空调制冷外平衡式热力膨胀阀原理问题

qhxl7545 2017-09-27 20:58:12 462  浏览
  • 外平衡式热力膨胀阀膜片的下空间与膨胀阀出口是不是相通的? 能不能说下它的工作原理?与内平衡式热力膨胀阀有什么区别 还有,它的感温包安装在什么地方?

参与评论

全部评论(2条)

  • xzgyj580 2017-10-09 19:23:26
    外平衡式热力膨胀阀膜片的下空间与膨胀阀出口是不相通的,是与蒸发器出口相接的膨胀阀上的毛细管相通,也就是说,膜片下的压力是蒸发器出口的压力,而不是膨胀阀出口压力,而内平衡式膨胀阀的膜片下的压力就是膨胀阀出口压力,它也没有那根毛细管,至于感温包的位置应该在蒸发器出口与毛细管焊点之间,具体捆绑位置参照膨胀阀的安装说明。

    赞(12)

    回复(0)

    评论

  • 的事ds李666666 2017-09-28 16:51:51
    工作原理: 热力膨胀阀是通过感受蒸发器出口气态制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量。按照平衡方式不同,热力膨胀阀分为外平衡式和内平衡式。在工业冷却设备中,一般采用外平衡式热力膨胀阀。热力膨胀阀由感应机构、执行机构、调整机构和阀体组成。感应机构中充注氟利昂工质,感温包设置在蒸发器出口处,其出口处温度与蒸发温度之间存在温差,通常称为过热度。感温包感受到蒸发器出口温度后,使整个感应系统处于对应的饱和压力Pb。该压力将通过膜片传给顶杆直到阀芯。在压力腔上部的膜片仅有Pb存在,膜片的下方有调整弹簧的弹簧力Pt和蒸发压力P0,三者处于平衡时有Pb=Pt+Po 。当蒸发器热负荷增大时,出口过热度偏高,Pb增大,Pb>Pt+Po,合力使顶杆、阀芯下移,热力膨胀阀开启增大,制冷剂流量按比例增加。反之,热力膨胀阀开启变小,制冷剂流量按比例减小。因此,制冷设备是由热力膨胀阀通过控制过热度实现制冷系统的自我调整。 热力膨胀阀: 热力膨胀阀是通过控制蒸发器出口气态制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量。

    赞(12)

    回复(0)

    评论

热门问答

空调制冷外平衡式热力膨胀阀原理问题
外平衡式热力膨胀阀膜片的下空间与膨胀阀出口是不是相通的? 能不能说下它的工作原理?与内平衡式热力膨胀阀有什么区别 还有,它的感温包安装在什么地方?
2017-09-27 20:58:12 462 2
热力膨胀阀的工作原理
请问小型冷库用的热力膨胀阀的工作原理,坏了会出现什么样的故障?回气偏高会是那个的问题吗?
2013-09-20 00:20:02 459 2
如何缩短热力膨胀阀的压力平衡时间
 
2015-12-21 16:14:43 452 1
制冷转换制热热力膨胀阀进出口压力差一样吗
 
2017-06-19 14:43:06 497 1
空调系统中的 内、外热力膨胀阀有哪些优点和缺点???
是空调系统中的 内热力膨胀阀优点和缺点? 外热力膨胀阀优点和缺点?
2016-01-06 13:07:49 497 1
R22的冷水制冷系统,如果外热力膨胀阀平衡管堵塞会造成什么后果???
 
2015-09-12 23:28:25 652 2
空调系统膨胀阀入口处的制冷济是什么制冷济
空调系统膨胀阀入口处的制冷济是什么制冷济
2016-09-25 14:05:58 485 1
热力膨胀阀和电子膨胀阀的异同和优缺点
 
2016-03-21 09:06:27 382 1
如何选择正确的热力膨胀阀
 
2017-01-02 08:29:52 298 1
冷水机组热力膨胀阀的更换步骤
 
2016-01-11 01:01:11 470 1
空调外机支架问题
家里是底楼,有专门放外机的地方,用支架或不用支架各有啥优缺点
2013-05-12 04:17:41 507 6
风冷热泵制冷膨胀阀和制热膨胀阀怎么选?
 
2011-09-05 06:55:29 511 5
冷库热力膨胀阀怎样调节开启度
 
2017-01-09 15:00:49 494 1
冷库热力膨胀阀怎样调节开启度
2017-11-25 23:12:07 454 1
热力膨胀阀配置过大结果会怎样
 
2017-09-29 07:01:41 752 2
怎么计算热力膨胀阀的过热度
 
2013-07-29 15:30:17 449 2
不说空调,是外循环问题
只要是开外循环,出风口出来的就是热风,不论怎么调整,除非是开AC开关,才能出冷风,不开AC开关,不论是内循环还是外循环,都是出来的热风,到底是操作问题,还是设计问题,大家怎么解决的.每天... 只要是开外循环,出风口出来的就是热风,不论怎么调整,除非是开AC开关,才能出冷风,不开AC开关,不论是内循环还是外循环,都是出来的热风,到底是操作问题,还是设计问题,大家怎么解决的. 每天启动后开外循环,但水温到90后,出风口就是热风了,我现在都快风了,4S店居然说是这样的,大家的都是这样吗? 这个问题不涉及空调效果,只涉及内\外循环问题. 展开
2010-09-08 12:52:59 444 1
请简述冷库热力膨胀阀的调节方法
是关于试题的,找了资料也没有,希望高手能指教
2013-10-29 00:43:17 483 2
空调制冷时有时无
如题柜式空调开机后制冷时间十分钟左右就不制冷了不制冷时间半个小时左右外机清洗过没多久也刚加过弗... 如题 柜式空调 开机后制冷时间十分钟左右就不制冷了 不制冷时间半个小时左右 外机清洗过没多久 也刚加过弗 展开
2013-07-17 12:25:50 481 6
热力型空气压缩机原理
 
2017-09-11 15:58:19 536 1

1月突出贡献榜

推荐主页

最新话题