全部评论(2条)
-
- qx1376310567 2017-10-05 01:04:44
- 是的,热电偶从感温点到实际采样点之间,一般采用补偿导线。主要是与热电偶的感温特性相匹配。使得整个回路对温度的测量和控制更加准确。具体采用什么样的补偿导线,通常是与热电偶本身相互配合的。采用普通铜导线,或者将补偿线的正负对调,都可能造成更大的温度测量误差。
-
赞(2)
回复(0)
-
- 一片落叶鸡霍乱 2017-09-04 11:39:05
- 原因: 除了将热电偶的冷端从高温处移到环境温度较稳定的地方外,同时能节省大量价格较高的贵金属和性能稳定的稀有金属;使用补偿导线也便于安装和线路的敷设;用较粗直径和电导率大的补偿导线代替热电偶线,可以减少热电偶回路电阻,以利于动圈式显示仪表的正常工作。 使用热电偶补偿导线应注意: (1)各种补偿导线只能与相应型号的热电偶配用,就是各种热电偶和所配用的补偿导线在规定温度(0~100℃)范围内热电特性必须是相同的。 (2)补偿导线猖热电偶连接点的温度不得超过规定的使用温度。 (3)补偿导线和热电偶、仪表连接时,正负极不能接错,而且两端接点要处于相同的温度。(4)要根据所配仪表的线路电阻要求,选用补偿导线线径。
-
赞(6)
回复(0)
热门问答
- 为什么热电偶测温时一般采用补偿导线
2017-09-04 07:17:38
1021
2
- 热电偶测温为什么要用补偿导线
- 热电偶测温为什么要用补偿导线
2017-09-01 05:19:55
775
2
- 使用s热电偶测温的补偿导线时,正负极一般用什么材料
2017-12-15 22:27:20
540
1
- 热电偶测温时要求冷端温度为0度,补偿导线是如何补偿的?原理是什么?
2013-04-24 16:42:24
491
2
- 热电偶+温度变送器,省去补偿导线吗?
- 请问自动化高手,是不是用热电偶+温度变送器,就不要补偿导线了?... 请问自动化高手,是不是用热电偶+温度变送器,就不要补偿导线了? 展开
2011-04-12 04:44:05
445
4
- 热电偶测温时,使用补偿导线的目的是什么?它能否进行冷端温度补偿
2018-12-12 09:10:37
339
0
- 为什么仪表导线的接入不影响热电偶测温
2016-05-15 03:58:50
288
2
- 用热电偶温度计校验自动电子电位差时,若用铜导线替代补偿导线行不行
2015-11-10 10:19:02
907
1
- 一体化温度变送器为什么不用补偿导线
2011-09-06 02:34:42
347
1
- 100米使用补偿导线测温与一米时测出来的温度误差多大
2017-05-30 21:01:59
290
1
- 热电偶测温
- 用热电偶测温,二节点之间温差越大产生热电势也越大;如果温差相同,产生热电势也就一样,即=常数。所以热电势与温差呈线性关系。上述结论显然是错误的,问错在哪里,并予以纠正。
2012-11-22 20:35:34
320
4
- 热电偶测温时为什么要进行冷端温度补偿
2017-09-03 22:30:08
569
3
- 热电偶测温时产生波动大怎么办
- R型铂铑热电偶在炉子里测温,电脑上曲线显示波动大,致使功率曲线波动也大,是怎么回事,是PLC的问题还是热电偶问题,还是炉子内热场的问题,
2010-10-12 00:09:01
643
4
- 热电偶测温原理?
2014-01-07 00:28:28
279
3
- 为什么热电阻测温时经常采用三线制接法?
2011-10-17 19:03:45
718
1
- 热电偶温度变送器线性补偿问题
- 本人一般接触到的热电偶一体化变送器都是具有冷端补偿(温度补偿),而没有线性补偿(热电阻的模块有线性补偿),说是热电偶的传感器非线性没有规律,热电阻的有规律,所以模拟电路没... 本人一般接触到的热电偶一体化变送器都是具有冷端补偿(温度补偿),而没有线性补偿(热电阻的模块有线性补偿),说是热电偶的传感器非线性没有规律,热电阻的有规律,所以模拟电路没有办法把每个点偶补偿,所以不带补偿,是不是这样的?现有的模拟电路没办法做到线性处理?? 展开
2009-12-15 19:27:26
355
5
- 热电偶测温时探头用什么与测温物固定住
2010-12-10 21:09:11
299
2
- 热电偶测温原理是什么?热电偶测温计有哪几部分组成?
2011-10-28 17:27:35
591
3
- 热电偶的测温原理
- 热电偶的测温原理,请详细介绍一下
2017-10-10 00:20:21
322
1
- 简述热电偶测温原理
- 简述热电偶测温原理!!!问答题 跪求
2012-06-11 02:47:54
546
4
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论