仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

除氧器水位差压变送器dcs设0一500mm差压变送器量程设为多少

lusg000 2015-01-19 05:05:14 467  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • 漠北大野 2015-01-20 00:00:00
    记住一个常识:10米水柱的底部压力是1kg/c㎡=98KPa≈100KPa 500mm量程选5KPa变送器。

    赞(6)

    回复(0)

    评论

热门问答

除氧器水位差压变送器dcs设0一500mm差压变送器量程设为多少
 
2015-01-19 05:05:14 467 1
差压变送器测量液位时为什么把量程设为负的多少
 
2011-12-21 19:05:01 625 3
差压变送器测量液位时为什么把量程设为负的多少
 
2017-01-03 20:05:54 595 1
差压变送器更改量程
差压变送器更改量程一台差压变送器铭牌注明效验量程为0到65千帕。现在我用475迁移到-107千帕到0千帕,475却更改不了。请问是超过更改量程了吗?
2017-05-05 18:07:20 956 1
差压变送器怎么计算量程?
运行工况:管内径28mm,压力范围0-4Mpa,温度在95℃ ,介质为水,A、B两个测点上下距离为2m,管路径不规则,A、B两点的压力差值是多少?我应该选多大量程的差压变送器!!
2017-04-24 18:59:42 2152 1
请教 差压变送器的量程
小弟有一个疑问想请教各位大侠,望不吝赐教。我在现场看到一个罗斯蒙特的差压变送器,上面铭牌上的量程是0-66KPa,但是据厂家说它的量程时可以通过hart协议来修改量程,现在是0-4.4KPa,想问一下,如果修改了量程对变送器的测量有什么样的影响?在什么样的情况... 小弟有一个疑问想请教各位大侠,望不吝赐教。我在现场看到一个罗斯蒙特的差压变送器,上面铭牌上的量程是0-66KPa,但是据厂家说它的量程时可以通过hart协议来修改量程,现在是0-4.4KPa,想问一下,如果修改了量程对变送器的测量有什么样的影响?在什么样的情况下,变送器的测量效果Z好? 展开
2013-08-05 03:21:41 1402 4
微差压变送器量程选择
测量气体差压,这气体的差压大概在0.05KPa~0.5KPa.在选择差压变送器时,量程应设为多少? 精度不超过2Pa如 X±2Pa(X=0.05~0.5KPa) EJA120A 是否合适
2012-06-26 05:07:55 392 2
锅炉水位差压变送器问题
锅炉停炉几小时后水位高报警,水阀处于关闭状态,两个冷凝罐都清洗了也没有,锅炉正常使用时水位又很正常,是不是三组阀坏了?
2013-09-05 13:35:35 966 2
关于差压变送器量程的问题
如题,一3351差压变送器,量程-6-0Kp,现将量程压缩为-4-0Kp,请问-4Kp是20mA输出吗?
2012-05-30 04:36:08 474 4
差压变送器不同量程能否替换
 
2014-03-21 16:03:16 301 2
差压变送器如果测量压力的量程上限能到多少
 
2018-11-12 15:38:25 331 0
用差压变送器计算液位时,差压变送器的量程怎么确定
 
2017-04-11 11:09:26 723 1
差压变送器怎么确定的迁移量程
 
2018-11-29 04:20:57 328 0
pmd235智能差压变送器怎么调量程
 
2018-12-07 18:10:10 316 0
1151型差压变送器怎么调整量程
 
2013-05-16 03:46:04 353 2
差压变送器量程025pa是不是可以测
 
2017-04-05 02:22:15 325 1
pds3 西门子 差压变送器 怎样设置量程
 
2015-11-01 09:26:55 637 1
在孔板不变的情况下如何更改差压变送器及DCS的量程?
如:原量程0~2500M3/H 0~16KPA 需要把量程扩大到0~4000M3/H 变送器的量程应改为多少?
2011-12-22 10:00:39 348 4
差压变送器Z小量程100pa是什么意思
 
2018-11-13 00:41:18 585 0

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题