仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

wan能式断路器怎么合闸?但是智能控制器上面的显示一点不亮

何适人生 2018-06-21 06:59:33 672  浏览

参与评论

全部评论(4条)

  • 声明sh 2018-06-22 00:00:00
    不知道😔。

    赞(11)

    回复(0)

    评论

  • 2715216713天天 2018-06-22 00:00:00
    分闸合闸都应该有显示,应该坏了。换显示模块。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • dykhily33 2018-06-22 00:00:00
    按住贮能键,待马达启动结束。

    赞(18)

    回复(0)

    评论

  • 陈姸CHEN 2018-06-22 00:00:00
    打开柜子,用万用表量一下二次端子的1#、2#电压是否正常。如果电压正常说明控制器已损坏,如果不正常请先查出线路故障。 在没有控制电源的情况下,可以手动操作那个蓝色手柄,上下往复的操作7次,绿色按钮下方会显示贮能(如图所示),按一下绿色按钮,开关就会合闸。(红色按钮下方会显示绿色O),按一下红色按钮开关就会分闸。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

wan能式断路器怎么合闸?但是智能控制器上面的显示一点不亮
2018-06-21 06:59:33 672 4
wan能式断路器不能合闸,怎样解决?
 
2017-09-14 06:08:44 281 1
怎么操作这个wan能式断路器
断路器中部有几个黄色红色绿色的按钮,是起什么作用的?如何操作?操作后如何看它显示的状态?断路器底部的铁杆、旋钮、孔是干什么用的?柜子上还有另外两个合闸分闸按钮。本人刚接触这个东西,请老师们讲解一下,万分感谢!
2012-12-22 01:35:22 404 4
wan能式400V断路器
wan能式400V断路器if灯亮,是什么意思?
2018-06-19 00:45:22 374 1
真空断路器不合闸什么原因
真空断路器不合闸什么原因
2017-12-16 04:21:06 413 1
wan能式断路器与塑壳式断路器的区别
分别适用于什么场合 有什么区别
2010-05-14 04:46:51 404 2
框架断路器是不是wan能断路器?
 
2012-05-28 14:20:13 402 3
变频器有频率显示stop 灯亮 但是电机不转
我是用BEST变频器有频率显示h400,stop 灯亮 但是电机不转 启动几次有反应后在出现
2018-06-22 10:01:52 1402 3
wan能断路器上的复位按钮有什么用
上海西门子公司生产的黑猫牌wan能断路器HA1-2000,在其智能型电子脱扣器左上方有个复位按钮,该复位按钮有什么作用?
2013-11-05 04:30:34 439 5
如何根据断路器的合闸电流选择合闸保险
 
2018-07-11 11:05:12 411 1
高压柜实验合闸合不上是怎么回事?
断路器也换了,断路器内部那个极板也换了,还是合不上!怎么回事?... 断路器也换了,断路器内部那个极板也换了,还是合不上!怎么回事? 展开
2016-07-04 08:37:32 527 1
为什么配电柜要用wan能式断路器,用有什么作用?
 
2011-08-30 17:07:19 430 4
表盘式wan能试验机怎么读数?
 
2011-08-10 03:55:43 387 2
微机熔点仪能熔解样品,但是不显示数据是什么原因
 
2017-05-05 17:20:59 382 1
4000Awan能式断路器多少钱
 
2018-01-01 15:17:39 377 2
断路器分,合闸回路辅助触点接法
合闸回路为什么接常闭,分闸回路为什么接常开
2010-09-24 16:18:16 660 2
断路器电动合闸时应注意什么?
 
2017-12-14 18:13:12 406 1
有流量但是电磁流量计不显示什么原因
2014-12-19 09:59:29 282 2
电脑指示灯都正常,但是显示器不亮。怎么回事
2017-06-21 05:29:40 487 3
smt送板机控制器操作灯不亮,下面的工作灯亮
 
2018-06-14 02:11:09 335 1

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题