3051差压变送器测量(蒸汽)流量计如何换算
-
3051型差压变送器测量蒸汽流量时,涉及到一个换算问题,请大家指教:变送器单位为Kpa(0-40Kpa),而控制室DCS量程为0-70000m3/h。请问量程换算过程中需要知道什么参数,如何换算?谢谢大家!
全部评论(4条)
-
- 皇土咅4U廖 2010-06-02 00:00:00
- 要知道压差的范围
-
赞(1)
回复(0)
-
- 豆腐君说别吃我 2010-05-31 00:00:00
- 这是有公式的,
-
赞(8)
回复(0)
-
- yajun74316 2010-06-09 00:00:00
- 控制室DCS量程为0-70000m3/h,应该指的就是这个流量测点的量程范围吧,而变送器单位为Kpa(0-40Kpa),这个可能只是变送器的差压测量范围,流量的量程范围需要对应的是一次元件的差压测量范围,而不是变送器的差压测量范围,所以你需要确认这个差压范围是哪种。 在流量测量一次元件(如孔板、喷嘴等)供货商提供说明书中,都有提供一次元件测量的差压范围以及对应的流程量程范围,这2个值的关系是通过公式换算出来的,厂家一般都已经帮你换算好了,我们只需要把变送器按照说明书中的差压范围校验好,然后在DCS画面上把量程设为说明书中的流量量程范围就可以了。如果要自己换算,这个公式说明书中也会提供,需要用到一次元件管道内径等参数。 由于此差压值与流量的平方成正比,所以在在实际应用中,这个差压值需要在变送器侧,或者在DCS侧进行开方。而且蒸汽测量还需要进行温度和压力补偿,这样Z终才能显示出来准确的流量值。
-
赞(4)
回复(0)
-
- 双月口王 2016-02-17 22:28:43
- 流量的换算可以在变送器的一定区间内满足如下公式: F=K*SPRT(△P) F1/F2=SQRT(△P1/△P2)
-
赞(18)
回复(0)
热门问答
- 3051差压变送器测量(蒸汽)流量计如何换算
- 3051型差压变送器测量蒸汽流量时,涉及到一个换算问题,请大家指教:变送器单位为Kpa(0-40Kpa),而控制室DCS量程为0-70000m3/h。请问量程换算过程中需要知道什么参数,如何换算?谢谢大家!
2010-05-30 21:53:04
852
4
- 蒸汽流量计,测量蒸汽用什么流量计
2018-12-06 00:16:07
438
0
- 差压变送器测量蒸汽流量的准确性如何?
- 那位大侠说说差压变送器测量蒸汽流量的准确性如何?测量蒸汽流量Z好的测量仪表是什么?
2013-11-26 06:27:13
552
2
- 印染厂测量染缸蒸汽和烘干机蒸汽流量,流量计如何选择
- 请教印染厂测量染缸蒸汽和烘干机蒸汽流量,流量计如何选择? 目前有提供方案分别用涡街分离式,V锥智能一体化的 请问用哪种比较好,精度比较高?他们之间分别的优缺点为?
2013-10-16 11:24:13
448
1
- 1151差压变送器和3051差压变送器的区别
2011-09-25 06:02:37
432
5
- 氢气流量计与空气流量计如何换算?
- 在带压的情况下又该如何呢?
2017-11-24 09:12:57
663
1
- 3051差压变送器静压影响怎么做
2014-02-19 11:07:12
282
3
- 3051差压变送器型号怎么选?
2015-04-16 03:28:57
320
1
- 蒸汽流量计如何正确选型?
- 蒸汽流量计如何正确选型:蒸汽流量计是根据测量介质来命名的,也就是指可以测量蒸汽流量的流量计。蒸汽流量计有:涡街,孔板,弯管,威力巴,浮子式和旋翼式。在测量时我们如何来选择呢?在选择时我们一般要考虑测量精度满足要求,安装使用方便和产品价格合理... 蒸汽流量计如何正确选型:蒸汽流量计是根据测量介质来命名的,也就是指可以测量蒸汽流量的流量计。蒸汽流量计有:涡街,孔板,弯管,威力巴,浮子式和旋翼式。在测量时我们如何来选择呢?在选择时我们一般要考虑测量精度满足要求,安装使用方便和产品价格合理这三方面来做出决定。蒸汽流量计选型的重要性:流量计的计量效果有2个方面来决定。一是仪表质量好,也就是精度高;二是安装时要按照说明书的安装要求。只有这二方面都符合了,那么仪表的计量一定准确。购买方一定要向仪表厂家提供必要的参数,包括仪表安装现场情况,管道分布,周围环境情况等信息。充分考虑可能影响计量的方方面面,在根据各种流量表的性能进行对照,Z终在确定选择一种流量计作为计量。用户提供的参数:1.介质温度,2.介质压力,3.介质Z小流量,常用流量,Z大流量,4.介质腐蚀性大小,5.管道工作连续性或间断性,6.仪表安装环境温度;7.仪表周围有无大功率设备;8.仪表电源线走向问题。蒸汽流量计生产厂家要提出的问题:1.仪表供电方式选择(电池供电,24V,220V)2.仪表信号输出:4-20MA,0-10MA,3.仪表显示方式(有显示和无显示),8.仪表精度等级(1级,0.5级和0.2级)。蒸汽流量计造型时一定要考虑流量范围是不是在仪表量程内,并注意小流量对表的计量影响,Z终确定合适口径的流量计。 展开
2012-06-06 09:43:24
604
3
- 蒸汽流量计上面是立方怎样能换算成吨?
2015-10-29 20:36:19
726
1
- 3051差压变送器为什么一直都3.9毫安
2016-11-09 05:11:20
263
1
- 差压变送器怎么测量蒸汽气饱液位
2018-12-01 15:05:41
279
0
- 请教:3051罗斯蒙特差压变送器真假识
2018-12-06 03:43:41
352
0
- 测蒸汽流量使用什么流量计测量比较好?
2013-07-31 05:32:33
456
4
- 蒸汽流量计有哪些,如何选择涡街蒸汽流量计
2018-04-14 03:01:14
272
1
- 3051型差压变送器如何设置零点,一定要用手操吗
2011-12-02 17:32:31
320
3
- HART协议的 3051型差压变送器如何设置线性或平方根
2011-11-24 00:44:45
400
2
- 3051罗斯蒙特差压变送器的精度等级是多少
2018-11-23 01:50:38
468
0
- 3051差压变送器选择线性与开方的区别
2018-11-11 08:00:21
298
0
- 测量锅炉蒸汽用什么流量计,有什么意义?
2016-07-15 14:10:39
380
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论