仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册2 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

压力传感器能开启水泵的启停吗

困· 2012-11-26 00:18:02 500  浏览
  • 用plc、继电器、压力开关、压力传感器能不能设计个水泵的启动停止,要求是设定好一定的压力、超过这个压力水泵停止,低于这个压力,开启。能不能实现。就是用压力控制的。只要实现压力... 用plc、继电器、压力开关、压力传感器能不能设计个水泵的启动停止,要求是设定好一定的压力、超过这个压力水泵停止,低于这个压力,开启。能不能实现。就是用压力控制的。只要实现压力控制的启停就行,请大师帮帮忙!谢谢啦!有图就好啦! 展开

参与评论

全部评论(3条)

  • eye丨shadow 2012-12-08 00:00:00
    这个可以轻松实现,用传感器配套一个带继电器的仪表就可以了,传感器给信号,仪表的继电器控制通断就OK了

    赞(4)

    回复(0)

    评论

  • 一径梅苔 2012-11-27 00:00:00
    呵呵,做毕业设计吗?你问的太笼统了,元器件缺好多,PLC当然能实现控制,我是水泵厂家的,水泵变频增压都是用PLC控制的,再说这可不是就单纯的电气图纸,还得写程序的。

    赞(20)

    回复(0)

    评论

  • 奈何桥_002 2012-11-27 00:00:00
    PLC不太熟悉,但是单片机一定可以做到。 如果你的PLC只能采集数字量或者开关量,那么PLC的输入端应该接压力开关,输出端接继电器,继电器再接水泵就可以实现了。 如果你的PLC可以采集模拟量,那么PLC的输入端应该接压力传感器,输出端接继电器,继电器再接水泵也是可以实现对水泵的控制。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

热门问答

压力传感器能开启水泵的启停吗
用plc、继电器、压力开关、压力传感器能不能设计个水泵的启动停止,要求是设定好一定的压力、超过这个压力水泵停止,低于这个压力,开启。能不能实现。就是用压力控制的。只要实现压力... 用plc、继电器、压力开关、压力传感器能不能设计个水泵的启动停止,要求是设定好一定的压力、超过这个压力水泵停止,低于这个压力,开启。能不能实现。就是用压力控制的。只要实现压力控制的启停就行,请大师帮帮忙!谢谢啦!有图就好啦! 展开
2012-11-26 00:18:02 500 3
家里水泵压力控制器频繁启停怎么回事?
这几天只要用水,水泵就开始自动打水。平常都好好的... 这几天只要用水,水泵就开始自动打水。平常都好好的 展开
2010-10-13 15:54:02 1230 6
电接点压力表为什么不能正常控制水泵的启停
稳压泵启动时瞬间压力超过设定值,继电器断电,水泵停止,压力回落,继电器通电水泵又启动,如此反复,怎样才能解决问题
2013-11-11 06:15:41 838 5
电接点压力表为什么不能正常控制水泵的启停?
 
2018-01-04 14:07:05 690 1
水泵频繁启停的原因是什么?该如何处理?
 
2013-03-30 04:05:24 650 3
管道压力传感器控制水泵起停怎样安装
管道压力传感器控制水泵起停怎样安装... 管道压力传感器控制水泵起停怎样安装 展开
2018-11-27 08:11:36 379 0
自动控制振动盘的启停
是这样的现在有一个自动化设备在振动盘的出料口放一个光纤检测到有聊让振动盘停下来机械手抓取请问怎么实现这个功能... 是这样的 现在有一个自动化设备 在振动盘的出料口放一个光纤 检测到有聊让振动盘停下来机械手抓取 请问怎么实现这个功能 展开
2013-07-11 15:41:43 373 1
怎么控制真空泵启停
85Kp停,50Kp启... 85Kp停,50Kp启 展开
2012-07-08 19:33:28 399 4
通过液位传感器的上下限加继电器怎么控制补水泵的启停
 
2011-07-28 08:33:09 534 3
一个交流接触器一个继电器一个电接点压力表怎么控制深水泵启停
 
2011-05-18 10:20:23 420 2
实验室超纯水机启停时的注意事项
      实验室超纯水机按原水种类来分有两种:以自来水为水源的实验室超纯水机、以蒸馏水(或去离子水、反渗透纯水)为水源的实验室超纯水机。就目前国内实验室超纯水机使用的情况来看,以自来水为水源的实验室超纯水机占主流。
        以自来水为水源的实验室超纯水机,大都以反渗透作为脱盐制取纯水的主要工艺,并与离子交换工艺结合,可将自来水(含盐量通常在100~400ppm之间。)直接净化成为水质优于一级分析实验室用水国家标准(GB/T6682-2008)的实验用水。从自来水到实验室一级水,原水中95%以上的溶解性杂质依靠反渗透过滤工艺去除。反渗透过滤工艺是以反渗透膜为过滤元件的压力式过滤工艺,这种类型的实验室超纯水机在设备启停时的注意事项如下:
新设备diyi次运行
        要求必须以低压低流量将反渗透膜内的空气赶走,才能正常运行实验室超纯水机。该操作的压力在0.2~0.4MPa之间,低压冲洗排气时,应让所有的浓水和产水排入下水道,如果压力上升过快,而膜元件和压力容器内还有空气时,将会在元件的水流方向和径向产生额外的冲击力,严重时会使膜的外包皮破裂,造成反渗透膜不可修复的损伤。
        优普实验室超纯水机带有系统压力调节阀,diyi次运行可将反渗透膜运行压力调节至0.2~0.4MPa冲洗反渗透膜,全系列实验室超纯水机正常运行时,反渗透系统每次启动均有自动低压冲洗反渗透膜功能。
日常设备的启停
        反渗透工艺型实验室超纯水机是按连续运行作为设计基准的,但在实际操作时,总会有一定频度的开机和停机。当设备停机时,必须用反渗透产水或经过预处理合格的水进行反渗透膜的低压冲洗,从膜元件中置换掉高浓度且含阻垢剂的浓水。此外,还应采取措施预防系统内水漏掉而引入空气,因为反渗透膜失水干掉的话,可能会产生不可逆的产水通量损失。如果停机小于24小时,则无需采取预防微生物滋生的措施。但停机时间超过上述规定,应采用保护液作系统保存或定时冲洗反渗透膜。


2019-07-12 15:05:06 515 0
怎样用手机远程控制水泵电机启停
用移动管家手机远程遥控开关YD238-6控制潜水泵深水泵电机启停如何实现远程开关。
2018-06-15 10:18:40 537 1
水泵软启是什么意思
 
2017-09-19 01:31:51 407 1
如何利用压力控制消防水泵的启停
 
2017-04-21 09:03:32 577 1
DCS控制电机启停,如何实现
DCS系统控制电机启停,如何实现?谢谢
2009-12-13 17:22:05 724 2
ABB变频器DCS启停怎么设置
 
2015-10-27 06:13:15 362 1
一个接触器两地操作控制启停
 
2016-11-25 20:05:14 336 2
稳压泵是用电接点压力表控制启停吗?
 
2014-11-11 14:14:39 393 1
螺杆式空压机能不能用电接点压力表控制启停?
螺杆式空压机能不能用电接点压力表控制启停?
2016-05-21 22:37:39 559 1
用24伏光电传感器怎样控制电机启、停
 
2017-11-21 13:47:55 611 1