全部评论(1条)
-
- 杨军1984fish 2016-11-28 00:00:00
- 冷干机压力开关有两种: 1、一种是控制冷凝器风机自动启停的,一般情况压力设置在1.6~1.7MPa,压差设置0.3MPa左右。 2、高低压压力控制开关:这是对系统起保护作用的。低压通常设置在0.2MPa的样子,高压设置2.4MPa左右。
-
赞(5)
回复(0)
热门问答
- 冷冻式干燥机压力开关如何调整
2016-11-27 02:53:12
760
1
- 冷冻式干燥机压力开关如何更换
2015-08-21 17:12:17
400
1
- 冷冻式干燥机过压保护
- 刚修了一台冷冻式干燥机,换了压缩机,修的蒸发器内漏,换了过滤器,用了半个月客户说偶尔报过压保护,今天去给他修的,用户说昨天晚上报了三次过压保护,刚开机高压1.1,低压0.3,运转一段时间压力就上来报过压保护,一般是哪方面的原因?压缩机回气管不怎么... 刚修了一台冷冻式干燥机,换了压缩机,修的蒸发器内漏,换了过滤器,用了半个月客户说偶尔报过压保护,今天去给他修的,用户说昨天晚上报了三次过压保护,刚开机高压1.1,低压0.3,运转一段时间压力就上来报过压保护,一般是哪方面的原因?压缩机回气管不怎么凉 展开
2017-07-09 03:33:35
520
1
- 冷冻式空气干燥机如何加冷媒
2016-04-20 02:17:03
1187
2
- 冷冻式干燥机与吸附式干燥机的区别
2012-03-20 06:35:57
493
4
- 冷冻式干燥机与吸附式干燥机有什么?
2018-11-21 05:24:47
254
0
- 冷冻式干燥机怎么选型
2012-09-09 01:14:00
370
3
- 空气压缩机的冷冻式干燥机
- 空气压缩机开了,干燥机也开了,但是他的气不能聚集起来, 但是我先开空气压缩机。聚集气,在开干燥机就没有问题了, 我想问一下,到底是什么出了问题。 详细的说一下
2013-09-25 09:14:51
261
2
- 什么叫冷冻式干燥机
2018-01-31 01:29:17
314
1
- 冷冻式干燥机哪家比较好
2018-11-29 13:30:04
375
0
- 格力冷冻式干燥机价格
- 格力冷冻式干燥机价格谁知道是多少呀
2010-11-19 14:23:56
441
1
- 冷冻式干燥机总是跳闸
- 冷冻式干燥机总是跳闸
2016-09-05 22:08:17
249
2
- 空压机与冷冻式干燥机如何让匹配
2012-04-19 09:53:25
306
6
- 冷冻式压缩空气干燥机低压偏高如何解决
2013-10-09 07:19:32
500
1
- 冷冻式压缩空气干燥机低压偏高如何解决
2013-11-01 18:46:36
474
1
- 冷冻式干燥机与吸附式干燥机相比哪个好
2018-12-10 04:06:18
347
0
- 国内哪家冷冻式干燥机好?
2017-02-02 07:57:36
341
1
- 冷冻式干燥机哪个品牌好
2014-06-30 19:47:33
315
1
- 冷冻式干燥机格力王涛
- 为什么,我搜冷冻式干燥机的时候,会出现冷冻式干燥机找王涛
2010-12-01 06:53:12
517
1
- 冷冻式干燥机的主控制器
2018-11-30 06:27:02
333
0
4月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论