- 引起接地电阻读数不准确的因素很多。总结起来一般有以下九个方面的原因: diyi,由于接地电阻测试仪是通过铁钎发射和接收电流来测试接地体的地电阻,所以两铁钎之间及两钎与接地体之间距离太近时将产生相互干扰,并由此产生误差。因此,在测量时。接地体、电压极、电流极顺序布置,三点成直线,彼此相距20 m。 第二,铁钎插地深度应大于铁钎长度的 1/4,否则,将产生测试误差。因此。在检测时应尽量将铁钎打深。 第三,被测接地极在“公用地”情况下,因设备绝缘不好或短路,引起接地装置对地产生一定的地电压,测量时使读数不稳定。此时应断电进行检测,或有断接卡的地方断开进行检测,避免地电压对检测的影响。 第四,接触不良。被测物体生锈或者检测线折断时,检测时会发现时断时通或者电阻较大的现象。此时应首先除锈,如果仍不能排除,用万用表的电阻档检查检测线的导通性。 第五,检测高层建筑时,使用线过长、过粗,使线阻和感应电压增大而引起测量误差。此时应使用线阻比较低的导线,尽量减小测量误差。 第六,当所测的地方有垫土或沙石等材料时,因上下两层土壤电阻率不同而引起测量误差。此时应打深铁钎,使它和垫层下的土壤充分接触或避开垫土层,使测量误差减小。 第七,当所检测的接地装置和金属管道等金属物体埋地比较复杂时,可能会改变测量仪器各极的电流方向而引起测量不良或不稳。此时应首先了解接地体和金属管道的布局图,选择影响相对较小的地方进行测量。 第八,因地表存在电位差或强大磁场而引起测量不准确。此时应尽量远离电位差大的地方或强大磁场的地方,如不可避免,应相对缩短检测线,减小测量误差。 第九,未按说明书操作,仪器有故障没有及时维修,仪器不准确或长期没有鉴定等因素,也会引起测量误差。
-
赞(2)
回复(0)
热门问答
- 接地电阻读数不准确的原因有哪些
- 造成接地电阻测量不准确的原因有哪些
- 红外测温仪测量不准确的原因有哪些?
红外测温仪测量反射物体不准确,因为反射物体会反射。红外测温仪经过反射后,不仅测量目标的红外辐射,还测量被测温仪感应到的反射面、环境温度甚至太阳光等其他红外辐射能量,因此会不准确。
首先,测温距离太远
根据原理,外置测温仪可以分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,测量温度时,被测目标区域应充满测温仪的视场。建议被测目标的尺寸应超过视场的50%。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量将进入测温仪的光声支路,干扰温度测量读数,产生误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,则测温仪不会受到测量区域外背景的影响
可测量目标的有效直径在不同的距离上是不同的,所以在测量小目标时要注意目标距离。红外测温仪的距离系数k定义为被测目标的距离l与被测目标直径d的比值,即k=l/d。
第二,选择被测物质发射率
1.红外测温仪一般用黑体刻度(发射率=1.00),但实际上物质的发射率小于1.00.因此,当需要测量目标的真实温度时,必须设置发射率值。材料发射率可以从《辐射测温中有关物体发射率的数据》中找到。
2.红外测温仪不能通过玻璃测量温度。玻璃有特殊的反射和透射特性,所以不允许红外测温。但是温度可以通过红外窗口测量。红外测温仪不要用于测量光亮或抛光金属表面(不锈钢、铝等)的温度。).
第三,强光背景下目标的测量
如果被测目标有明亮的背景光(尤其是太阳光或强光照射),会影响测量的精度,因此可以用物体遮挡直射目标的强光,以消除背景光的干扰。
第四、其他原因
1.只测量表面温度,红外测温仪无法测量内部温度。环境温度。如果测温仪突然暴露在20或更高的环境温差下,仪器可以在20分钟内调整到新的环境温度。
2.蒸汽、灰尘、烟雾等。它会阻塞仪器的光学系统并影响温度测量。为避免损坏红外测温仪,请用压缩空气清除大颗粒和灰尘,然后用布擦拭。用一块干净、略湿的布轻轻擦拭体温计本体。如有必要,可以用水和少量温和的肥皂浸泡布料。另外,使用完毕后,请尽快将红外体温计放在镜头盖上,放入携带箱中保存。
- 生化分析仪检测结果不准确的原因有哪些?
- 哪些原因会导致电磁流量计检测不准确
- 生化分析仪酶测试不准确的原因?
- 离心泵不出水的原因有哪些?
- 恒温恒湿箱不制冷有哪些原因
- 定硫仪的测量为什么会不准确呢,具体有哪些原因造成的?
- 溶解氧测定仪怎样准确读数
- 阴凉柜不制冷的原因有哪些?
- 汽车转速表不转有哪些原因
- 引起电泳图谱不整齐不清晰的原因有哪些
- 立式离心机刮刀不工作原因有哪些
- 称重传感器不准确
- 称重传感器不准确
- 接地电阻测试仪除了测量电阻的读数外,还有哪些作用?
- 现场仪表涡街流量计读数不稳定,主要有哪些原因?
- 现场的仪表涡街流量计安装在减温减压系统上,现在前后阀门关死,打开排污阀,但涡街流量计读数始终不稳定,读数变化太大。关键是现在管道里,并没有东西在流,为什么还有读数变化。应... 现场的仪表涡街流量计安装在减温减压系统上,现在前后阀门关死,打开排污阀,但涡街流量计读数始终不稳定,读数变化太大。关键是现在管道里,并没有东西在流,为什么还有读数变化。应该为0呀。至于导致这些问题,主要有哪些原因? 展开
- icp-oes点火时蠕动泵不转的原因有哪些
- 影响红外测温仪测温不准确的因素有哪些
- 接地电阻测试仪ZC29B型如何读数?
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论