一个电接点压力表如何同时设定上限和下限?
-
上限我知道,压力增大到设定上限后触点连接,发出信号。不清楚下限如何设定,设定后与表针指示是怎样的关系:也就是说表针从零开始增大是否会越过下限设定针?如果不能,那压力一直增大到下限触点接触后再增大会如何?或者是否一开始表针就会被挡在下限以上,... 上限我知道,压力增大到设定上限后触点连接,发出信号。不清楚下限如何设定,设定后与表针指示是怎样的关系:也就是说表针从零开始增大是否会越过下限设定针?如果不能,那压力一直增大到下限触点接触后再增大会如何?或者是否一开始表针就会被挡在下限以上,而不能显示比下限低的压力,表针和下限设定针一直是接触的直到压力大于下限吗? 展开
全部评论(2条)
-
- 撩妹御医 2010-08-11 00:00:00
- 电接点压力表设定上限和下限,压力上升时,压力表动指针上行,此时动指针与下限触点相通,动指针超越下限点时就会断开,达到上限设定时与上限相通。因液压站的阀门普遍有不同程度泄漏,压力会逐渐降低,指针跌至下限点就会给信电再升压。
-
赞(13)
回复(0)
-
- 会飞的峰 2017-11-23 15:26:00
- 上限和下限是两个概念,我来帮你理一下,上限的意思是现在的压力大于这个值就报警,而下限的意思相反,是现在的压力小于这个值就报警,这样的话上限超时上限报警,下限超时下限报警,也就是要有两个信号输出,如果只有一个信号输出的话那就是内部有一个杠杆机构,在压力低于某值或压力高于某值时触发这个信号输出。 补充:压力为零的时候下限当然是接通的,它本身是无法判断是故障压力低还是电机没有启动造成的压力低;要区分这个就要在电路上或程序上想办法了,把电机没有启动而报压力低的这段给屏蔽掉,不报警。你要保持压力在高压和低压之间那上限和下限必须是分开的俩个触点,按了启动后,压力低就启动电机,然后自保持,到了高压断开电机,当压力下降再启动。
-
赞(6)
回复(0)
热门问答
- 一个电接点压力表如何同时设定上限和下限?
- 上限我知道,压力增大到设定上限后触点连接,发出信号。不清楚下限如何设定,设定后与表针指示是怎样的关系:也就是说表针从零开始增大是否会越过下限设定针?如果不能,那压力一直增大到下限触点接触后再增大会如何?或者是否一开始表针就会被挡在下限以上,... 上限我知道,压力增大到设定上限后触点连接,发出信号。不清楚下限如何设定,设定后与表针指示是怎样的关系:也就是说表针从零开始增大是否会越过下限设定针?如果不能,那压力一直增大到下限触点接触后再增大会如何?或者是否一开始表针就会被挡在下限以上,而不能显示比下限低的压力,表针和下限设定针一直是接触的直到压力大于下限吗? 展开
2010-08-10 00:51:28
839
2
- rex c100 温度控制器 如何设定温度上限和温度下限
2018-11-17 01:59:06
472
0
- 电接点压力表接的上限和下限根据什么调上限和下限的啊 消防稳压罐
- 电接点压力表接的上限和下限根据什么调上限和下限的啊 消防稳压罐 水泵扬程是44米
2017-09-24 06:26:58
1182
1
- 电接点压力表怎样判断上限下限公共点
2018-03-01 08:12:52
1142
1
- 温度传感器上限和下限什么意思
2018-11-27 20:22:02
633
0
- 电接点压力表 如何调整上下限
- 我们要安装一个电接点压力表,但不知道怎么调整上下限?还有水泵的止回阀必须竖直安装才能有效吗?请各位大侠帮帮忙
2008-09-07 03:30:03
1457
3
- 线性范围的上限下限
2018-11-30 16:47:04
359
0
- 电接点压力表怎么调上限 和下限呢 操作步奏请说的详细一点哦
2010-08-06 10:37:03
434
2
- 电接点压力表上限不停机问题
- 现有一320升容积式燃气热水器,工作水压是1.1MPa,原下限是0.08,上限是0.22,请问此设置是否合适?在开机运行过程中关闭热水器出水阀门,即使热水器已经加满水指针也仅达到0.2左右,造成水泵不停机。但是若把热水器进水阀门关闭立即达到上限停机,说明压力表... 现有一320升容积式燃气热水器,工作水压是1.1MPa,原下限是0.08,上限是0.22,请问此设置是否合适?在开机运行过程中关闭热水器出水阀门,即使热水器已经加满水指针也仅达到0.2左右,造成水泵不停机。但是若把热水器进水阀门关闭立即达到上限停机,说明压力表未坏。(另止回阀已坏,按道理其只对下限开闭起作用,而不应该是造成达不到上限的原因吧)附图片,请高手指点 展开
2012-11-22 11:34:42
856
3
- 有源带通滤波器,上限截止频率6KHZ,下限20HZ
- 分析下电路工作原理,列出所需要的元件,设计电路图
2018-05-02 10:00:04
315
1
- 电接点压力表上限不停是什么原因?
2011-01-25 01:13:28
644
2
- 上海仪表厂的YXC-100BF电接点压力表如何设置上下限
2015-08-21 10:26:59
268
1
- 电极点压力表能不能上限停,下限开
2012-05-16 07:06:00
423
5
- 电接点压力表的上下限调整方法,怎样区分上下限?
2013-04-24 05:41:25
593
2
- 电接点压力表上下限控制,安全性分析
- 电接点压力表控制管道内压力在上下限之间,找出两种方案,图一两个继电器,图二一个继电器,均可实现功能。请高手分析一下哪个电路更安全?或者有更安全的方案,属于柜内加装,空间有限,目前也仅有两个继电器,一个接触器,一个电接点压力表,均为AC220V。 ... 电接点压力表控制管道内压力在上下限之间,找出两种方案,图一两个继电器,图二一个继电器,均可实现功能。请高手分析一下哪个电路更安全?或者有更安全的方案,属于柜内加装,空间有限,目前也仅有两个继电器,一个接触器,一个电接点压力表,均为AC220V。 谢谢! 展开
2018-11-09 22:44:29
276
0
- 怎样设定温度控制器信号输出上下限?
- 怎样设定温度控制器信号输出上下限?也就是测定值到达上限停小于设定值启。... 怎样设定温度控制器信号输出上下限?也就是测定值到达上限停小于设定值启。 展开
2017-03-02 09:32:24
662
1
- 电接点压力表,可随意调节上下限吗?
2015-10-26 23:49:27
253
2
- 电接点压力表,如果上下限接错会怎么样?,
2018-01-16 16:42:03
539
1
- 上下限控制压力表都是电接点压力表吗
2012-03-13 15:09:50
280
3
- 磁敏电接点压力表到上限不停跳动
2015-04-15 21:45:04
475
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm