在西门子PLC s7-200 传感器液位测量值不稳定怎么解决

edde1 2010-05-07 05:02:56 422  浏览
  • plc是s7-200的还有和一个SM235扩展模块绑定的,但是采集到的测量值跳动很大。而且怎么样把电动阀开度控制稳定不是SM235是EM235... plc是s7-200的还有和一个SM235扩展模块绑定的,但是采集到的测量值跳动很大。而且怎么样把电动阀开度控制稳定 不是SM235是EM235 展开

参与评论

全部评论(4条)

  • 吴钰洁啊 2010-05-08 00:00:00
    首先你看一下,传感器的线附近干扰是否大? 而是你看确定你传感器的输出信号类型和235上的拨码开关一致?? 如果以上都很良好。 那么就是235坏了。 控制稳定的话就是需要将PID参数设置好。

    赞(4)

    回复(0)

    评论

  • 火烧_冰淇淋 2010-05-08 00:00:00
    1 你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。 2 另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。

    赞(20)

    回复(0)

    评论

  • 麦民邈 2010-05-08 00:00:00
    将传感器负极接DC24V电源0V,试试,另外PID码有没有对啊,

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • 罗琼1124 2010-05-09 00:00:00
    排除问题首先考虑常见的的方面,然后再难。首先是接线问题,是否有接线没接好;传感器的线附近干扰是否大,若是你采用的是电压输入型的,受周围磁场的干扰是大于你采用电流输入型的传感器。在EM235下端端子牌上有DIP开关,看看设置的是否正确。看确定你传感器的输出信号类型和235上的拨码开关一致。祝你好运!

    赞(2)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

在西门子PLC s7-200 传感器液位测量值不稳定怎么解决
plc是s7-200的还有和一个SM235扩展模块绑定的,但是采集到的测量值跳动很大。而且怎么样把电动阀开度控制稳定不是SM235是EM235... plc是s7-200的还有和一个SM235扩展模块绑定的,但是采集到的测量值跳动很大。而且怎么样把电动阀开度控制稳定 不是SM235是EM235 展开
2010-05-07 05:02:56 422 4
西门子PLC 编程S7-200软件怎么汉化
我下了个编程软件,但是软件一打开全是英文的,听说在英文界面里调一下就能汉化,哪个高手给指下路径
2013-04-10 22:56:28 248 2
PLC西门子S7-200串口线怎样制作?
PLC西门子S7-200连电脑的电缆线怎样制作?有谁知道请告诉我。我先谢谢了。
2009-07-12 10:32:25 574 6
西门子plc s7-200怎么分配库v存储区!
 
2017-09-29 22:49:14 295 1
投入式液位传感器怎么与西门子plc s7-200通讯?
如果传感器输出为4~20mA,怎么通讯?如果传感器输出为数字量信号RS485,又该怎么通讯?急急急!!!万分感谢!!!... 如果传感器输出为4~20mA,怎么通讯? 如果传感器输出为数字量信号RS485,又该怎么通讯? 急急急!!!万分感谢!!! 展开
2013-03-05 09:51:06 475 4
雷达液位计测量波动液位会不会出现测量值波动?
那雷达液位计测量波动液位会不会出现测量值波动问题?
2015-05-25 20:46:49 527 1
西门子PLC S7-200 SMART编程模拟量输入转换
我现在有一个位移传感器,其模拟量输入是4-20ma,因为我用的西门子是SMART系列,它的模拟量输入模块电流只有0-20ma这一种,而且它的满量程范围是0~27648;现在假如位移传感器实际位移... 我现在有一个位移传感器,其模拟量输入是4-20ma,因为我用的西门子是SMART系列,它的模拟量输入模块电流只有0-20ma这一种,而且它的满量程范围是0~27648;现在假如位移传感器实际位移Z小时是0mm,Z大时是50mm,那么怎么将模拟量输入转换为这0-50的实际值并保存下来,我得用这个数值再进行之后的计算,如果不转换的话PLC内部加加减减都是0~27648这样的值吧,希望有大神指点并提供一些程序让我研究研究,谢谢啦! 展开
2014-03-10 12:36:01 534 4
西门子PLC与传感器连接
毕业设计,需要压力传感器与PLC连接,但是传感器输出是模拟量,不能与PLC直接连接,怎么连接?需要什么?具体接PLC哪个端口?编程怎样编?Z好可以直接当做开关量输入,本人菜鸟,在线... 毕业设计,需要压力传感器与PLC连接,但是传感器输出是模拟量,不能与PLC直接连接,怎么连接?需要什么?具体接PLC哪个端口?编程怎样编?Z好可以直接当做开关量输入,本人菜鸟,在线急求详细讲解,复制粘贴的不要,谢谢! 展开
2012-06-09 02:42:28 484 6
关于西门子PLC S7-200 PLC Profibus-DP通讯的问题,跪求大侠!!
对于通讯方面的问题我一直很模糊。比如我要用一台电脑控制20台S7200的PLC,距离大概不到500米。上位机软件用组态王,需要用Profibus-DP通讯。我想问实现这个通讯需要用到什么东西,PL... 对于通讯方面的问题我一直很模糊。比如我要用一台电脑控制20台S7 200的PLC,距离大概不到500米。上位机软件用组态王,需要用Profibus-DP通讯。我想问实现这个通讯需要用到什么东西,PLC内部需要编程或者设置什么吗?组态王中怎么设置?还有大概的外围通讯接线是怎样的?总之怎么样就可以用这个电脑通过Profibus-DP实现对20个PLC的控制。希望各位前辈和大侠可以给小弟讲讲,拜托尽量详细点,因为小弟从没有接触过Profibus-DP的通讯,不胜感激!!! 展开
2011-07-31 02:34:48 508 4
西门子s7-200 smart运动控制怎么写
 
2015-10-16 09:20:39 392 1
液位lc电子传感器可以用在plc上吗
 
2015-07-14 04:50:33 320 2
电感传感器测液位,阐述其工作原理
 
2017-10-11 22:20:39 449 1
压力变送器测液位参数怎么调
量程0-5米按说明书设置参数后,显示的测量值没有变化... 量程0-5米 按说明书设置参数后,显示的测量值没有变化 展开
2012-09-23 06:57:33 339 3
挤出机压力不稳定怎么解决?
用的是PC料,转速低的时候压力还比较稳定,转速一高,压力波动很大 PC料用的粒料会压力会比较稳定,但是换成片状的回收料,压力就波动很大
2015-08-09 21:33:05 505 1
测油位用什么传感器 用plc做控制器
 
2011-04-06 02:29:39 239 3
比亚迪仪表显示冷却液液位过低怎么解决
比亚迪仪表显示冷却液液位过低怎么解决... 比亚迪仪表显示冷却液液位过低怎么解决 展开
2018-12-06 04:52:01 201 0
二氧化氯发生器反应室没有液位怎么解决
 
2015-04-27 09:20:23 406 1
WIN7要怎么安装西门子s7-200编程软件。
主要是怎样安装,本本上原来没有别的s7-200编程软件。
2011-11-03 18:54:25 395 4
请高手指点 西门子plc s7-200怎样设置成中文界面
 
2013-07-30 08:18:23 290 2

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题