热电偶+温度变送器,省去补偿导线吗?

583195047 2011-04-12 04:44:05 439  浏览
  • 请问自动化高手,是不是用热电偶+温度变送器,就不要补偿导线了?... 请问自动化高手,是不是用热电偶+温度变送器,就不要补偿导线了? 展开

参与评论

全部评论(4条)

  • 雨葬123 2011-04-13 00:00:00
    热电偶如果直接接在温变上,可以不用补偿导线,否则就需要用补偿导线将热电偶和温变连接。 补偿导线实际上是热电偶的延长。

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • 雨季的气息 2011-04-13 00:00:00
    可以不用 注意变送选电流信号

    赞(12)

    回复(0)

    评论

  • 半路强颜 2011-04-13 00:00:00
    不能不用补偿导线,因为不用补偿导线的话,温控器显示的温度就会比实际的小。

    赞(9)

    回复(0)

    评论

  • 2009_moon 2011-04-13 00:00:00
    正常来说热电偶连接变送器是不用补偿导线的,但是热电偶测得温度较高 变送器部分不能承受高温, 所以温度变送器和热电偶需要做成分体式的,也就是说把温度变送器部分固定到较远的地方 以保证温度变送器正常工作,所产生的距离就需要补偿导线来帮助温度变送器正常采集热电偶毫伏信号。 解答完毕,望采纳,谢谢

    赞(4)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

热电偶+温度变送器,省去补偿导线吗?
请问自动化高手,是不是用热电偶+温度变送器,就不要补偿导线了?... 请问自动化高手,是不是用热电偶+温度变送器,就不要补偿导线了? 展开
2011-04-12 04:44:05 439 4
热电偶温度变送器线性补偿问题
本人一般接触到的热电偶一体化变送器都是具有冷端补偿(温度补偿),而没有线性补偿(热电阻的模块有线性补偿),说是热电偶的传感器非线性没有规律,热电阻的有规律,所以模拟电路没... 本人一般接触到的热电偶一体化变送器都是具有冷端补偿(温度补偿),而没有线性补偿(热电阻的模块有线性补偿),说是热电偶的传感器非线性没有规律,热电阻的有规律,所以模拟电路没有办法把每个点偶补偿,所以不带补偿,是不是这样的?现有的模拟电路没办法做到线性处理?? 展开
2009-12-15 19:27:26 355 5
热电偶测温为什么要用补偿导线
热电偶测温为什么要用补偿导线
2017-09-01 05:19:55 775 2
一体化温度变送器为什么不用补偿导线
 
2011-09-06 02:34:42 347 1
热电偶温度变送器有冷端补偿功能吗
 
2013-01-26 13:02:50 397 5
为什么热电偶测温时一般采用补偿导线
 
2017-09-04 07:17:38 1019 2
热电偶温度变送器通用吗
各个厂家生产的热电偶、温度变送器能互换吗?它们之间有没有共同的接口标准?(A厂生产的热电偶能和B厂生产的温度变送器组装在一起吗?)它们之间有哪些标准或协议?能不能列出它们所... 各个厂家生产的热电偶、温度变送器能互换吗?它们之间有没有共同的接口标准? (A厂生产的热电偶能和B厂生产的温度变送器组装在一起吗?)它们之间有哪些标准或协议? 能不能列出它们所应遵守的规范或标准的具体名称!以及原理,谢谢! 展开
2014-02-26 01:42:58 794 5
用热电偶温度计校验自动电子电位差时,若用铜导线替代补偿导线行不行
 
2015-11-10 10:19:02 907 1
热电偶测温时要求冷端温度为0度,补偿导线是如何补偿的?原理是什么?
 
2013-04-24 16:42:24 489 2
使用s热电偶测温的补偿导线时,正负极一般用什么材料
 
2017-12-15 22:27:20 538 1
热电偶没有温度变送器能显示吗
 
2012-02-20 05:17:47 347 5
热电阻温度变送器与热电偶温度变送器量程?
 
2011-07-07 04:23:18 352 4
热电偶温度变送器相关题目
已知温度变送器的测量范围为500-800°C,热电偶的分度号为K。校验时室温为20°C,在对500°C进行校验时加给温度变送器的电势为多少?... 已知温度变送器的测量范围为500-800°C,热电偶的分度号为K。校验时室温为20°C,在对500°C进行校验时加给温度变送器的电势为多少? 展开
2015-01-20 12:10:28 398 6
热电偶和EM235之间需要温度变送器吗
 
2015-04-21 21:23:00 377 2
热电偶wrn-230可以直接接温度变送器吗
 
2018-12-09 00:42:18 237 0
热电偶测温时,使用补偿导线的目的是什么?它能否进行冷端温度补偿
 
2018-12-12 09:10:37 339 0
热电偶和温度变送器有什么关系和区别?是不是热电偶在温度变送器里头?
 
2010-06-03 07:40:02 390 3
热电偶与温度变送器如何搭配?
 
2012-02-06 01:04:06 324 4
热电偶温度变送器的基本简介
 
2018-11-24 20:44:26 275 0
热电偶温度变送器的线性化原理
 
2011-04-23 08:03:26 342 1

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题