串口调试工具怎么用,和MODBUS中的RTU模式和ASC码怎么去联系起来。
-
串口调试工具怎么用,和MODBUS中的RTU模式和ASC码怎么去联系起来 有没关于PLC和变频器,等上位机之类的通讯方面的资料~
全部评论(1条)
-
- 效益专家 2017-11-26 13:24:51
- 串口通信基本接线方法 目前较为常用的串口有9针串口(DB9)和25针串口(DB25),通信距离较近时(<12m),可以用电缆线直接连接标准RS232端口(RS422,RS485较远),若距离较远,需附加调制解调器(MODEM)。Z为简单且常用的是三线制接法,即地、接收数据和发送数据三脚相连,本文只涉及到Z为基本的接法,且直接用RS232相连。 1.DB9和DB25的常用信号脚说明 9针串口(DB9) 25针串口(DB25) 针号 功能说明 缩写 针号 功能说明 缩写 1 数据载波检测 DCD 8 数据载波检测 DCD 2 接收数据 RXD 3 接收数据 RXD 3 发送数据 TXD 2 发送数据 TXD 4 数据终端准备 DTR 20 数据终端准备 DTR 5 信号地 GND 7 信号地 GND 6 数据设备准备好 DSR 6 数据准备好 DSR 7 请求发送 RTS 4 请求发送 RTS 8 清除发送 CTS 5 清除发送 CTS 9 振铃指示 DELL 22 振铃指示 DELL 2.RS232C串口通信接线方法(三线制) 首先,串口传输数据只要有接收数据针脚和发送针脚就能实现:同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连,两个串口相连或一个串口和多个串口相连 · 同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连 对9针串口和25针串口,均是2与3直接相连; · 两个不同串口(不论是同一台计算机的两个串口或分别是不同计算机的串口) 上面表格是对微机标准串行口而言的,还有许多非标准设备,如接收GPS数据或电子罗盘数据,只要记住一个原则:接收数据针脚(或线)与发送数据针脚(或线)相连,彼此交叉,信号地对应相接,就能百战百胜。 3.串口调试中要注意的几点: 串口调试时,准备一个好用的调试工具,如串口调试助手、串口精灵等,有事半功倍之效果; 强烈建议不要带电插拨串口,插拨时至少有一端是断电的,否则串口易损坏。 单工、半双工和全双工的定义 如果在通信过程的任意时刻,信息只能由一方A传到另一方B,则称为单工。 如果在任意时刻,信息既可由A传到B,又能由B传A,但只能由一个方向上的传输存在,称为半双工传输。 如果在任意时刻,线路上存在A到B和B到A的双向信号传输,则称为全双工。 电话线就是二线全双工信道。 由于采用了回波抵消技术,双向的传输信号不致混淆不清。双工信道有时也将收、发信道分开,采用分离的线路或频带传输相反方向的信号,如回线传输。 奇偶校验 串行数据在传输过程中,由于干扰可能引起信息的出错,例如,传输字符‘E’,其各位为: 0100,0101=45H D7 D0 由于干扰,可能使位变为1,这种情况,我们称为出现了“误码”。我们把如何发现传输中的错误,叫“检错”。发现错误后,如何消除错误,叫“纠错”。 Z简单的检错方法是“奇偶校验”,即在传送字符的各位之外,再传送1位奇/偶校验位。可采用奇校验或偶校验。 奇校验:所有传送的数位(含字符的各数位和校验位)中,“1”的个数为奇数,如: 1 0110,0101 0 0110,0001 偶校验:所有传送的数位(含字符的各数位和校验位)中,“1”的个数为偶数,如: 1 0100,0101 0 0100,0001 奇偶校验能够检测出信息传输过程中的部分误码(1位误码能检出,2位及2位以上误码不能检出),同时,它不能纠错。在发现错误后,只能要求重发。但由于其实现简单,仍得到了广泛使用。 有些检错方法,具有自动纠错能力。如循环冗余码(CRC)检错等。 串口通讯流控制 我们在串行通讯处理中,常常看到RTS/CTS和XON/XOFF这两个选项,这就是两个流控制的选项,目前流控制主要应用于调制解调器的数据通讯中,但对普通RS232编程,了解一点这方面的知识是有好处的。那么,流控制在串行通讯中有何作用,在编制串行通讯程序怎样应用呢?这里我们就来谈谈这个问题。 1.流控制在串行通讯中的作用 这里讲到的“流”,当然指的是数据流。数据在两个串口之间传输时,常常会出现丢失数据的现象,或者两台计算机的处理速度不同,如台式机与单片机之间的通讯,接收端数据缓冲区已满,则此时继续发送来的数据就会丢失。现在我们在网络上通过MODEM进行数据传输,这个问题就尤为突出。流控制能解决这个问题,当接收端数据处理不过来时,就发出“不再接收”的信号,发送端就停止发送,直到收到“可以继续发送”的信号再发送数据。因此流控制可以控制数据传输的进程,防止数据的丢失。 PC机中常用的两种流控制是硬件流控制(包括RTS/CTS、DTR/CTS等)和软件流控制XON/XOFF(继续/停止),下面分别说明。 2.硬件流控制 硬件流控制常用的有RTS/CTS流控制和DTR/DSR(数据终端就绪/数据设置就绪)流控制。 硬件流控制必须将相应的电缆线连上,用RTS/CTS(请求发送/清除发送)流控制时,应将通讯两端的RTS、CTS线对应相连,数据终端设备(如计算机)使用RTS来起始调制解调器或其它数据通讯设备的数据流,而数据通讯设备(如调制解调器)则用CTS来起动和暂停来自计算机的数据流。这种硬件握手方式的过程为:我们在编程时根据接收端缓冲区大小设置一个高位标志(可为缓冲区大小的75%)和一个低位标志(可为缓冲区大小的25%),当缓冲区内数据量达到高位时,我们在接收端将CTS线置低电平(送逻辑0),当发送端的程序检测到CTS为低后,就停止发送数据,直到接收端缓冲区的数据量低于低位而将CTS置高电平。RTS则用来标明接收设备有没有准备好接收数据。 常用的流控制还有还有DTR/DSR(数据终端就绪/数据设置就绪)。我们在此不再详述。由于流控制的多样性,我个人认为,当软件里用了流控制时,应做详细的说明,如何接线,如何应用。 3.软件流控制 由于电缆线的限制,我们在普通的控制通讯中一般不用硬件流控制,而用软件流控制。一般通过XON/XOFF来实现软件流控制。常用方法是:当接收端的输入缓冲区内数据量超过设定的高位时,就向数据发送端发出XOFF字符(十进制的19或Control-S,设备编程说明书应该有详细阐述),发送端收到XOFF字符后就立即停止发送数据;当接收端的输入缓冲区内数据量低于设定的低位时,就向数据发送端发出XON字符(十进制的17或Control-Q),发送端收到XON字符后就立即开始发送数据。一般可以从设备配套源程序中找到发送的是什么字符。 应该注意,若传输的是二进制数据,标志字符也有可能在数据流中出现而引起误操作,这是软件流控制的缺陷,而硬件流控制不会有这个问题。 -- VB示例程序MSComm演示了如何使用该控件开发通讯软件 -- http://www.china-askpro.com/vbasic19.shtml -- VB有一个例子在Samples\CompTool\Mscomm中。你可以利用这个例子来学习串口编程。 打开串口先设置CommPort属性(端口号),使用PortOpen=True就可以了。 串口数据保存在MSComm的Input属性中。你可以使用下面的代码: Dim v As Variant v = MSComm1.Input For i = 0 To MSComm1.InBufferCount - 1 Debug.Print v(i) Next
-
赞(14)
回复(0)
热门问答
- 串口调试工具怎么用,和MODBUS中的RTU模式和ASC码怎么去联系起来。
- 串口调试工具怎么用,和MODBUS中的RTU模式和ASC码怎么去联系起来 有没关于PLC和变频器,等上位机之类的通讯方面的资料~
2017-11-26 10:15:52
415
1
- 串口调试工具怎么用,和MODBUS中的RTU模式和ASC码怎么去联系起来。
- 串口调试工具怎么用,和MODBUS中的RTU模式和ASC码怎么去联系起来有没关于PLC和变频器,等上位机之类的通讯方面的资料~
2011-08-26 01:54:27
356
2
- 为什么modbus会有RTU和ASC两种模式
2018-11-11 00:59:29
358
0
- 求MODBUS调试精灵软件(RTU模式和ASCII模式都能调试的)
2018-11-23 21:20:14
321
0
- modbus rtu串口通信
- 公司买了一个温度巡检仪,功能有限,我想通过自己做的软件来增强巡检仪的功能,但对串口通信编程知之甚少。现通过监控原程序得到以下数据:write requests: 01 03 00 01 00 01 D5 CA 01 01 00 50 00 20 3D C3 01 03 00 60 00 10 44 18 read requests: 01 03... 公司买了一个温度巡检仪,功能有限,我想通过自己做的软件来增强巡检仪的功能,但对串口通信编程知之甚少。现通过监控原程序得到以下数据:write requests: 01 03 00 01 00 01 D5 CA 01 01 00 50 00 20 3D C3 01 03 00 60 00 10 44 18 read requests: 01 03 02 00 02 39 85 01 01 04 00 00 00 00 FB D1 01 03 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 4E 20 AE 38 从中能不能翻译出什么东西?? 后来我又根据已有资料及网上相关程序编写了以下通讯程序: Private Sub Command1_Click() '发请求 Dim btSend(23) As Byte btSend(0) = &H1 '目标站号 btSend(1) = &H3 '功能码 btSend(2) = &H0 'I0.0地址(0000)高字节 btSend(3) = &H1 'i0.0地址(0000)低字节 btSend(4) = &H0 '读取个数高字节 btSend(5) = &H1 '读取个数低字节 btSend(6) = &HD5 btSend(7) = &HCA btSend(8) = &H1 btSend(9) = &H1 btSend(10) = &H0 btSend(11) = &H50 btSend(12) = &H0 btSend(13) = &H20 btSend(14) = &H3D btSend(15) = &HC3 btSend(16) = &H1 btSend(17) = &H3 btSend(18) = &H0 btSend(19) = &H60 btSend(20) = &H0 btSend(21) = &H10 btSend(22) = &H44 btSend(23) = &H18 ComK3.Output = CVar(btSend) Dim btReceive As Variant With ComK3 Do DoEvents Loop Until .InBufferCount = 5 .InputLen = 30 btReceive = .Input Text1.Text = Hex$(btReceive(1)) Text2.Text = Hex$(btReceive(2)) Text3.Text = Hex$(btReceive(3)) Text4.Text = Hex$(btReceive(4)) ' Text5.Text = Hex$(btReceive(5)) 'Text6.Text = Hex$(btReceive(6)) ' Text7.Text = Hex$(btReceive(7)) ' Text8.Text = Hex$(btReceive(8)) ' Text9.Text = Hex$(btReceive(9)) ' Text10.Text = Hex$(btReceive(10)) ' Text11.Text = Hex$(btReceive(11)) ' Text12.Text = Hex$(btReceive(12)) ' Text13.Text = Hex$(btReceive(13)) ' Text14.Text = Hex$(btReceive(14)) ' Text15.Text = Hex$(btReceive(15)) ' Text16.Text = Hex$(btReceive(16)) ' End If End With End Sub Private Sub Form_Load() With ComK3 .CommPort = 1 .Settings = "9600,N,8,2" .InputMode = comInputModeBinary '二进制收发 .InBufferSize = 512 .OutBufferSize = 512 If (Not .PortOpen) Then .PortOpen = True End With End Sub 能收到4个乱码,应该是错误标示,原程序待CRC验证,我验证不出,所以先删除了。期望大侠们帮我修改下程序 展开
2009-07-05 16:19:26
407
2
- modbus协议RTU模式校验码怎么计算
2016-01-30 03:44:18
469
1
- modbus协议RTU模式校验码怎么计算
2016-01-25 04:46:33
596
1
- modbus rtu怎么样调试
2017-03-07 09:02:52
457
1
- s7-300怎么用Modbus RTU
- 我想问一下西门子300的PLC,自带的通讯口支持Modbus RTU协议么。是否必须配CP341?软件调用哪个功能块。需要买授权?
2013-04-27 01:41:28
339
1
- MODBUS ASCII和RTU两种模式的区别,优缺点
2017-07-21 17:52:42
513
3
- MODBUS ASCII和RTU两种模式的区别,优缺点
2017-12-14 04:52:35
553
1
- MODBUS ASCII和RTU两种模式的区别,优缺点
2016-12-19 20:49:56
430
1
- modbus RTU调试软件是什么?
2016-03-30 03:59:41
306
1
- ps中吸管工具和画笔工具怎么用
2017-08-20 22:15:09
547
1
- modbus RTU模式的通信问题
- modbus RTU模式的通信通讯格式要求 地址 功能码 数据 CRC校验 数据长度 1个字节 1个字节 N个字节 2个字节 如发送的数据... modbus RTU模式的通信通讯格式要求 地址 功能码 数据 CRC校验 数据长度 1个字节 1个字节 N个字节 2个字节 如发送的数据为: 03 01 00 00 10 校验高位校验低位 我的问题是: 1、我理解地址03使用1个字节数据长度表示,是用1个字节表示0,再使用一个字节表示3,但再就使用了两个字节的数据长度了,和通讯要求的格式不符。还有一种理解就是使用1个字节的直接表示03,其而进制码为000000011,如果地址是20,其二进制码为00010100,但这种理解出现个疑问,很多设备同时支持ASCII或RTU两种方式,当发送RTU的地址和ASCII方式的起始符相同时如都为03,接受方怎么判断他是RTU发送的地址,还是ASCII起始符。 2、RTU方式判断帧消息结束时是3.5字符时间,我想知道在物理层如何判断的,如消息发送完后,在物理层485双绞上,其电压持续3.5字符长度+15V即判断消息发送完成或是其电压持续3.5字符长度-15V判断消息发送完成。还是双绞线上为其他状态来判断消息完成。485通讯线上没有通讯时A、 B线状态是什么。 请教各位了? 展开
2013-04-08 23:05:15
356
2
- 如何理解MODBUS协议RTU模式中的1.5和3.5字符间隔?
2012-02-29 08:41:31
490
2
- Modbus TCP和Modbus Rtu的区别
2017-10-02 23:41:54
405
1
- 串口服务器和Modbus TCP/RTU 网关是同一回事吗?
- 用DCS和PLC进行通讯,DCS只支持Modbus RTU协议,PLC只支持Modbus TCP协议,DCS作为Modbus主站,PLC作为Modbus从站,已知HMS的Anybus AB9005、TSC的MD210等可以用来解决这个问题,上述设备和所谓的串口服务器是一回事吗?
2014-05-08 01:12:37
587
2
- 请教关于MODBUS RTU通讯的功能码和地址的问题
2016-02-08 05:58:14
407
1
- 请教关于MODBUS RTU通讯的功能码和地址的问题
2017-09-14 15:33:57
350
1
12月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #八一建军节——科技铸盾,仪器护航#
- 如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量...如何选择到合适的磷青铜绞线?磷青铜绞线的质量解析和如何选择到合适的绞线?磷青铜绞线是一种特殊的铜合金导线,由铜、锡和磷等元素组成,具有很好的机械性能、电气性能和耐腐蚀性。磷青铜绞线基本定义与特性:磷青铜是铜与锡、磷的合金,质地坚硬,可制弹簧。典型成分为铜(90%)、锡(6-9%)及磷(0.03-0.6%)锡元素提升合金的强度和耐腐蚀性,磷则细化晶粒、增强耐磨性铸造性能。耐磨性:表面氧化层使其在特殊环境下耐腐蚀,使用寿命长导电性:保持铜很好导电性能的同时有化电子传输路径非铁磁性:不含铁元素,避免在强磁场环境中产生额外能量损耗弹性:受到外力作用时能迅速恢复原状
- 八一建军节 铁血铸军魂