最爱的你d 2014-05-02 02:58:55 309  浏览
  • 真空泵连接外机工艺口直接抽个十几分钟。。然后呢!然后关闭真空泵吗,拔掉管子再用内六角扳手打开那什么阀吗... 真空泵连接外机工艺口直接抽个十几分钟。。然后呢! 然后关闭真空泵吗,拔掉管子再用内六角扳手打开那什么阀吗 展开

参与评论

全部评论(3条)

  • coltalinlin000 2014-05-03 00:00:00
    http://www.360doc.com/content/13/0807/18/7479560_305420498.shtml

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • 蜒仔赴肿矢 2014-05-03 00:00:00
    1先关闭修理阀,2再关闭真空泵,然后放置20分钟,观察表压有没有变化,否则说明系统有泄漏,3Z后再打开高低压截止阀,4试机

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • 车昂熙 2017-10-01 00:00:00
    变频空调安装抽真空diyi步:   安装和连接内外机,将连接内外机的管道接好,上紧。图片上面的细管接口为二通阀,粗管接口为三通阀,工人开始拧开粗管接口的小塞子冒。   变频空调安装抽真空第二步:   在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开真空泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准。   我们先看看未接表前压力表的数值,双头表是这样的:(左蓝色,右红色)   将压力表用蓝管和真空泵相连,外机的气管(粗管)三通阀修理口用红管接上压力表,检查各连接是否上紧。目的   a、排除连接管和室内机内的空气。   b、真空状态下水的沸点降低,我国目前为了降低成本多数厂商内机和连接管已不再冲惰性气体保护,含水的空气都会进入氧化和其他杂质都可能吸附水。   c、压力只是保证空气大致排出,而足够的时间是水份彻底排除的保证。   全部连接完毕的时候建议先开真空泵后打开压力表阀门,抽真空开始,此时检查压力表的数值。   变频空调安装抽真空正式开始。   建议是将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准,提出抽半小时的要求,安装师傅的建议是抽得越久越好,结果我家的35机抽了整整50分钟,25机Z后统计抽了35分钟,抽真空期间安装工人开始摆弄另一台23机。   变频空调安装抽真空第三步   先关闭压力表阀门,再关闭真空泵,看压力表,观察压力是否回升。   目的:   a、防止真泵里的润滑油在负压力下进入空调系统,不同种类的润滑油会对空调系统造成损害,尤其是R410A系统,所有有调整应该使用带趾回装置的真空泵,防止空气回流   b、保压检漏(是负压检漏手段,只是观察压力是否回升,我觉得正压检漏更明确些)   变频空调安装抽真空安装第四步:   使用内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置。注:这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,一定要安装工在拆去真空泵,压力表前用内六角板手!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽...图片内的上方细管处为液管阀。   内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),10秒后关闭。   目的:   a、使管路内变成正压力,可用进行检漏;   b、使Z后一步时在正压状态下摘表可以防止空气回流。   用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置,拿一瓶洗洁精给安装师傅,安装师傅加水产生泡沫后涂抹到管道的接口处,检查是否有漏气的情况。   变频空调安装抽真空第五步:   摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机。

    赞(6)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

变频空调抽真空步骤
真空泵连接外机工艺口直接抽个十几分钟。。然后呢!然后关闭真空泵吗,拔掉管子再用内六角扳手打开那什么阀吗... 真空泵连接外机工艺口直接抽个十几分钟。。然后呢! 然后关闭真空泵吗,拔掉管子再用内六角扳手打开那什么阀吗 展开
2014-05-02 02:58:55 309 3
变频空调抽真空的步骤是什么?
 
2018-01-03 12:46:55 425 1
变频空调 抽真空
我家的变频空调安装时抽真空步骤错了导致空气进入了系统我把问题反映到了客服厂家答应只换室外机我想问问大家到底是全套换新比较好还是只换室外机就可以了上次安装时有空气进入是否可... 我家的变频空调 安装时抽真空步骤错了 导致空气进入了系统 我把问题反映到了客服 厂家答应只换室外机 我想问问大家 到底是全套换新比较好 还是只换室外机就可以了 上次安装时有空气进入是否可能会使机油和冷媒变质残留在室内机的管路系统中呢? 展开
2012-07-08 00:37:24 344 6
变频空调怎么抽真空
 
2017-09-13 06:12:59 391 3
变频空调如何抽真空
变频空调如何抽真空变频空调怎样捡漏... 变频空调如何抽真空变频空调怎样捡漏 展开
2018-06-08 03:21:44 493 1
变频空调抽真空需用多大真空泵
150W多少钱?是几升的?... 150W多少钱?是几升的? 展开
2012-04-30 01:14:51 261 2
美的变频空调的安装步骤 就是怎么抽真空 打开气阀啊
 
2014-09-23 05:39:57 355 2
变频空调安装时为什么要抽真空?
2011-06-05 01:32:23 401 6
格力变频空调抽真空用了3分钟怎样
 
2015-05-12 11:29:37 762 4
变频空调抽,真空,压力表怎么显示,多少?
 
2017-11-21 02:26:25 380 1
压力表能否测出无氟变频空调是否抽真空?
如题,我记得安装空调的师傅来我家了根本没带真空泵进我家,我要求检测一下,于是叫来了师傅他说他用压力表测一下就好了,压力表指针不震动就表明真空了,请懂的好心人说下,安装师傅... 如题,我记得安装空调的师傅来我家了根本没带真空泵进我家,我要求检测一下,于是叫来了师傅他说他用压力表测一下就好了,压力表指针不震动就表明真空了,请懂的好心人说下,安装师傅有骗我吗,可我好像是美看到他带真空泵来我家呀,他用压力表测的时候期间指针有转动的,他说是空调在加速运行压力是会变化的,压缩机加速停止压力表指针不动了,安装师傅有骗我吗,有些人说是测不出的,有些人说测得出的,急求,万分感谢 展开
2011-05-10 06:48:26 364 3
变频空调抽真空,怎么才知道抽好了?有那些注意事项?
 
2011-07-10 23:01:28 482 4
定频空调抽真空步骤
定频空调抽真空步骤定频空调抽真空需要关闭高压阀与低压阀吗?自己家里有真空泵... 定频空调抽真空步骤定频空调抽真空需要关闭高压阀与低压阀吗?自己家里有真空泵 展开
2018-08-01 17:58:48 829 1
变频空调移机安装一定要抽真空吗
 
2017-04-10 16:27:00 379 2
压力表能测出无氟变频空调是否抽真空吗?
如题,我记得安装空调的师傅来我家了根本没带真空泵进我家,我要求检测一下,于是叫来了师傅他说他用压力表测一下就好了,压力表指针不震动就表明真空了,请懂的好心人说下,安装师傅... 如题,我记得安装空调的师傅来我家了根本没带真空泵进我家,我要求检测一下,于是叫来了师傅他说他用压力表测一下就好了,压力表指针不震动就表明真空了,请懂的好心人说下,安装师傅有骗我吗,可我好像是美看到他带真空泵来我家呀,他用压力表测的时候期间指针有转动的,他说是空调在加速运行压力是会变化的,压缩机加速停止压力表指针不动了,安装师傅有骗我吗,有些人说是测不出的,有些人说测得出的,急求,万分感谢 展开
2011-05-13 11:57:06 438 3
美的变频空调抽真空时间过长会怎样?可能抽了有20分钟!
 
2016-06-13 12:48:40 630 2
变频空调抽真空连接头类型,手里有几个对不上号,
2016-04-01 20:56:01 284 1
R22变频空调1.5P,多次移机,制冷不好,抽真空怎么操作
R22变频空调1.5P,这个空调移机5次左右了,曾经还因为没有安装好,氟利昂漏光,重新加氟。这次移机,测试了压力,在全速运行的时候有6个压,但是制冷效果不好。我想把氟利昂放空,室外... R22变频空调1.5P,这个空调移机5次左右了,曾经还因为没有安装好,氟利昂漏光,重新加氟。 这次移机,测试了压力,在全速运行的时候有6个压,但是制冷效果不好。 我想把氟利昂放空,室外机和室内机都抽真空,之后加氟。 不知道室外机,能不能抽真空? 还有就是放空氟利昂之后,怎么操作能达到整个系统完全抽真空 展开
2013-06-24 00:21:32 630 6
真空镀膜机真空抽不上去怎么回事
 
2017-07-23 23:48:06 516 1
空调怎么抽真空
空调怎么抽真空
2010-08-13 07:22:25 345 3

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题