2015-02-20 02:46:08
305
2
- 6SE70变频器报F012怎么办啊?
- 请问大家报F012有那些情况?谢谢!!
2013-03-27 05:50:45
531
3
- 变频器对压力传感器有干扰怎么办?
2012-12-06 03:15:06
343
3
- 压力试验机过载修复
2018-11-20 13:39:36
253
0
- 三凌E700变频器EGF报警怎么办
2011-09-29 16:52:04
1641
3
- 变频器在运行中死机现象怎么办?
- 我厂纸机是由11台电机作传动点的2362机型,每台电机都有一台ABB600变频器控制,整机变频是有一个PLC作为外部自动控制.PLC至变频盘内总通信模块之间的通讯下线是进口通讯线,再由通模块连线接入变频器通讯口指令变频器来传动电机.PLC/变频器接地线都十分良好.可再... 我厂纸机是由11台电机作传动点的2362机型,每台电机都有一台ABB600变频器控制,整机变频是有一个PLC作为外部自动控制.PLC至变频盘内总通信模块之间的通讯下线是进口通讯线,再由通模块连线接入变频器通讯口指令变频器来传动电机.PLC/变频器接地线都十分良好.可再运行中经常性出现步分变频器面板显示报警,信号内容为{COMM.MODULE}可编程故障.一旦出现故障纸机就不能提降自如,只有按故障前的车速固定运转.除非全部关掉电源再起动,这一影响到正常生产,我们已作出部分检查,却没有查出确切原因,望给予指点是何原因. 展开
2006-10-19 15:13:32
499
6
- 东元变频器坏了 怎么办找谁维修啊
- 东元变频器坏了 怎么办找谁维修啊
2009-05-31 21:49:52
433
1
- 爱德利变频器显示PF01怎么办
2017-11-24 10:42:39
938
1
- 热过载继电器 热继电器
- 热过载继电器和热继电器 的区别和相同的地方? 跟接触器一样吗?
2017-09-04 14:19:05
515
1
- 声级计过载怎么恢复
2018-12-17 08:00:52
306
0
- 变频器正转不能用反转能用怎么办
2012-10-25 18:23:35
922
3
- 海浦蒙特变频器说明书忘记密码怎么办
- 海浦蒙特变频器说明书忘记密码怎么办
2018-11-29 11:55:17
266
0
6月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论