锅炉给水如何加碱?
-
我们单位使用的是上海四方锅炉厂生产的23t/h的直流锅炉,压力10Mpa左右,现在锅炉给水呈弱酸性(PH值在6与7之间),而锅炉给水要求PH值在8-10之间.请问,如何加碱?加碱浓度如何决定,加在水处理出口还是进口好,请专家不吝赐教!!谢谢!!
全部评论(2条)
-
- 2条大腿肩上扛 2017-09-08 18:44:41
- 给水ph值的调制一般是加氨,有专门的加氨装置,说明书上会有详细说明的。加氨肯定是加在水处理的出口了。常州江南电力设备厂就生产这种设备,你可以咨询一下。 加亚硫酸钠是为了除氧。至于ph值调制用氢氧化钠我认为是不合理的。你首先要配置氢氧化钠的溶液,这个浓度会比较高,加入锅炉后会使金属发生苛性脆化。而且,对于直流锅炉来说,给水品质控制非常严格,加液氨不会带入新的杂质,而氢氧化钠会带入钠离子,所以不妥。
-
赞(6)
回复(0)
-
- 秒包794292179 2017-10-01 01:32:24
- 锅内加药处理是作为锅炉补给水、凝结水、生成返回水处理的补充处理。其作用是使随给水带入锅炉内的结垢物质与所加药剂反应,生成悬浮颗粒,呈分散状态,通过加药装置加入锅炉排污排出锅内,或使其成为溶解状态存在于锅水中,不会沉积在锅炉管壁上,以达到防垢的目的。 目前,我国对大型锅炉的给水与蒸汽质量指标要求十分严格,加药装置因而需要对炉水品质连续监控。对于锅炉给水加药测控装置,已经实现了加药系统的自动化,但无自动配药设备,仍需根据汽水实验室的化验结果人工配药,这样不仅工作强度大,而且所加的氨、联胺均属有剧毒易挥发物质,会给操作者造成严重危害,并导致环境污染。 给出以下参数供实际操作中参考。 一. 联氨的需用量的计算: N2H4= c*d*v*1000/w (kg) 式中:c——欲配溶液的百分比浓度 d——所配制溶液的比重(稀联氨溶液可取1.0g/m3) v——所配稀联氨溶液体积m3 w——浓联氨的百分比 浓度(一般为40%) 加注方式:一般连续加入. 二. 氢氧化钠和碳酸钠加药量的计算: (1) 空锅上水时给水所需加碱量 X1=(YD-JD +JD+ JDGMV 式中 :X1 ——空锅上水时 , 需加 NaOH 或 Na2C03 的量 ,g; YD ——给水总硬度 ,mmol/L; JD ——给水总碱度 ,mmol/L; JDG——锅水需维持的碱度 ,mmol/L; V ——锅炉水容量 ,m3; M ——碱性药剂摩尔质量 ; 用 NaOH 为 40 g/mol, 用Na2C03 为 53g/mol 。 三、 锅炉运行时给水所需加碱量: 1) 对于非碱性水可按下式计算 X2=(YD-JD +JDGP)M 式中 :X2 一一每吨给水中需加 NaOH 或 Na2C03 的量 ,g/t; PL 一锅炉排污率 ,10-2; 其余符号同上式。 如果 NaOH 和 NazC03 同时使用时 , 则在上述各公式中应分别乘以其各自所占的质量分数 , 如 NaOH 的用量占总量的 η×10-2, 则 Na2C03 占 (1-η) ×10-2 , 两者的比例应 根据给水水质而定。一般对于高硬度水、碳酸盐硬度高或续 硬度高的水质宜多用 NaOH, 而对于以非碳酸盐硬度为主的 水质 , 应以 Na2C03 为主 , 少加或不加 NaOH 。 2) 对于碱性水,也可按上式计算,但如果当 JDG 以标准 允许的Z高值代入后 , 计算结果出现负值 , 则说明原水钠钾 碱度较高 ,将会引起锅水碱度超标 , 宜采用偏酸性药剂 , 如 Na2HP04 、 NaHJ04 等。 四、磷酸三纳 (Na3P04·12H20)用量计算: 磷酸三纳在锅内处理软水剂中 , 一般用来作水渣调解剂和消除残余硬度用。当单独采用锅内水处理时 , 加药量是按经验用量计算。 〈 1) 空锅上水时磷酸三钠用量 Yl 的经验计算式 : Y1=(65 十 5YD)VU)(7-8) (2) 锅炉运行时磷酸三钠 (Y2) 的经验计算式 : Y2=5YDU/m3) 五、其他常用有机药类的用量: 有机类防垢剂一般每吨水的经验用量如下 : (1) 拷胶 :5~1Og/t; (2) 腐殖酸销 : 每lmrnol/L 的给水硬度投加了3~5g; (3) 有机聚磷酸盐或有机聚宠酸盐 : 根据不同的水质 , 一般在1~lOg/t 。 上述各式的加药量仅为理论计算值,实际加药装置运行时,由于 Vh 各种因素如(锅炉负荷、实际排污率的大小等)的影响, 加药装置加药后的锅水的实际碱度有时与欲控制的碱度会有一定差别,这时应根据实际情况,适当调解加药量和锅炉排污量,使锅水指标达到国家标准。
-
赞(5)
回复(0)
热门问答
- 锅炉给水如何加碱?
- 我们单位使用的是上海四方锅炉厂生产的23t/h的直流锅炉,压力10Mpa左右,现在锅炉给水呈弱酸性(PH值在6与7之间),而锅炉给水要求PH值在8-10之间.请问,如何加碱?加碱浓度如何决定,加在水处理出口还是进口好,请专家不吝赐教!!谢谢!!
2017-09-08 11:32:51
654
2
- 锅炉给水氢电导率和电导率一样吗?
2017-11-25 03:24:17
609
1
- 面条加碱 面条加碱好还是不加好
2017-04-30 04:35:17
572
2
- 3.8MPa发电锅炉给水的电导率要求应该达到多少
2017-01-22 05:04:06
416
1
- 碱加非金属氧化物等于什么加什么
2018-11-15 08:53:23
1553
0
- 蒸馒头怎么加碱
- 蒸馒头怎么加碱
2010-10-26 12:15:53
289
3
- 笋干加碱可以吃?
- 笋干加碱可以吃?
2016-07-13 12:03:36
593
2
- 面条为什么要加碱
- 生面条(碱面)为什么要放碱。
2010-11-30 00:13:07
427
6
- 和面加碱有什么用
2014-08-04 01:38:10
378
4
- 为什么测给水及蒸气电导要加阳离子交换柱
2015-12-01 06:28:05
316
2
- 锅炉主给水为什么加装旁路呢?主路加装调节门不可以吗?
2014-05-31 05:49:40
353
3
- 稀饭里面加食用碱好不好
- 我奶奶熬稀饭时放了点食用碱,喝了之后有点不舒服,不知道对人身体好不好???
2009-10-06 19:36:32
492
4
- 炖肉加碱有什么坏处?
- 请解释清除些,谢谢
2017-11-27 10:05:59
634
1
- 熬玉米粥可以加碱吗
2017-09-13 13:41:37
357
1
- 面加碱多了是不是苦
2018-07-13 05:43:09
349
1
- 葡萄酒加碱成什么颜色
2014-02-25 03:47:09
299
2
- 如何测量出锅炉蒸汽压力
2015-08-11 02:36:29
504
2
- 锅炉采暖水需要加药保养吗?
2009-02-27 15:40:35
319
2
- 一般给水系统设减压阀如何设置
2017-12-15 03:23:01
265
1
- 鸡蛋加食用碱 蒸熟 有没有毒
2010-08-11 01:02:02
313
4
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论