输电线路微气象在线监测装置
-
一、概述
通过多维度数据分析,实现对天气的提前预知,并将收集到的各种气象参数及其变化状况,通过3G/GPRS/CDMA网络实时的传送到中心监控分析系统,并将异常情况用信息等各种手段传送给巡检人员采取必要的预防措施。
二、原理及功能
“微气象传感器”结构紧凑,结实耐用,而且安装也十分方便,无需校准直接投入使用,使用过程中也只需简单维护。因为其使用了先进的一体化微型封装技术。它可以测量温度、湿度、风速、风向、大气压力、雨量等六种参数,安装在输电线路上可实时监测整个区域的气象,保护线路的安全。该传感器具有体积小、易安装、超低功耗、环境适应性好、与基站通讯距离远等特点。
三、技术参数
序 号
主要项目
技术参数
1
气温
测量范围:-40-80℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.3℃
2
湿度
测量范围:0-100%RH;分辨率:0.5%;精度:3%RH
3
风向
测量范围:0-360°;分辨率:0.1°;精度:±3°;
4
风速
测量范围:0-60m/s;分辨率:0.05 m/s;精度:±0.3 m/s;
5
气压
测量范围:10-1100hPa;分辨率:0.1hPa;精度:±0.5Pa;
6
电源
DC9-36V
7
通信方式
RS485
8
工作温度
-40°C~+70°C
四、总结
微气象在线监测装置可长时间运行无需进行人员维护就可以长时间的工作,智能化设计实时对周围的气象变化进行分析,太阳能电池无限的补充所需电源,减少了维修工人巡线进行维修的困难。随着对设备的投入使用,有效防止灾害性气候带来的损失,大大提高了智能电网的安全运转水平。
全部评论(0条)
热门问答
- 输电线路微气象在线监测装置
一、概述
- 什么是输电线路激光防外力破坏在线监测装置?
一、概述
在众多故障隐患中,外破可以说是上下路的头号敌人,各种各样的外破情况层出不穷,因此加强针对防外破的监控手段是必要的。输电线路遭到外力破坏,往往损失的不单单是电网公司,还会对人的生命财产安全造成威胁。
二、原理及功能
“输电线路激光扫描防外破预警监控装置”搭配了“激光扫描探测器”及 “AI视频监控”,可对输电线路进行24小时不间断的双重保护,当有物体闯入监测区域,后台会自动识别物体,并通过无线网络将相关信息传送到搭配的客户端上,相关人员可以通过麦克风直接喊话现场,进行驱离。
三、技术参数
项目
参 数
工作电压
DC12V±10%
工作电流
<1.2A
监测距离
1000米(标况)
激光波长
905nm
监测角度
90°内自设定
预置点数量
10+1个
重复定位精度
<0.005°
报警输出
一组通讯接口输出,方式为RS232(默认)或TTL电平
激光光源类型
一类安全激光光源,等级为CLASS Ⅰ
四、总结
“输电线路激光防外破在线监测装置”的研发大大提高了电网的安全性,并为及时排除隐患提供了手段,有效的防止了电力线外部损坏的安全事故发生,并且还减少了相关工作人员的工作量,提高了其工作的质量。
- 输电线路接地电阻测试
- 检测输电线路接地电阻可以用摇表或钳表,我们单位是通常用钳表来测试,但我遇到了麻烦,就是业主问钳表的原理,我实在说不出,所以请高人帮忙,谢谢!!
- 输电线路除冰方法有哪几种
- 一条500公里的输电线路,测量控制怎么做?
- 目前有的测量仪器只有3台GPS。
- 如何在输电线路中测量故障距离
- 输电线路红外线测温主要测什么部位啊??
- 输电线路的红外线测温主要是用测温仪还是热像仪??还有测德是什么部位啊,为什么呢????
- 如何提高架空输电线路导线接头红外测温准确性
4月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论