断路器的电气连锁,两台进线柜一台互联柜
-
我们公司生产一批低压控电系统,使用的是三开电气的智能断路器,是两台进线柜,1#,2#,和一互联柜.现在的状况是:1).当互联柜在实验位置时,1#,2#进线柜合闸.但是前期在断开位置实现了1#,2#... 我们公司生产一批低压控电系统,使用的是三开电气的智能断路器,是两台进线柜,1#,2#,和一互联柜. 现在的状况是: 1).当互联柜在实验位置时,1#,2#进线柜合闸.但是前期在断开位置实现了1#,2#合闸,使用过程中,出现跳闸现象后,在断开位置不能同时合闸,只能在实验位置才能.郁闷死. 2).就是电气连锁了.当我们1#断路器在断开位置时,2#和互联柜不能合闸,故实现不了电气连锁,只有在1#柜在实验位置时方可实现电气连锁.2#进线柜和上诉一样. 询问很多低压方面的工程师包括三开电气的技术人员,上诉完全也是可行的,但是客户要求必须在"断开"位置实现的电气连锁才是安全的,有没有更客观的答案. 谢谢大家 展开
全部评论(2条)
-
- loveRayLei 2008-08-28 00:00:00
- 一般这种是电气三取二联锁,如果其中一个开关在退出位(不在实验位和工作位),如果有一个进线开关合闸,则另一个开关是无法合闸的!!! 其实在电厂里面的两段盘中,在正常运行中,三个开关都是在工作位的,不可能有一台在实验位和退出位;若在实验位和退出位,则联锁就没有了意义,因为这样就算有了联锁,那也是白联锁,如果一段失电,联锁投了,联络开关则合闸,但联络开关此时在实验位,开关是合闸了,但联络开关的下口是不会带电的,所以此时一段在联锁投了的情况下还是失电的。所以是没有用的,所以在断开位置设置电气联锁是没有必要的。 若一定要设置联锁,则要厂家改了,因为断路器在退出位时,所有点都没有动(也就是说本来是闭点的,此时在外接测时是断开的),只有在实验位和工作位时才会正常,所以只有让厂家把这个改为在退出位时也是闭点,就可以了。。 不过真的没必要,我想只要你给客户懂的人说清楚,就一定没有问题了。跟不懂的人说就是对牛弹琴,没用,找有权又懂的人。祝你好运!
-
赞(10)
回复(0)
-
- 无度的光 2008-08-23 00:00:00
- 1#,2#进线柜合闸,母联柜肯定要断开.(用3锁2钥匙) 1#进线柜合闸,2#断开,母联柜肯定要合闸. 2#进线柜合闸,1#断开,母联柜肯定要合闸.
-
赞(8)
回复(0)
热门问答
- 断路器的电气连锁,两台进线柜一台互联柜
- 我们公司生产一批低压控电系统,使用的是三开电气的智能断路器,是两台进线柜,1#,2#,和一互联柜.现在的状况是:1).当互联柜在实验位置时,1#,2#进线柜合闸.但是前期在断开位置实现了1#,2#... 我们公司生产一批低压控电系统,使用的是三开电气的智能断路器,是两台进线柜,1#,2#,和一互联柜. 现在的状况是: 1).当互联柜在实验位置时,1#,2#进线柜合闸.但是前期在断开位置实现了1#,2#合闸,使用过程中,出现跳闸现象后,在断开位置不能同时合闸,只能在实验位置才能.郁闷死. 2).就是电气连锁了.当我们1#断路器在断开位置时,2#和互联柜不能合闸,故实现不了电气连锁,只有在1#柜在实验位置时方可实现电气连锁.2#进线柜和上诉一样. 询问很多低压方面的工程师包括三开电气的技术人员,上诉完全也是可行的,但是客户要求必须在"断开"位置实现的电气连锁才是安全的,有没有更客观的答案. 谢谢大家 展开
2008-08-22 05:39:22
293
2
- 请教:进线总柜取样电流互感器的选用
- 现有就地无功补偿柜50Kvar和200Kvar各一台,请教:取样电流互感器分别应选用多大的?谢谢!
2014-07-09 18:40:58
607
1
- 水果保鲜柜多少钱一台
- 水果保鲜柜多少钱一台... 水果保鲜柜多少钱一台 展开
2016-12-08 22:47:42
433
2
- 为什么KYN28柜中,断路器下接地排可以接触柜体?
- 地排接触柜体的话,柜子不就带电了吗?为什么可以?
2018-11-11 10:11:28
404
0
- 电气抽屉柜行程开关实验位置怎样接
2016-07-10 10:32:08
505
1
- 实验室一台通柜标准抽风量是多少
2018-11-11 17:33:58
342
0
- 蜡块柜,玻片柜,晾片柜属于几类YL器械?谢谢!
2018-11-12 09:08:57
236
0
- 电容柜安装在电度表出线后好还是进线前好
2017-09-27 22:55:46
519
1
- 麻醉柜,器械柜,药品柜套什么清单
2017-10-15 00:29:21
282
2
- 怎样通过电气负荷计算表确定电容柜的容量
- 我通过设计院的负荷计算表模板算出一个工程电气设备的“无功功率=352.09 Kvar”, “视在功率=586.75 KVA” 怎样确定无功功率补偿柜的电容个数? 我查了资料电容器的额定容量大概有:5,7.5,12.5,15,20,25,30、34、50、67(kvar)
2014-08-14 01:16:29
261
2
- 高压进出线柜的速断电流一样会怎么样?进出线柜哪个断路器先跳开??
2013-03-12 09:52:38
531
3
- 药品阴凉柜
2014-09-09 07:34:04
370
3
- 药品保存柜
- 药品保存柜哪有卖的?价格多少左右?... 药品保存柜哪有卖的?价格多少左右? 展开
2018-11-24 22:05:01
279
0
- 药品柜、中药柜、西药柜哪里有买呢?
2010-10-11 22:59:01
379
3
- 请问直流电源柜直流电源柜的工作原理和电路分析
- 直流电源柜的工作原理和电路分析要有电压,电流波形图。万分感谢啊!!!
2016-12-01 22:59:35
779
1
- 榻榻米的地柜是什么材质的,地柜的防潮措施
2018-11-25 13:58:52
260
0
- 实验室硝酸安全储放柜,强腐蚀性储放柜多少钱
2016-10-31 10:12:40
266
1
- 国内哪些企业的生产的电气中置柜通过凯马试验?
2016-03-20 10:33:38
380
1
- 无功补偿柜如何试验?
- 一台低压380V的无功补偿柜,如何知道它能否正常工作?如何进行试验?特别是那电容,谢谢... 一台低压380V的无功补偿柜,如何知道它能否正常工作?如何进行试验?特别是那电容 ,谢谢 展开
2010-10-21 08:07:30
411
3
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #激光粒度仪 #
- 电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”...电压击穿试验仪:藏在实验室里的“闪电制造者”硬核真相:这台设备能在几秒内让绝缘材料“原地爆炸”!通过模拟极端高压环境(可达300kV以上),它用一道闪电般的电弧,揭穿材料绝缘性能的极限。魔鬼测试流程:温柔起步:以100V/s缓慢升压死亡凝视:实时监测微小漏电流致命一击:在击穿瞬间记录峰值电压(整个过程比科幻大片更刺激)安全玄机:• 防爆油箱:把击穿爆炸锁在40mm钢化玻璃后• 幽灵电压消除:放电后自动归零,防残余电击• 智能逃逸:检测到有毒气体自动启动排风反常识现象:某些纳米复合材料被击穿后会“自愈合”干燥空气的击穿电压≈3kV/mm,但SF₆气体可达89kV/mm
- 市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-P...市场中的检测zeta电位的一种技术叫CF-PALS,他是真的相位分析光散射吗?这种余弦拟合位相分析法,为什么叫"位相",而不是传统的“相位"?
参与评论
登录后参与评论