消火栓管道水压试验压力可不可以大于公称压力?
-
例如管道的公称压力为1.6Mpa,设计要求的试验压力却是1.9Mpa,这样是不是冲突?... 例如管道的公称压力为1.6Mpa,设计要求的试验压力却是1.9Mpa,这样是不是冲突? 展开
全部评论(4条)
-
- 纷繁去这世界 2011-04-12 00:00:00
- GB 50242—2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 3.2.5 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力 的1.5 倍;严密性试验压力为公称压力的1.1 倍;试验压力在试验持续时间内应保持 不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表3.2.5 的规定(表略)。 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的 给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大 于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压 力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h, 压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 另外 管道公称压力1.6,好像应该是阀门吧。一般图纸会说明系统工作压力,试验压力是根据工作压力来确定的。管道承受的压力根据钢材牌号是不同的,具体参考GB/T3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》5.4.1 表3 力学性能要求。
-
赞(11)
回复(0)
-
- 郭柯昱 2011-04-12 00:00:00
- 可以啊,管道压力试验一般应该是设计压力的1.5倍,你说的公称压力好像不完整,你是不是指的是改系统阀门阀件的公称压力为1.6MPa,你应该看管道设计的压力是多少,设计要求的试验压力应该是设计院计算后的压力,该管道设计压力应该是1.2-1.3MPa.
-
赞(3)
回复(0)
-
- hanmigi 2012-04-11 00:00:00
- 公称压力和设计压力及实验压力不冲突,实验压力一般去设计压力的1.5倍,大于设计压力及公称压力。
-
赞(9)
回复(0)
-
- 天*删掉 2018-05-19 00:00:00
- 管道水压试验压力需要大于管道公称压力,不冲突。设计要求的试验压力考虑了严密性和长期安全使用的需要提出的。与国家设计规范要求也不冲突。
-
赞(15)
回复(0)
热门问答
- 消火栓管道水压试验压力可不可以大于公称压力?
- 例如管道的公称压力为1.6Mpa,设计要求的试验压力却是1.9Mpa,这样是不是冲突?... 例如管道的公称压力为1.6Mpa,设计要求的试验压力却是1.9Mpa,这样是不是冲突? 展开
2011-04-11 05:31:38
837
4
- 给水管道水压试验压力稳压需要多长时间?
2018-01-13 23:42:43
993
1
- 公称压力
2012-07-21 07:26:22
380
3
- 消火栓管道的强度试验和严密性试验压力为多少?
2017-11-24 04:49:11
812
2
- 给水管道的公称压力,工作压力和试验压力有何区别
2016-05-29 06:46:13
715
3
- 关于PPR管公称压力
- 晕了,PPR管公称压力,PN10究竟是1MPa还是10MPa?谢谢!... 晕了,PPR管公称压力,PN10究竟是1MPa还是10MPa?谢谢! 展开
2010-02-05 19:18:16
269
1
- 天然气阀门公称压力是不是要高于管道设计压力?主要是遵循什么规范
2011-08-30 00:01:01
758
4
- 压力管道按压力如何分类?
- 低压管道和中压管道的分类界限是1.6MPa,还是2.5MPa?是按设计压力分还是按工作压力分?有没有标准?... 低压管道和中压管道的分类界限是1.6MPa,还是2.5MPa?是按设计压力分还是按工作压力分?有没有标准? 展开
2013-08-05 19:52:37
435
4
- 压力管道有几个压力等级?
2010-09-14 00:38:05
365
7
- 压力管道无损检测
- 我公司正在做一个蒸汽管道的项目,23公斤压力,管径57 ̄159 想问一下关于管道检测的问题:1、用RT的方法检测,大概要工艺流程钱张片子。 2、图没有设计检测数量时,是按焊口比例抽检还是全部检测。 3、检测合格的级别也是图纸设计有要求么,我们这份图纸上... 我公司正在做一个蒸汽管道的项目,23公斤压力,管径57 ̄159 想问一下关于管道检测的问题:1、用RT的方法检测,大概要工艺流程钱张片子。 2、图没有设计检测数量时,是按焊口比例抽检还是全部检测。 3、检测合格的级别也是图纸设计有要求么,我们这份图纸上没有写明是否应该找设计重提条件。 展开
2017-10-08 11:15:39
573
2
- 减压阀上的公称压力是什么意思
2018-11-21 01:27:23
236
0
- PPR给水管的公称压力怎么确定
2011-08-22 02:42:03
381
5
- 根据什么确定阀门的公称压力
2013-01-22 01:05:44
425
4
- 压力离心机可不可以连续启动
- 压力离心机可不可以连续启动
2015-11-25 00:32:22
656
1
- 压力管道的检测标准
2016-05-17 18:43:27
426
1
- 压力管道热处理规定
- 关于20801.4热处理要求条件是属于和的关系还是或,三者满足其一就需要进行热处理还是19mm和弯曲成形是或的关系呢?... 关于20801.4热处理要求条件是属于和的关系还是或,三者满足其一就需要进行热处理还是19mm和弯曲成形是或的关系呢? 展开
2017-05-17 15:08:42
463
1
- 如何控制管道压力
- 如何控制管道压力... 如何控制管道压力 展开
2017-09-02 22:17:09
294
1
- 压力管道的概念?
2016-11-21 10:25:15
582
1
- 压缩空气管道属于压力管道吗?
- 管道设计压力为0.96Mpa,设计温度为50度
2011-08-12 20:16:12
1952
5
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论