差压变送器显示液位不准?
-
子母罐采用罗斯蒙特差压变送器3051系列,在进液和平稳状态下,显示的液位正确,在出液的时候,显示液位不正确,并且波动很大,有可能产生这种情况的原因有哪些?怎么解决?
全部评论(2条)
-
- qaz905704256 2012-09-03 00:00:00
- 差压变送器的差压输出来测量液位,实际上是: 负压侧(低压)(在上)测量的是容器内部的压力(你可以假想为气压),正压(高压)侧在下,测量的是容器内部压力+液体高度产生的压力 信号输出的 实际上是 正压(高压)- 负压侧(低压)=差压(也就是液体的压力) 当你出液的时候,容器上端的压力体现出了负值,而这个负值实际上对液体的压力影响依然被用减法去减了。 就形成了一个 高压+低压。所以就不准了。
-
赞(9)
回复(0)
-
- 犬齿虎1981 2017-11-25 13:04:09
- 你没说具体工况,所以不好判断。 如果是常压(微压)容器,变送器未接负压管线,是液位上部气相压力影响测量。很多储罐的呼吸系统在罐内压力升高时(进料时)能平稳排出,而在罐内压力下降时(出料时)向罐内补气不平稳。 如果是带压容器,变送器有负压管线,则液位上部气相压力不会影响测量,但引压管内存在的液体如果不稳定则会对测量产生影响,例如在减压时(出料时),引压管内液体发生汽化,沸腾,气泡运动,都会造成测量不准或波动。常见于工况下介质处于接近相变或者带有引压管伴热,以及气体会溶入介质的工况条件。解决方法是使用隔离液或减低伴热温度。
-
赞(6)
回复(0)
热门问答
- 差压变送器显示液位不准?
- 子母罐采用罗斯蒙特差压变送器3051系列,在进液和平稳状态下,显示的液位正确,在出液的时候,显示液位不正确,并且波动很大,有可能产生这种情况的原因有哪些?怎么解决?
2012-09-02 04:22:08
583
2
- 用差压变送器测量液位和实际液位有误差。差压变送器显示大于实际。
2012-10-18 04:04:52
359
3
- 差压变送器测量液位
- 请大概讲讲这道怎么做,Z好说一下结果让我对照一下。
2018-06-03 19:23:54
348
1
- 差压变送器如何测液位
- 差压变送器如何测量密闭容器内的液位,求教计算公式和补偿算法!要求细致一点!
2013-08-21 04:20:27
1118
3
- 超声波测液位会随着液位变化而不准
- 我在用超声波测液位时发现随着液位变化超声波测得的液位不准,具体情况是,当我在水是静态时,用超声波测液位测得的数据比较准,当我把液位升高或降低时超声波测得的液位就不准了。不知道是什么原因。
2013-04-26 11:47:42
343
2
- 用差压变送器器测量液位
- 用差压变送器器测量液位求差压变送器的上下限.要计算步骤
2018-11-27 13:11:33
399
0
- 差压变送器用来测液位好不好,为什么?
- 所处环境是高温高压,正常情况,液位计不能测到极低落水位,在液位下安差压。
2009-06-25 00:32:44
387
3
- 差压变送器测量液位,为什么迁移迁移
2016-12-18 13:48:09
473
1
- 关于汽包水位差压变送器液位无变化
- 液位变送器显示一直在50%左右变动,但实际液位已经满水或没水了,检查过导压管无漏导通,量程为-6~0kpa,是否变送器损坏?... 液位变送器显示一直在50%左右变动,但实际液位已经满水或没水了,检查过导压管无漏导通,量程为-6~0kpa,是否变送器损坏? 展开
2013-03-16 22:56:21
691
2
- 差压变送器怎么测锅炉汽包液位差压变送器怎么代替测
2018-11-15 09:10:16
350
0
- 用差压变送器计算液位时,差压变送器的量程怎么确定
2017-04-11 11:09:26
702
1
- 液位差压变送器能调成压力变送器使用吗
2017-11-15 10:46:20
479
1
- 差压变送器怎么测量蒸汽气饱液位
2018-12-01 15:05:41
273
0
- 差压变送器测液位时电流的转化?
- 1151型
2009-07-23 08:24:18
332
2
- 磁翻板液位计显示不出液位是什么问题?
2015-06-29 08:31:47
382
1
- E+H FMR57雷达物位探测仪测量液位不准,怎么调试啊?
- E+H FMR57雷达物位探测仪测量液位不准,怎么调试啊? 按照说明书调试以后 ,电脑显示的百分比还是不准 误差很大。求提供靠谱的方法 急~!
2017-12-02 14:39:41
547
1
- 压力及差压变送器测液位应注意什么?
2012-05-14 22:08:52
410
3
- 如何用差压变送器测量低温液体的液位
- 1 低温液体的温度较低,-150度以下,不能直接接触测量 2 用普通变送器测量时,如何进行迁移
2009-01-31 22:42:50
369
3
- yh1151/3351 压力/差压变送器显示不准的原因有哪些
2016-07-17 00:49:23
374
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论