超声波液位计的工作原理是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲遇到被测介质表面被反射回来,部分反射回波被同一换能器接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,从发射到接收到超声波脉冲所需时间间隔与换能器到被测介质表面的距离成正比。此距离值S与声速C和传输时间T之间的关系可以用公式表示:S=CxT/2。
由于发射的超声波脉冲有一定的宽度,使得距离换能器较近的小段区域内的反射波与发射波重迭,无法识别,不能测量其距离值。这个区域称为测量盲区。盲区的大小与超声波液位计的型号有关。
超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知,测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间,根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。由此可见,超声波测量原理与雷达原理是一样的。
超声波液位计故障解决方法:
任何的仪器都不可避免的会产生一些障碍。超声波液位计也不例外。超声波液位计是一款应用很广泛的液位计,关于其应用中可能存在的一些问题。
如:进入盲区
故障现象:出现满量程或者任意数据。
原因:超声波液位计都有盲区,一般5米以内量程,盲区是0.3-0.4米。10米以内量程是0.4-0.5米。进入盲区后,超声波会出现任意的数值,不能正常工作。
解决方法:安装的时候就要考虑盲区的高度,安装好之后探头离******水位之间的距离必须大于盲区。
以上原因可能导致超声波液位计的不正常工作。
- 西门子超声波液位计7ML5221-1BA11如何安装调试
- 如何对超声波液位计7LM1201设置
- 如何解决超声波液位计的部分故障
- 罗斯蒙特3102超声波液位计如何调校
- 如何网上鉴别西门子超声波液位计真假
- 麦格纳丘超声波液位计显示回波错误怎么处理
- 超声波液位计
- 有一台fmu90超声波液位计 测量液位 探头检测到探头失波 报警 检查标定e01641 我在显示器上找不到这个菜单,这个超声波液位计安放在密封在池子里,可一拿出来就好了,再放进去又不好了,请问是怎么回事?
- 超声波液位计变送器与超声波液位计有什么区别
- 超声波液位计原理
- Z好附图解释。
- PULSAR 超声波液位计
- 我知道武汉有一家代理,然后谁能提供我具体信息! 非常感谢 。。
- 超声波液位计原理
- 9yiyi
- glp型超声波液位计电流跟踪模式如何设置
- 激光雷达数据如何处理
- 拉力试验机数据如何处理
- 标准值为5±0.25 实测值为4.753.其结果保留几位有效数字?
- 热水器 冷凝管如何处理
- 塑料产品表面如何处理
- 车床加工了一批直径160毫米塑料件(材质为PE),表面有胶水渍和划痕,光洁度也不是太好。如何处理能像一般家电外壳那样光滑。另外要在这圆筒表面印上白色图案和文字,如何能做到。请帮帮忙,Z好带上大概价格
- 石英管划伤如何处理
- 石英管划伤如何处理... 石英管划伤如何处理 展开
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm