全部评论(1条)
-
- 权小花ok 2017-04-12 00:00:00
- P=密度*g*H ,比如:液体的高度为10M时,变送器的量程应当设为 1.0*9.8*10=98KPA
-
赞(10)
回复(0)
热门问答
- 用差压变送器计算液位时,差压变送器的量程怎么确定
2017-04-11 11:09:26
723
1
- 差压变送器怎么计算量程?
- 运行工况:管内径28mm,压力范围0-4Mpa,温度在95℃ ,介质为水,A、B两个测点上下距离为2m,管路径不规则,A、B两点的压力差值是多少?我应该选多大量程的差压变送器!!
2017-04-24 18:59:42
2152
1
- 差压变送器怎么确定的迁移量程
2018-11-29 04:20:57
328
0
- 用差压变送器器测量液位
- 用差压变送器器测量液位求差压变送器的上下限.要计算步骤
2018-11-27 13:11:33
445
0
- 差压变送器测量液位
- 请大概讲讲这道怎么做,Z好说一下结果让我对照一下。
2018-06-03 19:23:54
384
1
- 差压变送器测量液位时为什么把量程设为负的多少
2011-12-21 19:05:01
625
3
- 差压变送器测量液位时为什么把量程设为负的多少
2017-01-03 20:05:54
595
1
- 差压变送器测液位时电流的转化?
- 1151型
2009-07-23 08:24:18
372
2
- 差压变送器怎么测锅炉汽包液位差压变送器怎么代替测
2018-11-15 09:10:16
397
0
- 用差压变送器测量液位和实际液位有误差。差压变送器显示大于实际。
2012-10-18 04:04:52
387
3
- 差压变送器如何测液位
- 差压变送器如何测量密闭容器内的液位,求教计算公式和补偿算法!要求细致一点!
2013-08-21 04:20:27
1162
3
- 差压变送器显示液位不准?
- 子母罐采用罗斯蒙特差压变送器3051系列,在进液和平稳状态下,显示的液位正确,在出液的时候,显示液位不正确,并且波动很大,有可能产生这种情况的原因有哪些?怎么解决?
2012-09-02 04:22:08
649
2
- 差压变送器测界位怎样计算
2018-12-03 04:40:25
606
0
- 差压变送器怎么测量蒸汽气饱液位
2018-12-01 15:05:41
293
0
- 什么是液位测量时差压变送器的零点迁移
2016-06-11 16:19:23
500
1
- 差压变送器更改量程
- 差压变送器更改量程一台差压变送器铭牌注明效验量程为0到65千帕。现在我用475迁移到-107千帕到0千帕,475却更改不了。请问是超过更改量程了吗?
2017-05-05 18:07:20
958
1
- 双法兰差压变送器测液位时,测量范围根据怎么选择
2018-11-10 03:24:42
384
0
- 请教 差压变送器的量程
- 小弟有一个疑问想请教各位大侠,望不吝赐教。我在现场看到一个罗斯蒙特的差压变送器,上面铭牌上的量程是0-66KPa,但是据厂家说它的量程时可以通过hart协议来修改量程,现在是0-4.4KPa,想问一下,如果修改了量程对变送器的测量有什么样的影响?在什么样的情况... 小弟有一个疑问想请教各位大侠,望不吝赐教。我在现场看到一个罗斯蒙特的差压变送器,上面铭牌上的量程是0-66KPa,但是据厂家说它的量程时可以通过hart协议来修改量程,现在是0-4.4KPa,想问一下,如果修改了量程对变送器的测量有什么样的影响?在什么样的情况下,变送器的测量效果Z好? 展开
2013-08-05 03:21:41
1404
4
- 差压变送器测量容器液位时为什么要加平衡容器
2017-02-25 02:06:16
615
2
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状