abb变频器ACS800报 8110 故障怎样处理

AUE1122 2011-10-09 00:02:24 796  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • Ailsa以梦为马 2011-10-13 00:00:00
    去买的地方修!

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • acelv529 2011-10-10 00:00:00
    你好,ABB ACS800报8110号故障时,说明模拟控制信号低于Z小允许值。 可能造成的原因是模拟量给定信号设定错误,或者没有模拟量信号,或者控制电缆短路 断路造成模拟控制信号的丢失。所谓的模拟控制信号,就是给变频器一个0-10V,或者0-20MA的电信号来控制变频器的转速。具体参数请参照你的变频器设置。 总而言之,你查变频器的模拟量给定信号就可以。 若满意请及时采纳为Z佳答案。希望可以帮到你。

    赞(7)

    回复(0)

    评论

  • 初心暖哭i 2017-09-02 03:09:29
    ABB ACS800报8110号故障时,说明模拟控制信号低于Z小允许值。我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

abb变频器ACS800报 8110 故障怎样处理
 
2011-10-09 00:02:24 796 3
abb acs800变频器报7510是什么原因
 
2016-03-01 12:32:49 478 1
ABB变频器ACS800故障代码2310出现怎样解决?
 
2011-10-30 00:44:35 326 2
ABB变频器报1009故障是怎么回事
ABB550变频器报1009故障??什么意思啊?
2011-10-26 03:09:23 3641 5
变频器报单元驱动故障怎么处理
 
2018-06-15 05:12:10 311 1
ABB ACS550变频器报故障18,它的温度传感器在那个位置?
故障18是温度传感器故障,上电后在参数0110中显示温度为负数,说明热敏电阻坏掉了,我想问一下它的温度传感器也就是热敏电阻在什么地方,我大体知道他是检测IGBT模块的温度,但不知具... 故障18是温度传感器故障,上电后在参数0110中显示温度为负数,说明热敏电阻坏掉了,我想问一下它的温度传感器也就是热敏电阻在什么地方,我大体知道他是检测IGBT模块的温度,但不知具体位置。还有哪个参数可以将其屏蔽掉。求大神帮忙! 展开
2017-09-02 17:03:15 618 2
变频器报编码器丢失故障
 
2017-04-17 20:03:06 228 1
ABB的ACS800变频器中制动斩波器的功能都有那些?
斩波器和电器制动有没有什么关系?ACS800电器制动的减速时间和斩波器有什么关系么?... 斩波器和电器制动有没有什么关系? ACS800电器制动的减速时间和斩波器有什么关系么? 展开
2018-12-04 12:20:04 539 0
ABB ACS800制动斩波器怎么选?
 
2012-07-05 21:31:20 450 3
施耐德变频器报OPF1故障,是什么意思?
 
2012-10-10 10:09:20 965 2
求助:西门子430变频器报P0001故障
 
2018-06-15 16:04:44 445 1
西门子变频器报F0002故障如何解决
 
2018-06-19 20:48:04 1319 1
abb dcs400变频器显示 fauit 9 是什么故障
 
2012-02-21 04:00:04 305 2
西门子变频器报F007故障代码的故障原因是什么?
 
2011-04-01 03:24:18 891 2
MM430变频器怎么老是报F003故障呢?
查看故障信息是电源电压不稳,但其他的变频器都运行的好,是怎么回事呢?会不会有其他的什么参数没有设置正确呢?谢谢!
2013-08-13 06:10:24 308 2
西门子g120变频器 报F0002故障如何解决
 
2011-05-27 11:27:11 483 3
西门子变频器F0012故障如何处理
 
2018-06-20 17:10:47 299 1
采煤机变频器故障急处理方法
 
2017-09-01 15:19:20 325 1
abb变频器dcs550在工作时出现fault532是什么故障
 
2015-11-26 16:38:31 553 1
ACS800变频器制动斩波器电压怎么调?
ACS800变频器制动斩波器电压怎么调,需要调吗?是不是系统默认的1.3倍电机额定电压值?如果有高手知道,请解释详细点,谢谢忘记说了,我的变频器是220AC输入的。如果哪位知道斩波电压... ACS800变频器制动斩波器电压怎么调,需要调吗?是不是系统默认的1.3倍电机额定电压值? 如果有高手知道,请解释详细点,谢谢 忘记说了,我的变频器是220AC输入的。如果哪位知道斩波电压是多少,请告诉我依据是怎么来的吗? 展开
2011-05-29 15:17:48 703 2

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题