市政给水压力超过40Mp 进户管就要加减压阀吗

逝13哥 2012-10-23 00:18:35 547  浏览
  •  

参与评论

全部评论(6条)

  • 至尊邪神zp 2012-10-24 00:00:00
    400公斤?

    赞(4)

    回复(0)

    评论

  • 诛我之神迹 2012-11-01 00:00:00
    自来水减压阀shou选意大利OR品牌。不知道你不懂行还是傻,还40mpa,一般家里水压3bar(0.3mpa)是Z好的,如果超过6bar就需要安装意大利OR减压阀了

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • unicorn_1 2012-10-24 00:00:00
    市政给水压力一般都在1.0MPa以下,一般大于0.6MPa就要减压了,1.0MPa相当于10公斤。

    赞(7)

    回复(0)

    评论

  • 萌萌哒小受受 2012-11-07 00:00:00
    首先我觉得提问者肯定把压力写错了,0.4MPa写成了40MPa。如果不是,那我下面的回答都没有意义。 其次,我不同意其它回答者的答案,这个问题要分两个层面来回答。 1.住宅的入户管压力大于0.35MPa就需要进行减压。 2.根据Z新的节水规范,压力大于0.2MPa时就需要进行减压。

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • 淡定的心动 2012-10-24 00:00:00
    有那么大吗1Mp10公斤,一般供水压力是3公斤不需要减压的,高成楼房还要加压呢。

    赞(15)

    回复(0)

    评论

  • 13535702154 2016-06-19 09:07:13
      市政给水压力超过40Mp,进户管就要加减压阀。   不过,市政给水压力一般都在1.0MPa以下,一般大于0.6MPa就要减压了,1.0MPa相当于10公斤。   市政给水,一般指市政自来水,大都叫市政给水。市政给排水是市政给水和市政排水的综合叫法。市政排水又分为雨水排水和污水排水。

    赞(6)

    回复(0)

    评论

热门问答

市政给水压力超过40Mp 进户管就要加减压阀吗
 
2012-10-23 00:18:35 547 6
高层建筑给水压力超过多少需要减压阀?
如题
2010-03-21 14:35:28 466 2
给水立管分区设置减压阀装两个的作用。
2012-11-11 07:41:33 258 5
减压阀出口密封,进入口有压力,出口与进口两端压力相同吗?
减压阀出口密封,进入口有压力,出口与进口两端压力相同吗?
2013-07-05 09:23:36 607 2
关于进户线加装电源滤波器?
在淘宝上看到了一款电源滤波器,日本LAMBDA MBS-1230-22 250V 30A两级 电源 滤波器,我想装在我的进户线的配电箱,大家觉得有用吗?
2010-09-28 08:36:24 799 3
给水减压阀组套什么定额
 
2017-02-22 23:46:33 547 1
锅炉给水如何加碱?
我们单位使用的是上海四方锅炉厂生产的23t/h的直流锅炉,压力10Mpa左右,现在锅炉给水呈弱酸性(PH值在6与7之间),而锅炉给水要求PH值在8-10之间.请问,如何加碱?加碱浓度如何决定,加在水处理出口还是进口好,请专家不吝赐教!!谢谢!!
2017-09-08 11:32:51 722 2
当进油口压力小于调定压力,减压阀怎么工作?
 
2012-10-28 22:23:02 287 2
建筑高层给水减压阀怎么计算啊?
我一直没搞懂,求大神举个例子,举个中区或高区的例子。
2017-09-06 14:17:48 601 2
一般给水系统设减压阀如何设置
 
2017-12-15 03:23:01 293 1
请教关于消防给水减压阀组问题
 
2017-02-13 05:13:47 363 1
减压阀下游阀门关闭减压阀压力会上升吗
减压阀下游阀门关闭减压阀压力会上升吗
2016-09-03 12:56:15 682 1
喷淋系统超过多少压就要减压?求真相求依据
2017-09-29 04:02:39 636 1
GP-1000减压阀入口压力,出口压力会有变化吗?
GP-1000减压阀入口压力不稳定,出口压力会有变化吗?
2010-01-09 05:37:05 348 3
给水管道末端水表前需要设置减压阀?
某34F项目工程,给水方式采取分区给水,给水立管上设置减压阀组。图中所示为该工程中给水管道水表前(水表还未装)所设置的两只阀门和一只未知设备,个人认为可能会是一个减压阀或者安全阀之类的东东(因为每一分区中,上下层末端出口压力是肯定不一样的,有... 某34F项目工程,给水方式采取分区给水,给水立管上设置减压阀组。图中所示为该工程中给水管道水表前(水表还未装)所设置的两只阀门和一只未知设备,个人认为可能会是一个减压阀或者安全阀之类的东东(因为每一分区中,上下层末端出口压力是肯定不一样的,有可能超过了设计规定的给水末端Z小压力控制在10—15M的要求),但不是很确定,还求大神指点 展开
2012-11-14 21:37:29 743 4
手性色谱柱 压力超过100 bar 可以用吗
 
2017-05-01 09:21:24 519 1
减压阀的出口压力达到设定压力,减压阀是否停止工作?
假设减压阀设定压力为16MPa,当出口压力达到16MPa后,减压阀主阀芯是关闭停止供液,还是继续保持压力继续供液。
2014-11-12 13:26:45 333 2
给水管道水压试验压力稳压需要多长时间?
 
2018-01-13 23:42:43 1163 1
减压阀出口压力变化
进口3MPa,出口1.0或0.7 出口压力误差:出口压力1.0的时候压力偏差小还是0.7小
2013-05-10 08:34:19 395 2
减压阀怎么调节压力
 
2017-12-15 07:52:21 390 1

1月突出贡献榜

推荐主页

最新话题