- 努力吧姣姣 2017-07-09 00:00:00
- 2. 测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是,找准测试方向和距离. 3. 辅助接地极电阻过大.解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阴剂降低电流极的接地电阻. 4. 测试夹与接地测量点接触电阻过大.解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子夹好磨光触点. 5. 干扰影响.解决的方法调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表计数减少跳动. 6. 仪表使用问题.电池电量不足,解决的方法是,更换电池.仪表精确度下降,解决的方法是,重新校准为零.
-
赞(9)
回复(0)
-
- Ilonely_殇 2018-06-27 00:00:00
- 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线,将仪表上2个E端钮连结在一起。 接地电阻测试不准确是什么原因: A )接地系统(地网)周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响大。解决的方法是,取不同的点进行测量,取平均值。 B )测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是,找准测试方向和距离。 C )辅助接地极电阻过大。解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。 D )测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。 E )干扰影响。解决的方法,调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。 F )仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法是,更换电池。仪表精确度下降,解决的方法是,重新校准为零。 关于接地电阻测试流程有哪些呢,以及接地电阻测试不准确是什么原因的相关知识,小编就为大家讲述到这里了。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代“接地电阻”,同时建议规程采用接触电压和跨步电压作为安全判据;还应选用轻便、准确的异频测量系统获得接地阻抗的正确结果,以保障人身、设备的安全,利于电力系统的安全运行,所以我们需要小心使用了。
-
赞(16)
回复(0)
热门问答
- 造成接地电阻测量不准确的原因有哪些
- 接地电阻读数不准确的原因有哪些
- 红外测温仪测量不准确的原因有哪些?
红外测温仪测量反射物体不准确,因为反射物体会反射。红外测温仪经过反射后,不仅测量目标的红外辐射,还测量被测温仪感应到的反射面、环境温度甚至太阳光等其他红外辐射能量,因此会不准确。
首先,测温距离太远
根据原理,外置测温仪可以分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,测量温度时,被测目标区域应充满测温仪的视场。建议被测目标的尺寸应超过视场的50%。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量将进入测温仪的光声支路,干扰温度测量读数,产生误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,则测温仪不会受到测量区域外背景的影响
可测量目标的有效直径在不同的距离上是不同的,所以在测量小目标时要注意目标距离。红外测温仪的距离系数k定义为被测目标的距离l与被测目标直径d的比值,即k=l/d。
第二,选择被测物质发射率
1.红外测温仪一般用黑体刻度(发射率=1.00),但实际上物质的发射率小于1.00.因此,当需要测量目标的真实温度时,必须设置发射率值。材料发射率可以从《辐射测温中有关物体发射率的数据》中找到。
2.红外测温仪不能通过玻璃测量温度。玻璃有特殊的反射和透射特性,所以不允许红外测温。但是温度可以通过红外窗口测量。红外测温仪不要用于测量光亮或抛光金属表面(不锈钢、铝等)的温度。).
第三,强光背景下目标的测量
如果被测目标有明亮的背景光(尤其是太阳光或强光照射),会影响测量的精度,因此可以用物体遮挡直射目标的强光,以消除背景光的干扰。
第四、其他原因
1.只测量表面温度,红外测温仪无法测量内部温度。环境温度。如果测温仪突然暴露在20或更高的环境温差下,仪器可以在20分钟内调整到新的环境温度。
2.蒸汽、灰尘、烟雾等。它会阻塞仪器的光学系统并影响温度测量。为避免损坏红外测温仪,请用压缩空气清除大颗粒和灰尘,然后用布擦拭。用一块干净、略湿的布轻轻擦拭体温计本体。如有必要,可以用水和少量温和的肥皂浸泡布料。另外,使用完毕后,请尽快将红外体温计放在镜头盖上,放入携带箱中保存。
- 定硫仪的测量为什么会不准确呢,具体有哪些原因造成的?
- 生化分析仪检测结果不准确的原因有哪些?
- 格力空调不制冷都是哪些原因造成的
- 哪些原因会导致电磁流量计检测不准确
- 盐雾试验机不喷雾是什么原因造成的
- 酸碱滴定造成误差的原因有哪些
- 造成PCR假阴性的原因有哪些
- 生化分析仪酶测试不准确的原因?
- 流量传感器测量流量不准确
- 使用微型精密齿轮注水电机 后面依次接电磁水阀 ——流量计—— 硅胶囊 现在出现硅胶囊里面的水量十分不准确 流量计的 精度为3% 我要求的精度是%5 ,使用欧姆龙plc得到流量传感器发送的脉冲数 每升水是2400个脉冲 于是我每毫升谁得到240个 同时我为了... 使用微型精密齿轮注水电机 后面依次接电磁水阀 ——流量计—— 硅胶囊 现在出现硅胶囊里面的水量十分不准确 流量计的 精度为3% 我要求的精度是%5 ,使用欧姆龙plc得到流量传感器发送的脉冲数 每升水是2400个脉冲 于是我每毫升谁得到240个 同时我为了减小误差 设置补偿 值 ,直到我调整硅胶囊里面的水量为100毫升 现在出现这次注水为100毫升下次注水114毫升等情况 也就是说误差在100毫升到114毫升中间 这样远远超过我要求的数值 , 开关电机及电磁水阀的顺序为 开电机0.5秒钟后开启水阀开始注水 流量传感器反馈脉冲达到设定值与补偿值的和后 同事关闭电机与电磁阀 现在就是误差比较大 请大哥们帮小弟分析问题所在 跪求 !!!! 展开
- 接地电阻测量可不可以不断电
- 接地电阻测量可不可以不断电
- 电磁流量计为什么测量的流量不准确
- 怎样用万用表测量接地电阻的方法有哪些
- 如何准确测定陶瓷白度和光泽度?造成不准确的因素是什么?
- 产生拖尾峰的一原因有哪些,怎样造成的?
- 造成蒸汽涡街流量计测量结果偏高的原因
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论