低压成套配电柜交接试验记录咋填写

大贺hw 2012-11-10 00:00:06 892  浏览
  •  

参与评论

全部评论(2条)

  • 1019639113 2012-11-11 00:00:00
    按照国家标准的规定逐项检测去做,做的时候作好数据记录,就是交接实验报告。

    赞(10)

    回复(0)

    评论

  • 450329719 2016-05-28 00:00:00
    你讲的应该就是出厂检验报告吧?一般检测报告主要包含以下内容即可 1.合格性检查(规格面为主) 2.机械检查(操作面) 3.暴露导体电气连续性(电气材料等) 4.介电测试(耐压,绝缘电阻等) 5.电气性能测试 具体项目可根据公司的产品特性进行添加,一般只要包含以上项目就肯定没问题,3c审核也就这些项目而已。

    赞(15)

    回复(0)

    评论

热门问答

低压成套配电柜交接试验记录咋填写
 
2012-11-10 00:00:06 892 2
成套配电柜经过空载试运行试验多长时间无误后,即可进行负载运行试验
 
2014-11-10 19:03:54 472 1
怎样填写高压灭菌记录
 
2018-12-11 18:23:29 257 0
怎样填写绝缘电阻测试记录
是对配电箱的,应当如何填写。
2010-04-23 05:58:11 423 2
绝缘电阻测试记录如何填写
电压220V
2013-03-22 07:34:23 283 2
绝缘电阻测试记录怎么填写?
 
2018-12-08 13:00:02 433 0
混凝土冬季测温记录怎样填写
 
2017-11-23 22:40:20 537 1
混凝土养护测温记录如何填写?
 
2011-05-12 06:14:18 535 2
怎么填写ZY空调运行记录?
本人并非制冷技工,但现在工程部没有人员编制,ZY空调又要求开启并填写运行记录,想请教一下专业人士ZY空调运行记录各项巡查项目数据在哪查看填写,包括冷冻水的进出水压力及进出... 本人并非制冷技工,但现在工程部没有人员编制,ZY空调又要求开启并填写运行记录,想请教一下专业人士ZY空调运行记录各项巡查项目数据在哪查看填写,包括冷冻水的进出水压力及进出水温度、冷却水的进出水压力及进出水温度、系统参数的现有能量、吸排气压力、油压差、吸排气温度、电机温度、过热度、EXV开度、蒸发器液位(具体内容详见附图),请专业人士详细讲解一下,谢谢... 展开
2012-07-22 00:41:23 386 6
防腐绝缘层电火花检测记录填写
 
2018-12-12 01:29:35 580 0
避雷接地电阻测试记录如何填写?
是在工程的哪个阶段做?
2011-11-07 11:47:02 546 2
避雷接地电阻测试记录如何填写
避雷接地电阻测试记录如何填写
2010-08-31 21:43:13 410 1
电气接地电阻测试记录怎么填写
 
2012-09-14 22:55:28 298 4
如何做低压配电柜的调试工作锦泰恒
 
2016-09-26 00:09:10 405 1
温湿度监控记录每天都要填写吗
 
2012-04-25 21:07:59 319 3
烙铁温度测试记录由哪个部门填写
 
2017-07-10 11:04:44 416 1
防腐绝缘层电火花检测记录如何填写
 
2009-11-12 12:12:47 386 1
电气绝缘电阻测试记录怎么填写啊?
2018-02-24 12:43:44 310 1
如何填写电气接地电阻测试记录和电气绝缘电阻测试记录
 
2011-09-14 15:23:19 443 3

12月突出贡献榜

推荐主页

最新话题