气动调节阀如何接线?就是跟PLC的模块连接?

dgoujfdw217 2011-01-12 02:21:48 2093  浏览
  • 气动调节阀的信号有阀开、阀关(24VDC)、阀位信号和阀位反馈信号(4~20mA)、阀开到位、阀关到位信号(24VDC),现我不明白24v的阀开关信号和4~20ma的阀位信号如何使用啊假若有了24V... 气动调节阀的信号有阀开、阀关(24VDC)、阀位信号和阀位反馈信号(4~20mA)、阀开到位、阀关到位信号(24VDC),现我不明白24v的阀开关信号和4~20ma的阀位信号如何使用啊 假若有了24V的阀开信号,阀门会全开?还是即使有了阀开信号,如果没有plc来的4~20ma阀位信号,阀不会改变阀位的开度啊?是气开型的,就仍在关闭啊 展开

参与评论

全部评论(6条)

  • 思虑9 2011-01-13 00:00:00
    24v信号你直接接到PLC数字量输入口,注意正负端,三菱的是低电平输入有效,西门子的是高电平输入有效。,4-20MA接到PLC的模拟量输入口,如果 PLC没有带模拟量输入,那就要再加个扩展模块。

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • jfjhfjkgkjghl 2011-01-13 00:00:00
    有两个反馈信号,只是反馈的模式不一样,也可能4-20MA对应的是阀位置,比如输出4毫安的时候阀是关闭的,20毫安的时候阀是完全打开的,12毫安的时候阀打开一半。

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • 陈玉明430 2011-01-13 00:00:00
    阀开到位、阀关到位信号用24VDC 开关量信号,接到数字量输入模块。只能测出两个状态,得电或失电。 阀位信号和阀位反馈信号(4~20mA),其实是一个模拟量输入信号,接到模拟量输入模快上,是测量阀的流量开度的。

    赞(14)

    回复(0)

    评论

  • 吉武养冠 2011-01-13 00:00:00
    通常气动阀是靠压缩气体作动力源,模拟量接法(4~20mA)就是0~的开度,反馈采集(4~20mA)有没有开到位,般这样接就可以了。 而另外一种就是开关量,接阀开、阀关(24VDC),采集(4~20mA)的反馈,采集阀开到位、阀关到位的开关量信号说明阀全开或全闭。

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • 狂爱佐 2017-10-05 00:00:00
    具体是什么品牌的,详细的看说明书。凭经验我觉得阀开和阀关信号是开关输入信号,就是给一个24vdc信号阀门就关和开。4-20ma的阀位信号时plc的模拟输出信号,4-20ma对应阀门的相应0-的开度.你的定位器是2线还是3线或4线的? 阀开,阀关 接plc数字输出(如果需要) 阀位信号 接plc模拟输出 阀位反馈信号接plc模拟输入(如果需要) 阀开到位,阀关到位接plc数字输入(如果需要) 假若有了24V的阀开信号,阀门会全开?还是即使有了阀开信号,如果没有plc来的4~20ma阀位信号,阀不会改变阀位的开度啊?是气开型的,就仍在关闭啊 应该开关信号比模拟信号级别高,就是有了开关信号,无论模拟信号是什么都必须开关阀门,开关信号主要用作安全方面的 。关键还得看说明书,它具体怎么定义端子的。我只是常规的是这样的

    赞(12)

    回复(0)

    评论

  • UI大智慧 2018-02-22 00:00:00
    既然叫调节阀,那么不单单是一开一关两种状态,还有其他状态可调节。现在一般的启动调节阀的输入信号有4~20mA和0~5V或10V,不过由于电压信号在传输过程中衰减和干扰都较大。因此使用Z多的就是4~20mA信号。首先经过程序运算后通过模拟量输出(AO)模块向外输出4-20mA信号,该信号通过信号隔离器后直接接到调节阀中,接线也很简单就是信号+接调节阀的+,-接-就可以。以西门子S7-200PLC为例,下图为接线图,注意线缆需使用KVVP或RVVP屏蔽电缆。正负极千万不要接错。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

气动调节阀如何接线?就是跟PLC的模块连接?
气动调节阀的信号有阀开、阀关(24VDC)、阀位信号和阀位反馈信号(4~20mA)、阀开到位、阀关到位信号(24VDC),现我不明白24v的阀开关信号和4~20ma的阀位信号如何使用啊假若有了24V... 气动调节阀的信号有阀开、阀关(24VDC)、阀位信号和阀位反馈信号(4~20mA)、阀开到位、阀关到位信号(24VDC),现我不明白24v的阀开关信号和4~20ma的阀位信号如何使用啊 假若有了24V的阀开信号,阀门会全开?还是即使有了阀开信号,如果没有plc来的4~20ma阀位信号,阀不会改变阀位的开度啊?是气开型的,就仍在关闭啊 展开
2011-01-12 02:21:48 2093 6
雷达物位计与PLC模块连接怎么接线
 
2018-11-19 20:26:38 634 1
气动调节阀的控制接线和电源接线
求教!气动阀是采用电磁控制的吗?那控制的DO信号是在配电柜上电源出线端子上接吗?气动调节阀采用的AO控制,控制信号是直接接到现场调节阀上吗?另外需不需要提供220VAC电源啊?谢谢... 求教!气动阀是采用电磁控制的吗?那控制的DO 信号是在配电柜上电源出线端子上接吗? 气动调节阀采用的AO控制,控制信号是直接接到现场调节阀上吗?另外需不需要提供220VAC电源啊?谢谢了 展开
2009-07-15 11:51:49 877 3
超声波传感器怎么跟PLC接线
急求超声波传感器怎么跟西门子PLC接线,请高手画图接线图。
2010-03-14 14:11:30 940 3
超声波传感器怎么跟PLC接线
 
2017-10-29 12:35:43 727 2
气动调节阀气动附件(气动加速器)如何选型,安装?
气动调节阀通过电气定位器驱动,接收4-20mA电流信号,输出对应的空气压力信号,驱动气动阀动作,如果气缸或者膜头比较大,那调节阀动作肯定会迟缓,需要加装气动加速器(气动放大器)... 气动调节阀通过电气定位器驱动,接收4-20mA电流信号,输出对应的空气压力信号,驱动气动阀动作,如果气缸或者膜头比较大,那调节阀动作肯定会迟缓,需要加装气动加速器(气动放大器),气动加速器的流量系数(cv)如何选择?旁通如何安装? 展开
2012-09-02 12:15:34 463 2
气动调节阀如何量程校正
 
2011-08-28 08:51:19 357 2
西门子S7-300 plc模块连接问题
1.请问西门子300系列PLC的输入、输出、串口、模块是如何与CPU及电源连接的?网上查了说由总线连接器相连?这是一根线依次连接各模块还是底板呢,是否有型号,号,是否有单独货单,需要... 1. 请问西门子300系列PLC的输入、输出、串口、模块是如何与CPU及电源连接的? 网上查了说由总线连接器相连?这是一根线依次连接各模块还是底板呢,是否有型号,号,是否有单独货单,需要单独采购? 手上清单上有6ES7195-7HB00-0XA0这个标明“底板”是什么,很难查。 2. 数字输出模块6ES7322-1BH01-9AJ0中9AJ0是什么意思,说是特殊功能,有具体字母数字对应详解吗,选型手册上好难找。。 展开
2012-03-02 17:27:25 492 6
三菱plc与 ph计如何接线?用什么模块?
 
2018-12-06 00:23:23 250 0
西门子PLC模块的接线臂是什么东西
 
2012-01-31 07:22:10 273 4
电动调节阀如何接线
 
2017-03-17 05:30:40 306 1
如何校验气动调节阀的泄漏量?
 
2015-03-24 17:43:16 350 2
西门子PLC连接现场总线用什么模块
 
2011-11-16 01:22:51 423 3
气动调节阀种类
 
2012-05-21 07:02:48 429 2
气动调节阀怎么安装?气动调节阀安装的应该注意哪些
 
2017-03-30 02:25:00 379 1
气动调节阀发生故障如何进行维护?
 
2016-11-15 17:49:52 353 1
三菱plc扩展模块都有什么,称重传感器与plc连接应该用什么模块 谢谢!
一般的定量打包称都是传感器与专用称重显示器连接,显示器来控制打包机的自动化,比如:定量60kg/袋,仪表先检测料斗的料位,如果有料仪表先发出快加料和慢加料信号,达到快加提前量时停止快加,保持慢加料,达到慢加提前量时停止慢加,设定值60kg达到时,等待... 一般的定量打包称都是传感器与专用称重显示器连接,显示器来控制打包机的自动化,比如:定量60kg/袋,仪表先检测料斗的料位,如果有料仪表先发出快加料和慢加料信号,达到快加提前量时停止快加,保持慢加料,达到慢加提前量时停止慢加,设定值60kg达到时,等待夹带放料,等袋子夹上后开始卸料,完成一个工作流程,如此循环。 如果不用专用仪表,用plc加触摸屏来控制定量打包称,称重传感器与plc是怎么连接的,用什么模块怎么变换才能与plc通信。plc选用三菱的。称重传感器量程是100kg的。 展开
2013-09-05 02:37:58 301 1
温度变送器接线,三线pt100怎么跟变送器连接,
 
2018-01-20 06:19:04 582 1
24V压力变送器接线短暂短路会烧坏DCS 模块和PLC模块吗
24V压力变送器接线短暂短路会烧坏DCS模块和PLC模块吗DCS模块接收不到压力变送器输出电流信号和短路有关系吗?压力变送器能正常显示和输出4-20MA电流信号。如果模块烧坏还能正常供电吗... 24V压力变送器接线短暂短路会烧坏DCS 模块和PLC模块吗 DCS模块接收不到压力变送器输出电流信号和短路有关系吗? 压力变送器能正常显示和输出4-20MA电流信号。如果模块烧坏还能正常供电吗 展开
2015-08-14 18:05:18 1325 4
电动调节阀和气动调节阀的应用区别?
化工系统应用,什么情况用电动好,什么情况用气动好?... 化工系统应用,什么情况用电动好,什么情况用气动好? 展开
2011-12-22 07:59:25 526 2

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题