全部评论(2条)
-
- 天赐的神器 2017-10-10 03:24:41
- 一般情况按照蒸发器的负荷要按照130%制冷机负荷进行配置。 热力膨胀阀选择一般情况下要根据蒸发器负荷是否波动大(波动小按照130%蒸发器负荷配置,波动大按照170%蒸发器负荷进行配置)但是要注意校核以下几个方面: 1、热力膨胀阀要考虑到供液
-
赞(4)
回复(0)
-
- 迪迪1129 2017-09-29 08:00:00
- 热力膨胀阀配置过大结果: 1、热力膨胀阀开启过大,即热力膨胀阀向蒸发器的供液量大于蒸发器负荷,会造成部分制冷剂来不及在蒸发器内蒸发,同气态制冷剂一起进入压缩机,引起湿冲程,甚 至冲缸事故,损坏压缩机。 2、热力膨胀阀开启过大,使蒸发温度升高,制冷量下降,压缩机功耗增加,增加了耗电量。 解决方案:有必要定期检查调整热力膨胀阀,尽量让热力膨胀阀工作在Z佳匹配点。 热力膨胀阀开启度太小的话,就会造成供液不足,使得没有足够的氟利昂在蒸发器内蒸发,制冷剂在蒸发管内流动的途中就已经蒸发完了,在这以后的一段,蒸发器管中没有液体制冷剂可供蒸发,只有蒸汽被过热。因此,相当一部分的蒸发器未能充分发挥其效能,造成制冷量不足,降低了设备的制冷效果。
-
赞(11)
回复(0)
热门问答
- 热力膨胀阀配置过大结果会怎样
2017-09-29 07:01:41
659
2
- 冷库热力膨胀阀怎样调节开启度
2017-01-09 15:00:49
436
1
- 冷库热力膨胀阀怎样调节开启度
2017-11-25 23:12:07
418
1
- 热力膨胀阀的工作原理
- 请问小型冷库用的热力膨胀阀的工作原理,坏了会出现什么样的故障?回气偏高会是那个的问题吗?
2013-09-20 00:20:02
437
2
- 热力膨胀阀和电子膨胀阀的异同和优缺点
2016-03-21 09:06:27
338
1
- 如何选择正确的热力膨胀阀
2017-01-02 08:29:52
278
1
- 冷水机组热力膨胀阀的更换步骤
2016-01-11 01:01:11
424
1
- 怎么计算热力膨胀阀的过热度
2013-07-29 15:30:17
374
2
- 请简述冷库热力膨胀阀的调节方法
- 是关于试题的,找了资料也没有,希望高手能指教
2013-10-29 00:43:17
429
2
- 如何缩短热力膨胀阀的压力平衡时间
2015-12-21 16:14:43
416
1
- 热力膨胀阀是怎样根据热负荷变化实现制冷量自动调节的
2017-11-08 03:59:03
475
1
- 膨胀阀怎样选型
2016-02-20 23:53:18
369
1
- 空调制冷外平衡式热力膨胀阀原理问题
- 外平衡式热力膨胀阀膜片的下空间与膨胀阀出口是不是相通的? 能不能说下它的工作原理?与内平衡式热力膨胀阀有什么区别 还有,它的感温包安装在什么地方?
2017-09-27 20:58:12
422
2
- 制冷转换制热热力膨胀阀进出口压力差一样吗
2017-06-19 14:43:06
469
1
- R22的冷水制冷系统,如果外热力膨胀阀平衡管堵塞会造成什么后果???
2015-09-12 23:28:25
620
2
- 热力膨胀阀和冷凝器的连接管直径一般为多少
2016-02-28 14:50:33
465
1
- 热力膨胀阀的感温包应设置在哪个位置
2017-07-22 19:26:53
425
1
- 三坐标测量机的测量结果为什么偏差过大
2017-01-09 09:05:56
336
1
- 热力膨胀阀半年不用为什么会漏,展示柜8个膨涨阀,有7个从阀杆处泄漏。
2018-12-07 05:40:56
336
0
- 空调系统中的 内、外热力膨胀阀有哪些优点和缺点???
- 是空调系统中的 内热力膨胀阀优点和缺点? 外热力膨胀阀优点和缺点?
2016-01-06 13:07:49
465
1
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
-
- #DeepSeek如何看待仪器#
- 干体炉技术发展与应用研究
- 从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能...从-70℃到150℃:一台试验箱如何终结智能调光膜失效风险?解决方案:SMC-210PF-FPC温湿度折弯试验箱的五大核心价值1. 多维度环境模拟,覆盖全生命周期测试需求超宽温域:支持-70℃至+150℃的极限温度模拟(可选配),复现材料在极寒、高温、冷热冲击下的性能表现;控湿:湿度范围20%~98%RH(精度±3%RH),模拟热带雨林、沙漠干燥等复杂工况,暴露材料吸湿膨胀、分层缺陷;动态折弯:0°~180°连续可调折弯角度,支持R1~R20弯曲半径设定,模拟实际装配中的微小应力,提前预警裂纹、断裂风险。
参与评论
登录后参与评论