大体积混凝土测温
-
我工地已经浇注完毕大体积混凝土,现对测温有几点疑问,请教各位老师,1:混凝土的内外温差到底指的是什么温差?2:有没有硬性指标说必须内外温差控制在25°,3:测温还有其他的什么规定????
全部评论(2条)
-
- huonff41 2009-08-04 00:00:00
- 1:混凝土的内外温差到底指的是什么温差? 一般的指,混凝土表面5cm于内部Z高温度的温差。但是覆盖好的话,表面5cm的温度和覆盖温度差不多的 2:有没有硬性指标说必须内外温差控制在25°, 规范上要求是25,但是有其他的规范上要求30的。具体操作都是,25度采取措施,Z大不超过30度。 3:测温还有其他的什么规定???? 没有其他的规定,主要是控制好温差,搞好养护,防止裂缝。 上次我们测一个大体积砼就出现了温度缝,很严重。 主要是施工方不重视温差,瞎整
-
赞(5)
回复(0)
-
- 坚强女孩90 2017-10-13 06:25:30
- ★内外温差有两个,一个是混凝土ZX温度和混凝土表面温度之差,再一个就是混凝土表面温度与大气温度之差。 ★《地下工程防水技术规范》GB50108-2008中4.1.27中明确要求:混凝土ZX温度和混凝土表面温度之差不应大于25℃,再一个就是混凝土表面温度与大气温度之差不应大于20℃(应注意的是:在GB50108-2001中表面与大气温差不应大于25℃,2008新规范中改为20℃)。 ★三个温度感应头位置分别在底板的上、中、下位置,间距不小于500mm,深度分别为表面下200 mm、混凝土中部和混凝土底部上200mm。 测温时间从测点混凝土浇筑完10小时(初凝)后开始,72小时内每2小时测温一次,72小时后每4小时测温一次,7天~14天每6小时测温一次(力求在接近混凝土出现Z高和Z低温度时测量)测至温度稳定为止。
-
赞(18)
回复(0)
热门问答
- 大体积混凝土测温
- 我工地已经浇注完毕大体积混凝土,现对测温有几点疑问,请教各位老师,1:混凝土的内外温差到底指的是什么温差?2:有没有硬性指标说必须内外温差控制在25°,3:测温还有其他的什么规定????
2009-08-03 13:03:58
473
2
- 大体积混凝土测温具体要求
- 如题,GB50496-2009里面的要求是 并不是网上有些人回答的《6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。》啊,为什... 如题,GB50496-2009里面的要求是 并不是网上有些人回答的《6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。》啊,为什么会有两个版本? 另外,大体积混凝土测温的起始,什么时候开始什么时候结束在哪里有要求?温差的计算方法是怎样的?请大神不吝赐教。万分感谢!!! 展开
2014-06-09 14:38:28
612
2
- 大体积混凝土如何测温?
2010-12-29 17:57:07
268
1
- 大体积混凝土测温测温管材质?
2012-11-09 05:08:42
688
4
- 大体积混凝土测温有什么要求?
2013-05-14 03:47:50
1766
2
- 大体积混凝土测温用什么仪器
2012-08-08 04:56:24
363
2
- 大体积混凝土测温,必须用电子测温元吗
2010-07-14 03:58:13
363
4
- 大体积混凝土浇筑完成后多长时间开始测温
2012-10-18 20:11:54
467
4
- 大体积混凝土测温应注意哪些问题
2011-12-04 03:08:37
502
3
- 大体积混凝土施工测温记录表如何填写
2017-09-02 10:26:41
603
1
- 大体积混凝土测温时间间隔怎么规定的
2012-04-21 22:55:26
541
2
- 大体积混凝土测温1-4内一天测几次
2017-10-30 04:10:36
667
1
- 建筑资料中必须有大体积混凝土测温记录么
2011-12-02 00:30:53
411
3
- 大体积混凝土测温记录要求测够多少天
2014-06-18 18:46:40
548
2
- 大体积混凝土测温点多少平米放一组啊
- 如题
2017-09-11 21:20:39
458
2
- 大体积混凝土裂缝控制措施
2017-11-27 16:19:01
366
1
- 大体积混凝土测温孔怎么留多少平方留一个孔
2017-05-18 23:00:18
727
1
- 大体积混泥土测温规范
2017-09-19 17:10:06
375
1
- 大体积混凝土施工测温孔怎么布置,Z好有个图,帮帮忙啦
2012-06-12 18:57:08
324
2
- 混凝土测温管 ?
2017-09-25 22:22:25
314
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论