仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

孔板测流量时,若将孔板装反,变送器指示将偏大 对吗

完颜皓熙 2012-06-19 17:02:58 517  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • yehudie2009 2012-06-20 00:00:00
    应该偏小,原因是装反后,孔板节流孔缘由锐角变成渐变的过渡结构,因此产生的差压将小于锐角向前的差压。

    赞(11)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

孔板测流量时,若将孔板装反,变送器指示将偏大 对吗
 
2012-06-19 17:02:58 517 1
孔板流量怎么计算?
某流量孔板射击参数:孔板测量范围0-40kPa,两成0-100t/h,现测得孔板两端差压为20kPa,计算该流量为多少?
2016-06-02 09:44:28 601 2
孔板流量怎么计算?
 
2012-11-04 15:02:23 467 3
孔板流量因数是多少?
 
2016-03-24 14:22:12 427 1
流量孔板前后哪个压力大
流量孔板前后哪个压力大
2016-02-24 19:09:47 642 1
如果一孔板装反了方向,流量指示将如何变化
 
2017-11-25 00:01:33 393 1
蒸汽管道吹管时用不用撤除孔板流量
 
2012-02-23 15:28:04 417 2
孔板流量计孔板装反,差压和未装反前比,有什么关系?
 
2012-01-16 18:17:17 388 4
(介质为蒸汽)流量孔板可以疏水吗
 
2012-03-28 01:01:54 416 3
关于节流孔板
鼠年来了,献给大家拜个年,新年好! 我的问题是:在节流孔板起到节流降压的作用后,流量会不会有所降低?根据以前学过的流体力学知识,理想工况下,流体只是压力下降,流速增加,流量应该是不变,但是实际工况是与理想不同的,请各位高人指教,谢谢!
2008-02-12 15:52:13 304 2
科研用冻存管 储存管/深孔板(96,384孔板)

科研用冻存管 储存管/深孔板(96,384孔板)病毒采样管/进口冻存管/储存管1.5ml 2.0ml

本生(天津)健康科技有限公司供应:移液器吸嘴,ELISA试剂盒,动物血清,冻存管,全系荧光定量PCR耗材,产品包括:PCR单管、八联管、96孔板、384孔板。

储存管/深孔板

CG编号产品描述
23-00050.5ml冻存管,自立,外旋盖(蓝色),灭菌,18℃到-80℃
23-01801.8ml冻存管,自立,外旋盖,带O型圈,印刷刻度区,灭菌,18℃到-80℃
23-00505.0ml冻存管,自立,外旋盖,带O型圈,印刷刻度区,灭菌,18℃到-80℃
23-00201.8ml冻存管,自立,内旋盖,带O型圈,印刷刻度区,灭菌,18℃到-80℃
23-0005-ST0.5ml冻存管,自立,外旋盖,底部带二维码
23-0015-ST1.5ml冻存管,自立,外旋盖,底部带二维码
包装规格100支/包,10包/箱 (1000支/箱)
CG编号产品描述
23-3.5mL-RD-4848圆孔深孔板(3.5mL)
23-4.6mL-SQ-4848方孔深孔板(4.6mL)
23-2.2mL-SQG-9696工字型方孔深孔板2.2mL,凹陷裙边
23-1.0mL-SQ-9696方孔深孔板(1.0mL)
23-1.6mL-SQ-9696方孔深孔板(1.6mL)
23-2.2mL-SQ-9696方孔深孔板(2.2mL)
23-1.0mL-RD-9696圆孔深孔板(1.0mL)
23-2.0mL-RD-9696圆孔深孔板(2.0mL)
23-0.36mL-96V96圆孔V型微孔板(0.36mL)
23-0.4mL-96U96圆孔U型微孔板(0.4mL)
23-2.2mL-SQV-9696方孔锥底板(2.2mL)

包装规格: 24块/盒,96块/箱

科研用冻存管 储存管/深孔板(96,384孔板)

病毒采样管/进口冻存管/储存管1.5ml 2.0ml

冻存管:

冻存管又称菌种保存管、磁珠保存管、磁珠冻存管。微生物实验室常用的菌种保存方法有牛奶法、甘油法、斜面法等。复杂程度各异,效果也差别很大。
中文名:冻存管 
又  称:菌种保存管 
同  类:保存方法有牛奶法、甘油法 
产  生:实验人员自行制作菌种保存管

深孔板 96孔板 384孔板
科研用冻存管 储存管/深孔板(96,384孔板)

产品优势:本生生物代理实验室耗材,PCR耗材品种全,可替代仪器原厂耗材,性价比高,质量稳定,对用户可以节省实验成本。


2021-09-26 14:19:20 342 0
为什么流量越小,孔板的测量误差越大
 
2012-12-08 00:24:20 345 2
流量孔板测量范围上限800,下限能测多少
 
2017-07-09 06:35:06 311 1
减压孔板能减静水压吗?
流体力学概念有点模糊了!
2016-01-06 04:00:03 578 1
当安装测量蒸汽流量孔板时,变送器高于取压点时该采取什么措施?
 
2015-07-06 21:10:25 416 1
蒸汽管网装流量孔板能否加前后阀门和旁通门
蒸汽管网装流量孔板能否加前后阀门和旁通门
2018-12-06 13:54:15 305 0

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题