PH计控制仪表和PLC应的连接应选哪种模式????急求

超级zhaoshifu 2013-07-26 03:55:26 317  浏览
  • 小弟是一个PLC菜鸟中的菜鸟,我现在搞一个垃圾处理厂搞电气装备,请问PH计的输出与PLC的连接应该选哪种模式,PH计说明书上写有两种模式,一种是仪表模式,一种是变送模式。配电柜装的PLC是三菱的FX1S-20MR微型PLC,PH计是国产的,石家庄科瑞达仪器公司出的PH/... 小弟是一个PLC菜鸟中的菜鸟,我现在搞一个垃圾处理厂搞电气装备,请问PH计的输出与PLC的连接应该选哪种模式,PH计说明书上写有两种模式,一种是仪表模式,一种是变送模式。配电柜装的PLC是三菱的FX1S-20MR微型PLC,PH计是国产的,石家庄科瑞达仪器公司出的PH/ORP-7571,请各位大虾帮帮忙,我得近一两天把电气的工作全部做完。。急求!!!!!!!! 展开

参与评论

全部评论(2条)

  • 韩洪炼hhl 2013-07-27 00:00:00
    当然是仪表模式啊,你的PLC没AI点,变送也无法输出啊。

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • ysddcr001 2013-07-27 00:00:00
    要看PLC能采集什么型号了 一般PH计厂家直接配专用电缆和PLC连接的

    赞(14)

    回复(0)

    评论

热门问答

PH计控制仪表和PLC应的连接应选哪种模式????急求
小弟是一个PLC菜鸟中的菜鸟,我现在搞一个垃圾处理厂搞电气装备,请问PH计的输出与PLC的连接应该选哪种模式,PH计说明书上写有两种模式,一种是仪表模式,一种是变送模式。2013-07-26 03:55:26 317 2
plc怎么连接和控制伺服电机
伺服电机是个闭环控制的器件,plc怎么连接到伺服控制器去驱动电机呢?还有电机反馈的信号需不需要返回到plc的输入点做控制?还是说伺服控制器直接接受电机的反馈信号?plc到电机总共要... 伺服电机是个闭环控制的器件,plc怎么连接到伺服控制器去驱动电机呢?还有电机反馈的信号需不需要返回到plc的输入点做控制?还是说伺服控制器直接接受电机的反馈信号? plc到电机总共要接几根线?上位机是什么东东? 展开
2011-03-14 02:24:23 473 8
急求横河PH400G的PH计中文说明书
哪位大侠有横河PH计PH400G的中文说明书啊?现在生产上急需要用!如果有的话,谢谢发到我的邮箱 televion@yahoo.com.cn 先谢谢了!!
2014-08-11 15:24:26 638 1
各位大侠,请问哪种PH计比较好
 
2017-05-19 16:57:28 328 1
小白求答:三菱PLC如何控制温度的,用哪种温度控制器,是如何控制的
 
2013-04-28 08:39:32 501 3
急求雷磁PHB-4型便携式pH计酸度计校正方法!!!
 
2012-07-15 03:03:10 709 2
PH计的pH计应用
 
2018-11-16 01:26:20 292 0
求pH计温度补偿具体操作方法
室温在5℃左右,pH标准液温度也在5℃左右,现在要测一杯80℃的溶液的pH值,请问应该怎样调节酸度计上的温度补偿?谢谢……
2012-12-24 02:00:03 581 1
国产PH计和进口PH计哪个好
 
2017-07-03 06:23:38 418 1
怎么才能将pH计 连接电脑
 
2018-12-06 03:32:14 425 0
一套PLC控制几个安全区,几个模式区
 
2018-06-13 21:35:18 322 1
伺服电机速度控制模式,位置控制模式与转矩控制模式的区别
 
2012-05-28 08:48:11 673 3
常用工业PH计和常用实验室PH计的调试方法?
 
2015-03-10 09:18:15 579 2
西门子PLC对伺服电机应如何控制?
西门子PLC对伺服电机应如何控制?它是否需要选择相应模块?如果是可以举几个例子吗??谢谢... 西门子PLC对伺服电机应如何控制?它是否需要选择相应模块?如果是可以举几个例子吗?? 谢谢 展开
2008-12-22 14:23:51 567 3
高中化学PH计和PH试纸的区别
 
2017-04-04 01:38:59 455 1
急急急~~~ PH计橡胶套里的溶液是什么?
 
2010-10-25 15:23:55 331 3
使用PH计玻璃电极时应注意什么?
 
2013-05-29 08:17:08 838 3
使用PH计玻璃电极时应注意什么
 
2017-01-16 00:04:16 490 1
外部输入数据控制温度的仪表,求推荐
 
2018-05-30 08:39:02 614 2
控制计量泵投药量的PH计选择问题
连接PH探头,检测PH值的变化,并输出PH值的模拟信号,经PID调节器运算后,输出4~20mA标准信号,控制计量泵变频器的频率输出,调节泵的转速,以调投药量。有没有比较经济而且对操作人员来说较简便的调节器(带PH显示) 请问这个是不是一个表头 还是如果... 连接PH探头,检测PH值的变化,并输出PH值的模拟信号,经PID调节器运算后,输出4~20mA标准信号,控制计量泵变频器的频率输出,调节泵的转速,以调投药量。有没有比较经济而且对操作人员来说较简便的调节器(带PH显示) 请问这个是不是一个表头 还是如果我有一个能输出4=20信号的PH表头还要配套一个PID调节仪 展开