有关DCS系统电源的问题
-
我们厂用的是上海新华的DCS系统TiSNET-P600,我想了解一些有关此系统电源的问题,请各位大侠帮助一下
全部评论(2条)
-
- z文兜咪儿 2011-09-05 00:00:00
- DCS系统的电源必须是两路供电,,而且配备UPS电源作为备用,现场控制站的电源是有电源模块统一向各个卡件供电,工控机,现场控制站,控制阀上的电磁阀和UPS相连,当断电是保证系统安全停车
-
赞(1)
回复(0)
-
- 靖旋283 2011-09-08 00:00:00
- 被楼上的说的不知道怎么回事了,DCS系统的电源,从UPS那里拉线到电源柜,电源柜里面放置母排,从母排上各个端子上引出220V的交流电给每个机柜、操作台(每一路都有空开控制),在机柜里面有220V电源转24VDC的电源开关,一般都要求是两个,冗余设置,这个24V就给卡件,安全栅,继电器等进行供电。系统柜里面除了配置相关的冗余电源外,还要给控制器配置备份的电池,一般是半个小时的容量。 UPS也有相应的电池组,是在断电的情况下,给整个DCS系统供0.5-1个小时的电,时间长短看电池的容量了,不断电的情况下,市电通过UPS的整流,滤波等作用,将市电供给DCS电源柜。
-
赞(6)
回复(0)
热门问答
- 有关DCS系统电源的问题
- 我们厂用的是上海新华的DCS系统TiSNET-P600,我想了解一些有关此系统电源的问题,请各位大侠帮助一下
2011-09-04 08:51:06
316
2
- DCS系统电源有哪些?工作环境?
- 求电厂、化工厂能用的电源,谢谢!
2015-10-21 10:29:58
341
1
- 和利时DCS系统问题
- 2011.4.12 20点13分05秒 IO_11B_SNETB 在FSCNode_10 节点上故障。 2011.4.12 20点13分22 秒 IO_11A_SNETB在FCSNode_11节点上故障。 2011.4.13 15点30分14秒 MCUDEV_11A 11号站主控单元A发生故障。 15点30分18秒 SVR_A_SNETA ... 2011.4.12 20点13分05秒 IO_11B_SNETB 在FSCNode_10 节点上故障。 2011.4.12 20点13分22 秒 IO_11A_SNETB在FCSNode_11节点上故障。 2011.4.13 15点30分14秒 MCUDEV_11A 11号站主控单元A发生故障。 15点30分18秒 SVR_A_SNETA 在SVRNode_A节点故障。 2011.4.14 8点42分 OPS_50_MNETB 在OPSNode_50 节点故障 OPS_51_MNETB 在OPSNode_50 节点故障 OPS_52_MNETB 在OPSNode_50 节点故障 OPS_53_MNETB 在OPSNode_50 节点故障 展开
2011-04-13 08:32:29
427
3
- 有关计算机研究生学习嵌入式系统的问题。
- 我是计算机二年级的研究生,我们学校的研究生是三年制的,2010年9月份研二,现在想学习嵌入式,不知是否来得及?另外嵌入式的就业如何?从基础学起,需要什么教材,请推荐好书,如果按阶段学习,请推荐个阶段学习用书,谢谢。
2010-07-20 05:16:45
518
4
- 和利时DCS“系统电源、辅助电源、现场电源、查询电源”各是啥意思?
- 请问和利时DCS“系统电源、辅助电源、现场电源、查询电源”各是啥意思?各接什么设备呢?
2017-09-18 21:33:08
698
1
- 电源键失灵,是系统问题还是硬件问题
2018-06-05 21:54:57
373
1
- 查询电源在DCS系统中的含义及用途是什么?
2011-11-13 19:44:40
617
2
- DCS复原问题
- 电厂建设中的DCS复原是什么意思。
2008-02-29 03:57:28
365
3
- 有关容量瓶的问题
- 求定容时仰视和俯视所造成的结果。是否与量筒量取液体时情况一样?
2011-01-17 00:45:33
324
3
- 有关酒精灯的问题
- 为什么:1.禁止向燃着的酒精灯里添加酒精?2.禁止用酒精灯引燃另一只酒精灯?3.禁止用嘴去吹灭酒精灯?分别有什么后果呢?谢谢作答。... 为什么:1.禁止向燃着的酒精灯里添加酒精? 2.禁止用酒精灯引燃另一只酒精灯? 3.禁止用嘴去吹灭酒精灯? 分别有什么后果呢? 谢谢作答。 展开
2010-08-06 08:39:12
477
4
- 有关压力变送器的问题
- 我们马上要进行压力变送器的检验比赛,但本人对压力变送器的了解甚少,请各位大侠指点!... 我们马上要进行压力变送器的检验比赛,但本人对压力变送器的了解甚少,请各位大侠指点! 展开
2011-12-21 23:30:18
334
1
- DCS仪表柜和DCS系统的区别
- 每个换热站里用的是DCS仪表柜,是吗?DCS控制系统又是什么?
2010-07-02 20:44:53
344
3
- 酶标仪有关问题
- 我室所用的酶标仪是FLuideAuthouS2010(奥地利安图 ),想在机内增设甲肝参数。以空白调零,波长450.不知道怎样搞,好急!甲肝(珠海丽珠)试剂盒。临界值:=0.1+阴性对照平均值。 样品OD 值大于或等于临界值为阳性。 样品OD 值小于临界值为阴性。根据上述,应... 我室所用的酶标仪是FLuideAuthouS2010(奥地利安图 ),想在机内增设甲肝参数。以空白调零,波长450.不知道怎样搞,好急!甲肝(珠海丽珠)试剂盒。临界值:=0.1+阴性对照平均值。 样品OD 值大于或等于临界值为阳性。 样品OD 值小于临界值为阴性。根据上述,应该在机内怎样设?请专家告诉具体步骤,不胜感谢!问题补充: 刚才有人说,没有这个网络资源。所以我就想到你了。 是甲肝IgM抗体。以前就是你帮我解答过三分类血球分析仪,今天,我找了很长时间找到你!可惜我的财富值不多,刚才提问掉了,请原谅 展开
2018-11-28 01:26:18
331
0
- tcs,dcs系统的作用?
- tcs,dcs系统的作用是什么
2013-08-29 04:42:03
344
1
- DCS系统备份的目的
- 系统备份对DCS系统及整个机组有什么影响呢
2010-01-16 23:35:55
385
3
- 电脑WIN7系统 设置 电源选项问题 高手进
- 我的 电脑 WIN7 32位 系统 Z近看电影 看数分钟 后 就黑屏了 黑屏之后 CPU风扇还在转 和 电源 指示灯 还亮 就硬盘 指示灯不亮 之后按键盘和 鼠标 也不起作用 只好强行关机 重启就又正常了 diyi次是黑屏 突然 黑了 音... 我的 电脑 WIN7 32位 系统 Z近看电影 看数分钟 后 就黑屏了 黑屏之后 CPU风扇还在转 和 电源 指示灯 还亮 就硬盘 指示灯不亮 之后按键盘和 鼠标 也不起作用 只好强行关机 重启就又正常了 diyi次是黑屏 突然 黑了 音响还有嗡嗡噪音 第二次 屏幕上 全是黑白竖道 为什么几次都不一样?? 都有一共同特征 就是出现故障后 鼠标 和键盘 都不起作用 怎么会这样?? 我怀疑是设置电源关闭了硬盘 我一看真是 硬盘关闭时间 20分钟 问题是 那关闭硬盘之后 为什么不能 唤醒??? 还有允许使用唤醒定时器 如下图 启用和 禁用 是器什么作用?? 展开
2016-03-10 03:36:27
325
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论