压力传感器能将具体的所受压力值转成信号传递给PLC么
-
压力传感器将检测到的具体压力值(比如200N300N0N)传递给PLC信号,而不是只要检测到压力值就传递个PLC信号,这个能做到么,Z好能给出电路图,谢谢了,回答满意我追加100分!!!!本... 压力传感器将检测到的具体压力值(比如200N 300N 0N)传递给PLC信号,而不是只要检测到压力值就传递个PLC信号,这个能做到么,Z好能给出电路图,谢谢了,回答满意我追加100分!!!! 本人在线等 展开
全部评论(6条)
-
- batterfill 2011-05-16 00:00:00
- 加A\D模块
-
赞(19)
回复(0)
-
- 刘福臣1111 2011-05-15 00:00:00
- PLC只认数字信号,压力传感器输出的是模拟量信号,所以你需要加个模拟量采集模块来实现
-
赞(15)
回复(0)
-
- 夜嚎苍狼 2011-05-14 00:00:00
- 你要加一个A/D模块啊,将传送过来的变值转化为数值 输入PLC
-
赞(7)
回复(0)
-
- 林未汐 2011-05-14 00:00:00
- 能,给PLC信号是个什么信号?开关量还是模拟量?如果是开关量的话用个电接点压力表就可以了,设定你所要传信号时的值。如果你要模拟量进PLC的话,用个传感器把电压信号传到PLC里然后再程序里做个比较,大于多少的时候动作就可以了
-
赞(8)
回复(0)
-
- rnfpyy 2011-05-14 00:00:00
- 可以 你使用电接点压力表 将2个接点设置在200N 300N
-
赞(12)
回复(0)
-
- ifamhcp34 2016-11-28 00:00:00
- 有一种压力表名称叫"电接点压力表",可以设置上限和下限压力值,比如下限200n上限300n,当压力达到200n时有两个点会导通,当压力达到300n时另两个点导通,把这两组导通的点连到plc上,压力表就可以控制plc中的程序了,你到电器市场上问一下"电接点压力表",要一份说明书看看就可以了.
-
赞(18)
回复(0)
热门问答
- 压力传感器能将具体的所受压力值转成信号传递给PLC么
- 压力传感器将检测到的具体压力值(比如200N300N0N)传递给PLC信号,而不是只要检测到压力值就传递个PLC信号,这个能做到么,Z好能给出电路图,谢谢了,回答满意我追加100分!!!!本... 压力传感器将检测到的具体压力值(比如200N 300N 0N)传递给PLC信号,而不是只要检测到压力值就传递个PLC信号,这个能做到么,Z好能给出电路图,谢谢了,回答满意我追加100分!!!! 本人在线等 展开
2011-05-13 10:47:50
357
6
- 压力传感器的数据如何得到压力值?
- 现在做试验,自己搭建试验平台,买了4个压力传感器,我负责如何把这个实验数据采集到?可是我不是很懂,所有问问大家。信号放大器,模拟信号如何转换,如何连接到电脑上PS:一般数据这... 现在做试验,自己搭建试验平台,买了4个压力传感器,我负责如何把这个实验数据采集到?可是我不是很懂,所有问问大家。 信号放大器,模拟信号如何转换,如何连接到电脑上 PS:一般数据这样的压力数据采集都采用什么软件采集呢? 展开
2010-08-05 22:15:20
566
3
- 压力传感器采集到的电压信号,与测得的压力值之间的关系
2011-11-05 05:25:09
288
3
- 压力传感器输出的是压力信号还是电信号?
- 若是压力信号,该如何较有效地转换为电信号?... 若是压力信号,该如何较有效地转换为电信号? 展开
2011-08-03 11:57:02
664
3
- 请教怎么把角位移传感器的信号传输到PLC?
- 如图是一个角位移传感器输出形式:±5V;±10V通过什么方法可以让PLC把它转换为角度显示在触摸屏上或PC上?... 如图 是一个角位移传感器 输出形式:±5V;±10V 通过什么方法可以让PLC把它转换为角度 显示在触摸屏上或PC上? 展开
2011-02-19 02:47:34
453
2
- 三菱PLC程序中关于压力传感器的压力值的计算,这是怎么算的.
- 这些数字是怎么来的?... 这些数字是怎么来的? 展开
2011-11-09 06:31:37
404
3
- 远传差压变送器如何将压力值转换为液位值
- 远传差压变送器如何将压力值转换为液位值
2010-10-26 15:19:05
1212
2
- 振动测的加速度信号怎样转成位移信号
2017-05-18 10:37:32
481
1
- 压力传感器的灵敏系数是多少大学物理有个与压力传
2017-06-12 16:29:29
799
1
- 将一水瓶装满水放置桌面,瓶底所受压力和桌面所受压力相同吗?
2016-03-14 05:19:53
401
5
- 压力传感器信号不准。0-5V信号的
- 我这有个供水设备,进出水管上各有一个压力传感器,信号0-5V,四个接线端子1-24v+,2-信号,3-24v-,4-屏蔽层(接地)。进水压力和出水压力都是0.2MPA,但是屏幕显示均大于0.45MPA,测... 我这有个供水设备,进出水管上各有一个压力传感器,信号0-5V,四个接线端子1-24v+,2-信号,3-24v-,4-屏蔽层(接地)。 进水压力和出水压力都是0.2MPA,但是屏幕显示均大于0.45MPA,测量传感器的电压信号与显示相符,但是于实际压力不相符。更换em235,传感器,传感器线,故障均未排除。测量电源火零电压220,火地电压270,零地电压50V。 此故障只在晚上八点至凌晨4点有,白天其他时间正常运行。 传感器插头拔下时屏幕显示压力瞬间由0.58MPA变为1.00MPA,然后逐渐降低至0MPA(对应电压信号由5V逐渐变为0V) 请问这个故障是不是与电源接地不好和零线带电有关? 有没有解决办法?现在我重新砸了一根接地扁铁,今晚继续观察 展开
2015-04-10 10:59:20
374
1
- 压力差压变送器有没有远传压力
- 哪个厂家有生产,可定制
2013-08-26 00:53:31
391
3
- 4-20mA压力传感器在PLC中显示的Z大值是多少?
- 我用的PLC是西门子300的,315-2DP,看来您是专家了,那么再问一下,我如果想用两个模拟量的值来判断压力差应该怎么做?比如说我想看PIW2和PIW4的压力差查,要用PIW2减去PIW4这个是个很... 我用的PLC是西门子300的,315-2DP,看来您是专家了,那么再问一下,我如果想用两个模拟量的值来判断压力差应该怎么做?比如说我想看PIW2和PIW4的压力差查,要用PIW2减去PIW4这个是个很简单的减法运算,但是在STEP7 V5.4软件里面怎么设置?我是想用这个压力差的值来判断,如果压力差超过0.2BARG的话,就是M0.0为1,如果不超过0.2BARG的话,就使M0.0输出为0 展开
2009-04-02 15:59:22
428
2
- 三菱plc 0-100kg压力传感器ad模块怎么把输出值变成实际值
2017-07-26 16:40:29
361
1
- 基因位于质粒上 那么基因会通过复制传递给子代吗
2017-05-11 13:16:05
563
1
- 压力传感器出来的是什么信号?
- 所谓的压力信号具体是什么信号?是电压信号吗?0-几V的电压信号?压力变送器是专用的还是通用的。... 所谓的压力信号具体是什么信号?是电压信号吗?0-几V的电压信号? 压力变送器是专用的还是通用的。 展开
2011-03-07 02:13:32
786
4
- plc的具体应用领域
2011-03-01 07:54:40
281
2
- 施耐德PLC程序如何转成PDF格式打印
2018-06-19 21:18:40
297
1
- PLC信号丢失
- PLC在什么时候接收输入信号?当输入信号到来的时刻滞后于PLC接受信号的时间段,该信号是否一定会丢失?
2011-03-24 05:25:23
530
6
- 汽车空调压力传感器是多少压力的
- 汽车空调压力传感器是多少压力的... 汽车空调压力传感器是多少压力的 展开
2016-06-29 22:06:17
401
1
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状