- 天枰轮子妹 2018-07-10 00:00:00
- 原因很多,可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。 压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。 高压过高过热的原因及排除: 1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。 2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。 3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。 4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。 5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。 电路方面的问题则是: 1,控制电路板故障。 2,温度传感器过载,信息错误。 3、电源接线松脱、接触不良。 4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。 资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能, 建议找专业维修人员检查看看。 希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
-
赞(14)
回复(0)
热门问答
- 格力空调不制冷都是哪些原因造成的
- 恒温恒湿箱不制冷有哪些原因
- 汽车空调不制冷的原因?
- 阴凉柜不制冷的原因有哪些?
- 造成接地电阻测量不准确的原因有哪些
- 想问一问格力空调压缩机不工作是什么原因
- 盐雾试验机不喷雾是什么原因造成的
- 东风小康空调不制冷是什么原因
- 空调不制冷原因及检修方法
- 格力空调制冷显示70f是什么意思,怎样调过来?
- 氢气发生器的电解池不电解是什么原因造成的?
- 高纯氢气发生器测得电解池电压为1.3V,但无气体输出,流量显示为0,压力为0,是不是电解池没工作?如果是怎么解决?请高手来帮我分析一下,谢谢!
- 氢气发生器的电解池不电解是什么原因造成的
- 酸碱滴定造成误差的原因有哪些
- 造成PCR假阴性的原因有哪些
- 甲烷检测仪误差是由哪些原因造成的?
甲烷检测仪误差是由哪些原因造成的?
- CEMS压缩机制冷器不制冷怎么办?
工业生产也推动了CEMS压缩机制冷器的发展,生产车间利用CEMS压缩机制冷器达到车间、机器降温目的,但是安装了CEMS压缩机制冷器也会遇到一些问题,比如说CEMS压缩机制冷器不制冷怎么办?那么今天跟大家分享一下CEMS压缩机制冷器不制冷原因及解决办法。
水冷却设备,是能够提供恒温、恒流、恒压的冷却设备。冷水机的原理是想将一定量的水注入机器的内部水箱,通过冷水机制冷系统将水冷却,而后有机器内部的水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备内,冷冻水将机器内部的热量带走,将高温的热水再次回流到水箱进行降温,如此循环交换冷却,达到为设备冷却的作用。
CEMS压缩机制冷器不制冷原因及解决办法:
1、制冷剂R22不够,也就是我们常说的氟利昂。在冷水机运行过程中,蒸发器中的液态制冷剂不停吸走水中的热量并开始蒸发,经过压缩机的压缩及膨胀阀的节流后,它又变成低温低压制冷剂进入蒸发器继续循环。如果使用时间过长制冷剂会有挥发,继而影响制冷效果。还有一个原因是制冷剂泄漏了,从而不够影响制冷,因此,冷水机操作人员应观察制冷剂是否足够。在有漏制冷剂的情况下,建议找冷水机生产商安排人员查漏补漏,并补充足够的制冷剂。
2、冷凝器长时间未清洗,冷凝器是冷水机的主要组件之一。冷却水大多数含有钙、镁离子和酸式碳酸盐。当冷却水流经金属表面时,有碳酸盐的生成。另外,溶解在冷却水中的氧还会造成金属腐蚀,形成铁锈。由于锈垢的产生,冷凝器换热效果下降,结垢严重时会堵塞管子,使换热效果失去作用,从而影响制冷效果。因此,建议冷凝器每半年清洗一次。
3、干燥过滤器堵塞。当过滤器堵塞了之后,影响冷凝器的换热效果,进而整机制冷效果不佳,因此,需要定期检查并且清理过滤器,堵塞严重时建议更换新的干燥过滤器。
4、自来水杂质过多,附着于水管内壁,造成水供给不足,从而影响制冷效果。因此,对于水质较差的区域,建议做水处理工程或定期清洗更换水管,以保证冷水机能正常运行。此外,冷水机选型一定要准确。型号配的不到位,同样会达不到需求的制冷效果。建议广大用户在购买冷水机的时候,将需要的制冷量等参数提供给冷水机生产商,共同讨论并得出冷水机型号,确定冷水机安装方案,达到预定的制冷效果,提升生产效率的目的。
CEMS压缩机制冷器不制冷怎么办?生活中使用的电器越来越多,总会遇到问题,以上就是为大家总结的CEMS压缩机制冷器不制冷的原因及应对措施,机器出了问题对比以上原因,找出问题所在才能解决问题!希望给大家带来帮助!
- 恒温摇床为什么不制冷?
恒温摇床具有不锈钢万用夹具、数显控温、无级调速和良好的热循环功能,是一种多用途的生化器,是植物、生物、微生物等科研,教育和生产部门作培养制备不可缺少的实验室仪器。
恒温摇床出现不制冷的情况是怎么回事?
1.氟利昂不够。新购买的恒温摇床一般不会出现这种情况,四五年的老摇床出出现制冷不足的现象,制冷的效果下降,达到所需的温度要求时间变长。
2.恒温摇床工作环境温度过高,一般情况下,应在5-30度之间使用。正常达到的温度是环境温度-20度左右。
3.长时间低温运行导致冷凝器结霜,导致制冷效果降低。因此恒温摇床需要定期化霜,高端的恒温摇床都有自动化霜功能。也可手动清理恒温摇床结霜的问题,把恒温摇床调节到50度,运行一个小时可解决结霜问题。