全部评论(4条)
-
- 1004696008 2011-08-25 00:00:00
- 不需要,只有大体积混凝土需要(大体积无论何时都需要),测量入模温度,测量内外温差和表里温差,其它不需要,只是600度天需要测量气温,混凝土养护,如果是浇水养护,就是保持湿润就可以,没什么特别的
-
赞(3)
回复(0)
-
- wuxianxiu703 2011-08-25 00:00:00
- 一般不用
-
赞(19)
回复(0)
-
- invtsh 2011-08-25 00:00:00
- 先进行温度计算,当计算得出混凝土ZX温度有可能与边界温度差超过25度时,(严格的话,这个25度可更小一些)则混凝土需要进行温度控制,为了切实做好温度控制,需要监测混凝土浇筑期间至浇筑后的一段时间的温度,这个时候就需要测温了。如不属于上述情况,则不需要进行测温。 上述测温的情况常发生在大体积混凝土,不大不小的但常在高温时间段(如夏季)施工的混凝土。 不妨针对你遇到的情况,按上述分析一下。希望以上的回答对你有极大的帮助。继续联系。
-
赞(2)
回复(0)
-
- 遊小路 2018-06-27 00:00:00
- 夏季混凝土浇筑用测温吗
2011-08-24 02:49:56
371
4
- 大体积混凝土浇筑完成后多长时间开始测温
2012-10-18 20:11:54
690
4
- 大体积混凝土测温,必须用电子测温元吗
2010-07-14 03:58:13
393
4
- 大体积混凝土测温用什么仪器
2012-08-08 04:56:24
396
2
- 混凝土测温管 ?
2017-09-25 22:22:25
330
1
- 大体积混凝土测温
- 我工地已经浇注完毕大体积混凝土,现对测温有几点疑问,请教各位老师,1:混凝土的内外温差到底指的是什么温差?2:有没有硬性指标说必须内外温差控制在25°,3:测温还有其他的什么规定????
2009-08-03 13:03:58
513
2
- 混凝土测温标准
- 什么样的情况下混凝土才进行测温? 1.用什么设备监控 2.如何监控 3.测温的依据是什么
2017-11-22 20:55:31
503
2
- 为什么要控制混凝土的浇筑温度
2011-09-12 05:40:08
467
4
- 试验仪器哪些需要浇筑混凝土底座?
- 比如压力机,击实仪,电动抗折试验机,震摆仪,水泥负压筛析仪,水泥胶砂振实台,沸煮箱?... 比如压力机,击实仪,电动抗折试验机,震摆仪,水泥负压筛析仪,水泥胶砂振实台,沸煮箱? 展开
2015-07-18 05:24:10
469
2
- 大体积混凝土测温测温管材质?
2012-11-09 05:08:42
712
4
- 大体积混凝土为什么要控制浇筑的速度
2016-08-29 14:09:43
349
2
- 混凝土测温孔制作
- 在网上查了很多都是说如何布置测温孔的,但我想知道如何制作测温孔,不是电子测温,普通的~急啊,帮帮忙吧,有图Z好,发我邮箱吧hehu_yuanfen@163.com 采用PVC管制作而成,内径17mm,长度按埋设位置的基础筏板厚度加工,下口塞入600mm的16紫铜管,外面用胶... 在网上查了很多都是说如何布置测温孔的,但我想知道如何制作测温孔,不是电子测温,普通的~急啊,帮帮忙吧,有图Z好,发我邮箱吧hehu_yuanfen@163.com 采用PVC管制作而成,内径17mm,长度按埋设位置的基础筏板厚度加工,下口塞入600mm的16紫铜管,外面用胶布裹实,紫铜管下端用胶布层层封住,PVC管上露200,管内灌入机油,塞紧管口后胶布密封。 这是我在网上找的,拿不准是不是这样做…… 展开
2010-11-19 09:32:15
395
3
- 大体积混凝土测温具体要求
- 如题,GB50496-2009里面的要求是 并不是网上有些人回答的《6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。》啊,为什... 如题,GB50496-2009里面的要求是 并不是网上有些人回答的《6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。》啊,为什么会有两个版本? 另外,大体积混凝土测温的起始,什么时候开始什么时候结束在哪里有要求?温差的计算方法是怎样的?请大神不吝赐教。万分感谢!!! 展开
2014-06-09 14:38:28
667
2
- 大体积混凝土如何测温?
2010-12-29 17:57:07
294
1
- 冬施过后混凝土还需要测温吗
2012-04-30 21:15:35
277
2
- 混凝土灌注桩桩基工程需要做大体积混凝土测温记录吗
- RT
2012-12-08 05:09:20
535
3
- 混凝土浇筑完后为什么要贴一层塑料薄膜
2012-08-13 11:34:05
517
2
- 混凝土浇筑记录的入模温度怎么填!
- 比如说8月中旬的晚上,晚上的温度是22°C,那入模的温度应该写多少合适,我不要长篇大论的说和那个有关和这这个有关,我要实质的数!谢谢~... 比如说8月中旬的晚上,晚上的温度是22°C,那入模的温度应该写多少合适,我不要长篇大论的说和那个有关和这这个有关,我要实质的数!谢谢~ 展开
2010-12-05 01:37:28
255
3
- 混凝土搅拌温度控制不好,浇筑完成后会有什么后果?
2013-10-28 13:18:08
408
3
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂













参与评论
登录后参与评论