全部评论(2条)
-
- 我是菜老公 2017-09-15 10:31:21
- 电力电缆各缆芯与外皮均有较大的电容。因此,对电力电缆绝缘电阻的测量,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量,测量的步骤如下。(1)测量前测定室内温度并检查兆欧表的指针指示是否正常。(2)按照电力电缆的额定电压核对兆欧表的技术规范是否适当。(3)兆欧表的测量导线应使用带有屏蔽线的绝缘导线。(4)对三相三线铠装电力电缆进行测量时,在电缆的一端进行测量,另一端必须设专人监护。(5)分别将电缆铠甲或终端头接地线与两根电缆芯连在一起,接到兆欧表的‘E“端,另一条的芯线暂时不接,待转动兆欧表的摇柄使转速达到稳定120r/min时,摇表指针指示“∞”的位置,然后将被测电缆芯线与兆欧表的“L”端相连,此时,兆欧表的指针可能回零位,但应继续转动摇柄,指针即慢慢随着时间的延长向标尺的“∞”方向偏转,待仪表指针稳定在某一位置时,开始读数,并作记录。(6)取得测量结果后,首先将电缆芯线的连接导线取下,再停止摇动兆欧表手柄,并立即对电缆芯线放电,然后再测量电缆的另一相芯线的绝缘电阻。(7)测量完毕后,工作人员切勿接近未经充分放电的电缆芯线以防触电。
-
赞(17)
回复(0)
-
- love_xue_58 2018-06-28 00:00:00
- 摇表测量电缆和电机绝缘电阻其实是一样的, 测量前先断开电缆和电机的电源并且检查遥表是否完好。 测量电缆对地绝缘的方法: 4芯电缆每一根分别进行测量,摇表L端接电缆,E端接地。测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。 测量电缆相间绝缘的方法: 4芯电缆每两根分别进行测量,摇表L端和E端分别接电缆,测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。 三相电机对地绝缘电阻测量,无论是星型还是三角型接线都不需要拆除连接片。 测量方法如下: 摇表L端接电机定子,E端接电机外壳。测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。
-
赞(9)
回复(0)
热门问答
- 怎样使用绝缘摇表测量电缆的绝缘电阻
2017-09-14 15:59:20
289
2
- 如何使用摇表测量电线的绝缘电阻
2017-11-26 22:39:45
366
1
- 为啥测量10KV电缆绝缘电阻为什么要用5000V摇表
2012-10-06 22:50:25
1692
4
- 如何摇测电缆绝缘电阻
2014-08-28 20:41:59
416
2
- 35KV电缆相间,接地电阻值是多少,1000V绝缘摇表
2018-12-01 18:18:02
292
0
- 测量二次回的绝缘电阻应使用多少v摇表
2016-03-16 11:15:16
360
2
- 绝缘电阻测试仪测电缆绝缘怎么测试仪
2018-11-29 17:42:26
390
0
- 电缆绝缘电阻测量是多少?
2018-12-02 14:52:16
287
0
- 用摇表测量绝缘电阻时,为什么要边摇边读出数值
2012-09-15 10:00:02
513
3
- 如何用摇表测量量绝缘?
2012-04-19 05:19:47
288
2
- 用摇表测量绝缘电阻,要求转速达到多少转?
2013-05-23 00:14:00
288
3
- 摇表怎么使用
2018-07-14 11:39:45
339
1
- 怎样检测电缆的绝缘性能?
2017-12-29 17:34:37
454
1
- 绝缘电阻测试仪. 兆欧表和摇表的区别?
2011-01-03 07:59:52
436
2
- 用绝缘电阻测试仪 兆欧表 摇表 1000V摇表怎么查线路漏电
2018-11-22 22:43:53
337
0
- 绝缘摇表和万用表电阻档本质区别
- 绝缘摇表虽然输入电压高,万用表才几伏,但是绝缘摇表的电阻很高,因此输出电流其实很小,(这应该也是人握着没事的原因吧)那它们测量绝缘电阻时有什么区别
2012-10-29 02:33:32
672
2
- 摇表测量对地电阻
- 请详述用摇表测量对地电阻的具体流程!谢谢!
2017-11-25 19:46:09
315
1
- 接地摇表怎么用,正确使用接地摇表的方法
2016-11-17 16:28:04
334
1
- 小于1欧姆的电阻用摇表怎样测量
2009-09-26 03:49:09
366
4
- 绝缘电阻测SY的摇表操作时的注意事项
2013-03-14 13:43:36
286
2
5月突出贡献榜