电接点压力表为什么不能正常控制水泵的启停
-
稳压泵启动时瞬间压力超过设定值,继电器断电,水泵停止,压力回落,继电器通电水泵又启动,如此反复,怎样才能解决问题
全部评论(5条)
-
- 山峰1290167768 2013-11-12 00:00:00
- 一般应另加一只小型通用继电器。下限接点使接触器动作后自保,小型通用继电器其线圈接在电接点压力表的上限接点,上限动作后,断开接触器的自保。
-
赞(9)
回复(0)
-
- 绕吹伸 2013-11-12 00:00:00
- 应是误将水阀关闭或管路阻塞所致,水泵刚启动的水压力就超过设定值。
-
赞(13)
回复(0)
-
- 花未开の欲已败 2013-11-12 00:00:00
- 用电接点压力表进行稳压,你得用压力罐进行缓冲,没有压力罐的缓冲水泵频繁启动很容易烧毁。如果管路不方便安装压力罐,建议你用变频器进行稳压。
-
赞(7)
回复(0)
-
- 双月口王 2013-11-13 00:00:00
- 您好! 以电接点压力表很容易实现您的目的要求。发生您描述的现象,可能存在的问题: 1、电路连接存在问题,如果可以请上图分析。 2、关于电接点压力表量程问题,一般供水有0~1MPa的就够了。 3、 泵的功率、扬程选择存在问题。没有变频控制,如果选型有误,很容易发生描述的现象。 4、以电接点压力表控制泵启停,如果管路较短,远端用水阀开关频繁,也会出现供水泵频繁启动的现象。一般这种情况宜使用变频器与压力传感器组合进行恒压供水控制。 综上所述,还是先从电路设计、连接上去考虑是否合理。
-
赞(17)
回复(0)
-
- 斑斑特娘 2017-10-15 17:44:40
- 可能存在的问题: 1、电路连接存在问题, 2、关于电接点压力表量程问题,一般供水有0~1MPa的就够了。 3、 泵的功率、扬程选择存在问题。没有变频控制,如果选型有误,很容易发生描述的现象。 4、以电接点压力表控制泵启停,如果管路较短,远端用水阀开关频繁,也会出现供水泵频繁启动的现象。一般这种情况宜使用变频器与压力传感器组合进行恒压供水控制。 电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力。通常,仪表经与相应的电气器件(如继电器及变频器等)配套使用,即可对被测(控)压力的各种气体与液体介质经仪表实现自动控制和发信(报警)的目的。 电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点压力表用于测量对不锈钢不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,达到自动控制的报警的目的。 电接点压力表基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管之末端产生相应的弹性变形一位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定齿轮上的指示(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来。与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,致使控制系统中的电路得以断开或接通,以达到自动控制和发信报警的目的。
-
赞(12)
回复(0)
热门问答
- 电接点压力表为什么不能正常控制水泵的启停
- 稳压泵启动时瞬间压力超过设定值,继电器断电,水泵停止,压力回落,继电器通电水泵又启动,如此反复,怎样才能解决问题
2013-11-11 06:15:41
768
5
- 电接点压力表为什么不能正常控制水泵的启停?
2018-01-04 14:07:05
633
1
- 螺杆式空压机能不能用电接点压力表控制启停?
- 螺杆式空压机能不能用电接点压力表控制启停?
2016-05-21 22:37:39
528
1
- 一个交流接触器一个继电器一个电接点压力表怎么控制深水泵启停
2011-05-18 10:20:23
349
2
- 怎么控制真空泵启停
- 85Kp停,50Kp启... 85Kp停,50Kp启 展开
2012-07-08 19:33:28
352
4
- 家里水泵压力控制器频繁启停怎么回事?
- 这几天只要用水,水泵就开始自动打水。平常都好好的... 这几天只要用水,水泵就开始自动打水。平常都好好的 展开
2010-10-13 15:54:02
1191
6
- 压力传感器能开启水泵的启停吗
- 用plc、继电器、压力开关、压力传感器能不能设计个水泵的启动停止,要求是设定好一定的压力、超过这个压力水泵停止,低于这个压力,开启。能不能实现。就是用压力控制的。只要实现压力... 用plc、继电器、压力开关、压力传感器能不能设计个水泵的启动停止,要求是设定好一定的压力、超过这个压力水泵停止,低于这个压力,开启。能不能实现。就是用压力控制的。只要实现压力控制的启停就行,请大师帮帮忙!谢谢啦!有图就好啦! 展开
2012-11-26 00:18:02
445
3
- 为什么有些制冷装置用低压控制器代替温度控制器控制压缩机正常启停?
2012-06-03 13:08:32
336
2
- 电接点压力表控制水泵接线图。
2018-11-19 03:51:47
566
0
- 通过液位传感器的上下限加继电器怎么控制补水泵的启停
2011-07-28 08:33:09
506
3
- DCS控制电机启停,如何实现
- DCS系统控制电机启停,如何实现?谢谢
2009-12-13 17:22:05
692
2
- 一个接触器两地操作控制启停
2016-11-25 20:05:14
318
2
- 如何利用压力控制消防水泵的启停
2017-04-21 09:03:32
544
1
- 一个接触器,一个中间继电器,一个电接点压力表怎样控制水泵企停
2018-11-15 20:29:06
249
0
- 手自动转换电接点压力表控制水泵水泵
- 手自动转换电接点压力表控制水泵水泵
2016-06-24 01:32:31
360
1
- 电接点压力表针颤动,使继电器频繁启停怎么办
2017-03-13 01:36:28
814
1
- 电接点压力表针颤动使继电器频繁启停怎么办
2017-03-13 21:33:18
566
1
- 需要电接点压力表控制水泵的接线图
2017-12-16 14:21:20
412
1
- 怎么用一个交流接触器和电接点压力表控制电机启停用于自动供水
- 怎么用一个交流接触器和电接点压力表控制电机启停用于自动供水Z好有图详细一点 学徒
2017-12-31 12:43:33
241
1
- 水泵频繁启停的原因是什么?该如何处理?
2013-03-30 04:05:24
608
3
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论